0
Вопрос

Требования к электропроводке на маленькой кухне

Я занимаюсь ремонтом старого дома, и мне нужно всего две или три розетки на столешнице. В своде правил NEC я обнаружил, что:



Розетки на столешницах на кухне должны быть подключены не
менее чем к двум отдельным цепям для мелкой бытовой техники.



Если я не ошибаюсь, это требование в первую очередь относится к розеткам на столешнице. Учитывая ограниченные потребности в электричестве на кухне, нужны ли мне две цепи для двух или трёх розеток на столешнице, которые я собираюсь установить? Кроме того, в противоположном углу кухни, рядом с Г-образной столешницей, есть розетка, которая подключена к цепи в гостиной, где к ней мало что подключено. Это нарушение правил?



Ваш ответ

4 ответа 3
0

Минимум две цепи для маломощных приборов предназначены специально для розеток, устанавливаемых на столешнице. Согласно NEC, для холодильника, стационарной микроволновой печи, измельчителя пищевых отходов, посудомоечной машины и пресса для мусора требуются отдельные выделенные цепи.

Комментарии:
  • E

    Что ж, ваш ответ сильно отстал от времени и не соответствует текущему коду code 2017, коду может потребоваться GFCI, если только не выделенная схема, но если вы не хотите, чтобы голоса "против" не высказывались, этот вопрос был в более старом коде, чем сегодняшний код, и в коде 14 у вас есть ошибки, вот почему я проголосовал "против". Включая приведенный ниже ответ, кроме холодильника, в цепи могут быть часы и воспламенитель газовой плиты. 210.11 охватывает необходимые ответвления.

0

Как ты говоришь,

«Розетки, установленные на кухне для подключения к столешницам, должны быть подключены как минимум к двум отдельным цепям для мелкой бытовой техники».

Таким образом, у вас не может быть одной розетки для столешницы и другой для холодильника. Розетки нельзя использовать совместно с другими помещениями. Это, конечно, относится только к новым ремонтам и строительству. Но это уже давно прописано в правилах.

Комментарии:
  • E

    Нет, требуется 2 отдельных контура для мелкой бытовой техники. Холодильник можно подключить к одному из них, но розетки должны находиться на расстоянии не более 2 футов от раковины или не более 2 футов друг от друга или на расстоянии не более 4 футов друг от друга. Вам нужно свериться с правилами электромонтажа.

0

Дело не в размере кухни, а в том, что это кухня. Включите кофемашину, тостер и микроволновку, а может, и вафельницу, запустите миксер, чтобы взбить тесто для вафель...

Даже при ограниченном пространстве на столешнице я бы сказал, что 2–3 розетки — это немного для современной кухни. Подумайте о том, чтобы использовать коробку большего размера и установить по паре розеток в каждом месте, например, одну белую и одну коричневую, на разных линиях на 20 А (с цветовой маркировкой розеток). Или просто установите больше коробок...

0

Если посмотреть на реальный код...

Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 2. Электропроводка и защита Статья 210. Ответвления

210.11 Требуются ответвления.

(C) Жилые помещения.

(1) Цепи для маломощных приборов. В дополнение к количеству цепей, требуемому другими частями этого раздела, для всех розеток, указанных в пункте 210.52(B), должны быть предусмотрены две или более цепей для маломощных приборов на 20 ампер.

210.52 Розетки в жилых помещениях.

(B) Мелкая бытовая техника.

(1) Розетки, к которым подведено питание. На кухне, в кладовой, комнате для завтрака, столовой или в аналогичном помещении жилого дома должны быть установлены две или более 20-амперных розеточных линий для маломощных приборов, как того требует стандарт 210.11(C)(1). Эти линии должны обслуживать все настенные и напольные розетки, указанные в стандарте 210.52(A), все настольные розетки, указанные в стандарте 210.52(C), а также розетки для холодильного оборудования.

(3) Требования к розеткам на кухне. Розетки, установленные на кухне для подключения к столешницам, должны быть подключены как минимум к двум отдельным цепям для маломощных приборов, при этом одна или обе цепи должны также обеспечивать питание розеток на той же кухне и в других помещениях, указанных в 210.52(B)(1). Дополнительные отдельные цепи для маломощных приборов должны обеспечивать питание розеток на кухне и в других помещениях, указанных в 210.52(B)(1). Ни одна отдельная линия для мелкой бытовой техники не должна обслуживать более одной кухни.

Розетки, установленные на столешнице, должны быть подключены как минимум к двум цепям по 20 ампер. Однако эти две цепи также могут питать розетки в "кладовой, комнате для завтраков, столовой или аналогичном помещении жилого дома", а также "розетки для холодильного оборудования". Один из наиболее распространённых способов выполнить это требование — разделить двойные розетки. Одна цепь питает верхнюю розетку, а другая — нижнюю. Другой вариант — подключить розетки на столешнице к одной цепи, а холодильник — к отдельной цепи.

Что касается розетки на кухне, подключённой к цепи в гостиной. Скорее всего, это не является нарушением. Эта розетка не относится к двум цепям для маломощных приборов на 20 ампер, которые необходимы на кухне.

Комментарии:
  • H

    Если вы разделили розетки на столешнице, чтобы подключить их к двум цепям, то автоматические выключатели должны быть с общей ручкой для удобства отключения... чтобы вы не отключили один и не получили удар током от другого. Они также должны быть автоматическими выключателями с защитой от утечки тока или без индикатора, потому что это кухня. Розетки с защитой от утечки тока нельзя разделять. Вы можете подключить 2 фазных провода, 2 нейтральных провода и 2 однополюсных УЗО и соединить их между собой, или подключить 2-полюсный УЗО, или соединить между собой любые УЗО и подключить к ним цепь, ведущую на кухню. Цепь должна быть тупиковой, потому что в столешнице не должно быть розеток.

  • T

    @Evan Нет, для розеток на столешнице не нужно две цепи. На кухне должно быть как минимум две цепи для маломощных приборов на 20 ампер.

  • T

    @benrudgers Я просто цитирую самый актуальный код, который мне доступен.

  • E

    Что мне следовало бы включить в свой первоначальный вопрос, так это то, относится ли требование о двухконтурной проводке только к розеткам на столешнице или, как намекает ваш ответ, наличие холодильника, подключённого к отдельной цепи, считается одной из таких розеток.

  • u