0
Вопрос

Требуется ли установка вертикального сливного трубопровода?

Я обустраиваю ванную комнату в той части дома, под которой есть подпол. Главный слив находится в подвальной части дома. Трубы будут проходить горизонтально в подполе, затем под углом 45 градусов спускаться по стене подвала, а затем снова горизонтально проходить под полом к главному сливу. Требуется ли вентиляция в том месте, где сточная труба переходит из горизонтального положения в вертикальное? Кажется, я где-то читал, что все вертикальные стоки должны вентилироваться.


Комментарии:
b

Виталли права, вертикальные канализационные трубы не нуждаются в вентиляции. Вы тоже правы, вертикальные стояки нуждаются в вентиляции. То, что вы описываете, не является вертикальным стояком. Вертикальные стояки — это вертикальные канализационные трубы, в которые отводят стоки сифоны от сантехнических приборов, расположенных на нескольких уровнях.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Нет, вентиляционные отверстия не требуются для любого случайного вертикального перепада. Вентиляционные отверстия нужны только для сантехнических приборов.

Основное назначение вентиляционных отверстий в дренажной системе — обеспечивать доступ воздуха в трубы в тех местах, где в них попадает вода. Без вентиляционных отверстий произошло бы следующее: во-первых, ухудшился бы дренаж, так как вода и воздух конкурируют за пространство, например, в сливе раковины. Во-вторых, из-за низкого давления в трубах, возникающего при сливе воды через одно устройство, вода могла бы всасываться из сифона другого устройства. Это привело бы к попаданию неприятных канализационных газов в жилые помещения.

Поскольку в вашем вертикальном водосбросе не поступает новая вода, вентиляционное отверстие там вообще ничего не изменит.