Требования GFIC к кухонной многорозеточной панели
Я подумывал о замене моих нынешних розеток на кухонной стойке на проводную сетку с несколькими розетками, которая проходила бы под моими шкафами. Мой вопрос в том, как мне обеспечить защиту от GFCI? Можно ли использовать многополосную розетку без защиты GFCI для кухонной стойки, расположенной рядом с раковиной?
steady
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Кухонные розетки должны быть защищены по стандарту GFCI, а с 2014 года - и от дуговых замыканий. Устанавливать розетки на кухнях чрезвычайно сложно; стоимость делает это невозможным. Стоимость выключателя в среднем составляет около 100,00 долларов, и вам нужно минимум два выключателя на прилавке. С помощью штекерных прокладок вы увеличили стоимость кухни как минимум на 1000,00 долларов, учитывая, что вам нужно подключить ее проводом
0
Устойчиво,
Розетки, обслуживающие кухонные столешницы, ДОЛЖНЫ иметь защиту GFI. Для Plugmold исключений нет. Как заявил тестер, этого можно добиться путем подачи питания со стороны НАГРУЗКИ от розетки GFI где-нибудь еще на кухне или с помощью выключателя GFI. Обычно в моих установках используется выключатель GFI.
Комментарии:
0
Для всех розеток, установленных на кухне и предназначенных для подключения к столешнице, требуется защита от замыкания на землю.
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 2. Электропроводка и защита Статья 210. Вспомогательные цепи I. Общие положения210.8 Защита персонала от замыкания на землю с помощью автоматического выключателя. Защита персонала от замыкания на землю с помощью автоматического выключателя должна быть обеспечена в соответствии с требованиями 210.8(A)–(C). Автоматический выключатель должен быть установлен в легкодоступном месте.
(A) Жилые помещения. Все однофазные розетки на 125 вольт, 15 и 20 ампер, установленные в местах, указанных в пунктах 210.8(A)(1)–(10), должны быть оснащены защитой от замыкания на землю для персонала.
(1) Ванные комнаты
(2) Гаражи, а также вспомогательные постройки с полом, расположенным на уровне земли или ниже, не предназначенные для проживания и используемые только для хранения вещей, работы и других подобных целей
(3) На открытом воздухеИсключение из пункта (3): допускается установка в соответствии с пунктами 426.28 или 427.22, в зависимости от ситуации, розеток, к которым нет свободного доступа и которые подключены к ответвлению, предназначенному для электрического оборудования для растапливания снега, защиты от обледенения или обогрева трубопроводов и резервуаров.
(4) Подвальные помещения — на уровне земли или ниже.
(5) Незаконченные подвальные помещения. Для целей настоящего раздела незаконченными подвальными помещениями считаются части или зоны подвала, не предназначенные для проживания и используемые только для хранения вещей, работы и т. д.Исключение из правила (5): розетка, питающая только стационарно установленную охранную сигнализацию, не должна быть защищена устройством защитного отключения.
(6) Кухни — места, где установлены розетки для подключения к столешницам
(7) Раковины, расположенные в других помещениях, кроме кухни, где розетки установлены на расстоянии не более 1,8 м (6 футов) от внешнего края раковины
(8) Эллинги
(9) Ванны или душевые кабины — в местах, где розетки установлены на расстоянии 1,8 м (6 футов) от внешнего края ванны или душевой кабины.
(10) Прачечные
Вы можете либо обеспечить защиту от замыкания на землю, подключив устройство со стороны нагрузки к розетке GFCI, либо установить автоматический выключатель GFCI в цепи.
Имейте в виду, что вы, возможно, не сможете заменить все розетки на кухне одной многорозеточной панелью, но можете установить многорозеточную панель в дополнение к или вместо необходимых розеток.
