Требуется ли защита GFCI для отдельной цепи вытяжного вентилятора?

Я подумываю об установке вытяжного вентилятора в ванной комнате, который будет включать свет и обогрев и для которого потребуется отдельная цепь на 20 ампер. Нужна ли для этой цепи защита от замыкания на землю? В инструкции к устройству об этом ничего не сказано. Даже если это не требуется, стоит ли всё равно это сделать?



Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Национальный электротехнический кодекс (NEC) не требует, чтобы вытяжные вентиляторы в ванных комнатах были защищены GFCI, однако этот пункт есть в статье 110.

110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с инструкциями, приведенными в
перечне или на этикетке.

Это значит, что при установке вентилятора необходимо следовать всем инструкциям производителя. Если вы прочитаете инструкцию по установке, прилагаемую к вентилятору, то можете обнаружить что-то подобное.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАД ВАННОЙ ИЛИ ДУШЕВОЙ КАБИНЕ ПРИ УСТАНОВКЕ В
ОТВЕТВЛЯЮЩЕЙ ЦЕПИ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ.

Источник

Если вы устанавливаете этот вентилятор над ванной или душем, он должен быть защищен GFCI в соответствии с требованиями производителя.

Комментарии:
  • T

    @maple_shaft Выключатель GFCI.

  • m

    @BMitch Аааа! Я понял. Никогда раньше не видел просто автоматический выключатель GFCI, думал, они бывают только в виде розетки. Спасибо

  • B

    @maple_shaft на выделенной линии нет розетки. Схема выглядит так GFCI breaker -> switch -> fan

  • m

    Breaker -> line -> GFI outlet -> load -> switch -> fan Если я подключу фен к этой розетке GFI, то вентилятор перестанет работать от выделенной цепи... или, возможно, я неправильно понимаю термин выделенная?

  • T

    @maple_shaft А? Если это выделенная цепь, то защита GFCI должна быть в центре нагрузки. Куда они будут подключать фен?

  • m

    Если ему придется установить его в выделенную цепь на 20 Ампер, то не позволит ли его включение впереди розетки GFI допустить возможность подключения к розетке других устройств, например фена для волос? В этом случае он больше не является выделенным.

0

необходимость зависит от местных норм и правил, а также от того, есть ли в устройстве встроенный автоматический выключатель

хотя, если вентилятору нужна заземляющая пластина, вам, вероятно, стоит её добавить

Однако не помешает добавить ещё один, учитывая, что выключатель GCFI стоит недорого

0

Нет. Защита GFCI требуется только для розеток.

Комментарии:
  • M

    Ваш ответ неверный. Безусловно, существуют ситуации, в которых устройствам требуется защита от замыкания на землю.