0
Вопрос

Требования к электропроводке в пристройке с гаражом и спальней

Я только что пристроил новый гараж и спальню и собираюсь провести в них электропроводку.
Я много раз занимался электропроводкой в своём доме, знаю все основные требования к прокладке проводов и т. д., и у меня никогда не было проблем с проверками. Но я никогда не занимался электропроводкой в гараже или спальне. Я также ещё не до конца разобрался, к какой цепи можно легко подключиться.
Я хочу проверить следующие предположения.


Гараж: собираюсь подключить к цепи, в которой есть несколько розеток в других местах. Я проложу провод на 20 А, но буду использовать розетки на 15 А.





  1. Одна цепь в гараже для розеток, подключенная на 20 А, подключенная GFCI, общая с другим источником питания в некоторых других комнатах по моему усмотрению. Я позабочусь о том, чтобы меня не беспокоило так много общего, что я отключу цепь с помощью электроинструментов в гараже.

  2. Освещение гаража будет работать на 15А, скорее всего, совместно с некоторыми другими осветительными цепями в доме.

  3. Спальня: Так ли это, что мне нужен автоматический выключатель AFCI для любой цепи (включая освещение и розетки) в спальне?

  4. Можно ли подключить розетки в спальне к розеткам в гараже? Неплохая ли идея — подключить гараж к автоматическому выключателю и устройству защитного отключения?




Комментарии:
T

Этот вопрос может оказаться слишком широким для полноценного ответа в формате краткого ответа.

Y

В целом, по возможности, лучше подключить всё к отдельной цепи. Если у вас нет места на главном щите, возможно, пришло время его обновить. Кроме того, пристроен ли гараж? Если нет, просто убедитесь, что используете подходящий кабель, так как обычный кабель Romex нельзя прокладывать под землёй

w

Почему вы хотите подключить устройство к существующей цепи? Есть ли на распределительном щите место для дополнительных выключателей?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
J

Как рекомендовали wallyk и yurly, добавьте ещё одну или две цепи. Обычно невозможно точно определить, сколько розеток, выключателей и т. д. находится в одной цепи. Если в распределительном щите нет свободных автоматических выключателей, используйте сдвоенные автоматические выключатели. Это позволит разместить две цепи на одном месте.введите описание изображения здесь

Насколько мне известно, тандемные выключатели есть в ассортименте всех производителей.