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 2. Электропроводка и защита Статья 210. Вспомогательные цепи III. Необходимые выходы210.52 Розетки в жилых помещениях. 210.52 Розетки в жилых помещениях. В этом разделе приведены требования к розеткам на 125 вольт, 15 и 20 ампер. Розетки, указанные в этом разделе, должны быть в дополнение к любым розеткам, которые:
(1) Часть светильника или прибора, или
(2) Управляется настенным выключателем в соответствии с пунктом 210.70(A)(1), исключение № 1, или
(3) Расположены в шкафах или буфетах, или
(4) Расположен на высоте более 1,7 м (5 футов 1,2 дюйма) от пола(C) Столешницы. В кухнях, кладовых, комнатах для завтраков, столовых и других подобных помещениях в жилых домах розетки для столешниц должны быть установлены в соответствии с требованиями 210.52(C)(1)–(C)(5).
(1) Места для настенных столешниц. Розетка должна быть установлена в каждом месте для настенной столешницы шириной 300 мм (12 дюймов) или более. Розетки должны быть установлены таким образом, чтобы расстояние от розетки до любой точки вдоль стены по горизонтали не превышало 600 мм (24 дюймов).
Исключение: розетки не требуются на стене непосредственно за плитой, встраиваемой варочной панелью или раковиной при установке, описанной на рисунке 210.52(C)(1).
(2) Места для островных столешниц. На каждой островной столешнице длиной 600 мм (24 дюйма) или более и шириной 300 мм (12 дюймов) или более должна быть установлена как минимум одна розетка.
(3) Выступы на столешнице. По крайней мере одна розетка должна быть установлена на каждом выступе столешницы длиной 600 мм (24 дюйма) или более и шириной 300 мм (12 дюймов) или более. Выступ столешницы измеряется от соединительного края.
(4) Отдельные пространства. Пространства столешниц, разделенные варочными панелями, холодильниками или раковинами, считаются отдельными пространствами столешниц при применении требований 210.52(C)(1), (C)(2) и (C)(3). Если плита, встраиваемая варочная панель или мойка установлены на островной или полуостровной столешнице, а глубина столешницы за плитой, встраиваемой варочной панелью или мойкой составляет менее 300 мм (12 дюймов), то плита, встраиваемая варочная панель или мойка считаются разделителями столешницы на два отдельных пространства. Каждое отдельное пространство должно соответствовать применимым требованиям стандарта 210.52(C).
(5) Расположение розеток. Розетки должны располагаться над столешницей, но не выше чем в 500 мм (20 дюймов) от неё. Розетки, доступ к которым затруднён из-за закреплённых на месте приборов, гаражей для приборов, раковин или варочных панелей, как указано в пункте 210.52(C)(1), исключение, или из-за приборов, занимающих выделенное пространство, не считаются необходимыми розетками.
Комментарии:
-
T
@SpeedyPetey Исправил обе ошибки.
-
S
Если планка Plugmold соответствует требованиям к расстоянию между элементами, то она может заменить стандартные розетки. Любопытно, что такое «комбинированный автоматический выключатель GFCI»? Я знаю о комбинированных автоматических выключателях, но никогда не слышал, чтобы это относилось к автоматическим выключателям GFCI.
Похожие вопросы
Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с У...
3 ответа
27.12.2025Можно ли подключить обычную розетку к цепи GFCI...
1 ответ
27.12.2025Как обеспечить защиту кухонных розеток с помощью УЗО?...
1 ответ
31.12.2025Какой размер УЗО и розеток подходит для цепи на 20 А?...
1 ответ
31.12.2025Замена наружной розетки...
1 ответ
02.01.2026
Speedy Petey
Совершенно верно, хотя я не вижу смысла использовать его в этой установке. Они стоят дороже, и в данном случае дополнительный разъем не принесет никакой пользы. От такого же любителя докси. :)
DoxyLover
Они также выпускают пустые УЗО — по сути, розетки с УЗО без самих розеток, которые могут питать вашу удлинительную панель. Это даёт вам доступ к УЗО для его сброса без необходимости устанавливать розетку. Например, leviton.com/OA_HTML/SectionDisplay.jsp?section=42307