0
Требуется ли защита GFCI для отдельной цепи вытяжного вентилятора?
Я подумываю об установке вытяжного вентилятора в ванной комнате, который будет включать свет и обогрев и для которого потребуется отдельная цепь на 20 ампер. Нужна ли для этой цепи защита от замыкания на землю? В инструкции к устройству об этом ничего не сказано. Даже если это не требуется, стоит ли всё равно это сделать?
Brad Mace
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Национальный электротехнический кодекс (NEC) не требует, чтобы вытяжные вентиляторы в ванных комнатах были защищены GFCI, однако этот пункт есть в статье 110.
110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с инструкциями, приведенными в
перечне или на этикетке.
Это значит, что при установке вентилятора необходимо следовать всем инструкциям производителя. Если вы прочитаете инструкцию по установке, прилагаемую к вентилятору, то можете обнаружить что-то подобное.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАД ВАННОЙ ИЛИ ДУШЕВОЙ КАБИНЕ ПРИ УСТАНОВКЕ В
ОТВЕТВЛЯЮЩЕЙ ЦЕПИ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ.
Источник
Если вы устанавливаете этот вентилятор над ванной или душем, он должен быть защищен GFCI в соответствии с требованиями производителя.
Комментарии:
0
необходимость зависит от местных норм и правил, а также от того, есть ли в устройстве встроенный автоматический выключатель
хотя, если вентилятору нужна заземляющая пластина, вам, вероятно, стоит её добавить
Однако не помешает добавить ещё один, учитывая, что выключатель GCFI стоит недорого
0
Нет. Защита GFCI требуется только для розеток.
Комментарии:
-
M
Matthew
Ваш ответ неверный. Безусловно, существуют ситуации, в которых устройствам требуется защита от замыкания на землю.
Похожие вопросы
Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Почему мой УЗО периодически срабатывает, особенно после неск...
1 ответ
25.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025Что такое торговая площадка UFCL?...
3 ответа
24.12.2025Для каких кухонных розеток не требуется УЗО?...
4 ответа
25.12.2025
Tester101
@maple_shaft Выключатель GFCI.
maple_shaft
@BMitch Аааа! Я понял. Никогда раньше не видел просто автоматический выключатель GFCI, думал, они бывают только в виде розетки. Спасибо
BMitch
@maple_shaft на выделенной линии нет розетки. Схема выглядит так GFCI breaker -> switch -> fan
maple_shaft
Breaker -> line -> GFI outlet -> load -> switch -> fan Если я подключу фен к этой розетке GFI, то вентилятор перестанет работать от выделенной цепи... или, возможно, я неправильно понимаю термин выделенная?
Tester101
@maple_shaft А? Если это выделенная цепь, то защита GFCI должна быть в центре нагрузки. Куда они будут подключать фен?
maple_shaft
Если ему придется установить его в выделенную цепь на 20 Ампер, то не позволит ли его включение впереди розетки GFI допустить возможность подключения к розетке других устройств, например фена для волос? В этом случае он больше не является выделенным.