0
Трёхпозиционный переключатель для освещения с вентилятором, управляемым встроенным в вентилятор переключателем. Нестандартная схема подключения. Требуется помощь в подключении
27.12.2025 11:24Наши с электриком пути разошлись. В результате мне пришлось самому заканчивать различные проекты. Мне удалось заставить 2/3 светильников работать так, как было задумано. Однако мне крайне сложно разобраться с контуром выключателя в гостиной — в частности, с тем, как гостиная подключается к панели.
Все три светильника подключены к одной цепи на 15 А. В общей распределительной коробке есть 1 14/2 от панели и 1 14/3, идущие в ванную/гостиную, и 1 14/3, идущие к 3-позиционным выключателям SW1 в гостиной и столовой. Распределительная коробка в гостиной недоступна с точки зрения более удобного расположения (выключатели и электропроводка не могут быть проложены напрямую к ней), и от неё отходит кабель 1 14/3 к распределительной коробке в ванной, от которой отходит кабель 1 14/3 к упомянутой выше распределительной коробке.
Вентилятор в гостиной: Цель
Трёхпозиционный переключатель для управления освещением.
Вентилятор управляется самим переключателем вентилятора.
Провода проложены следующим образом:
14/2 от панели к распределительной коробке. От этого источника питания питается трёхпозиционный выключатель для освещения столовой (питание на SW1 (красный), переключатели на SW2 (красный и чёрный), освещение от общего SW2 (чёрный), общая нейтраль), выключатель для освещения ванной комнаты (питание по красному проводу идёт в ванную комнату, к однополюсному выключателю (белый), чёрный провод идёт от выключателя обратно к освещению, общая нейтраль на 14/3, которая возвращается в распределительную коробку — все нейтрали соединены вместе). Ванная и столовая у меня работают, и я понимаю, как они устроены. Теперь о гостиной...
В гостиной установлены 2 трёхпозиционных переключателя, которые в настоящее время подключены (установлены электриком). У переключателя SW1 чёрный провод является общим, а чёрный и красный — переключающими (общий (чёрный) провод идёт в распределительную коробку, упомянутую выше, а переключающие провода — к переключателю SW2). У переключателя SW1 1 провод 14/3 идёт к переключателю SW2. Переключатель SW2 подключен следующим образом: красный и чёрный провода являются переключающими, а белый провод — общим. В коробке SW1 (общей с 1 трехходовой для столовой) остальные 14/3 проходят к вышеупомянутой распределительной коробке. Все нейтральные (белые) цвета на SW1 соединяются вместе (накручиваются проволокой).
Я пока не подключил светильник в гостиной, так как хочу избежать возможных «повреждений».
Я предполагаю, что электрик хотел подключить «питание» к распределительной коробке, судя по тому, что он подключил «горячий» белый провод к общему контакту SW2. Однако я никогда не использую белый провод ни для чего, кроме нейтрали, поэтому мне просто нелогично представлять себе такую схему.
Где я сейчас нахожусь:
Чёрный провод от SW1 через распределительную коробку в ванную комнату и далее в гостиную, подключается к чёрному (фазному) проводу светильника. Прямое питание вентилятора осуществляется от красного провода в распределительной коробке в ванную комнату и далее к проводу вентилятора в светильнике. Моя логика полностью подводит меня в случае с контуром выключателя/«горячим» белым проводом. Все нейтральные провода соединены в SW1 (как сделал электрик) и в распределительной коробке (как сделал я) Я не знаю, как будет работать «горячая» нейтраль на SW2 (контуре переключения в гостиной). Я бы предпочёл, чтобы нейтраль просто подключалась к нейтральной линии вентилятора (прямой путь обратно к панели). Я просто не разбираюсь в переключении в гостиной.
Опять же, все провода уже были проложены, как и отметил выше электрик, — по его словам, это было всё, что ему требовалось (поэтому я работал в этих рамках). Выключатели в гостиной также были уже подключены электриком. Остальное я сделал сам, пытаясь заставить работать три светильника. Ванная и столовая работают нормально. Гостиная остаётся загадкой.
Мы будем благодарны за любую помощь, а схема была бы просто замечательной.
War
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Белый провод, подключённый к одному или нескольким чёрным проводам в распределительной коробке, означает, что белый провод и связанный с ним (в том же кабеле) чёрный провод являются ножной ветвью выключателя. Чёрный провод ножной ветви выключателя после возврата от выключателя (выключателей) подключается к светильнику в качестве фазного провода. Другой конец ножной ветви выключателя подключается либо к однополюсному, либо к трёхпозиционному выключателю.
0
Думаю, я понимаю, что вы имеете в виду. Вам нужно провести питание от трёхфазной розетки в гостиной через общую коробку и коробку в ванной к вентилятору/светильнику в гостиной, при этом запитывая светильники в ванной и столовой, а также вентилятор, и всё это с помощью всего 14-3 кабелей между коробками.
Я думаю, что вы ошибаетесь, подавая питание на ванную и столовую с помощью красных проводов из общей коробки, потому что чёрный провод предназначен для питания гостиной. Вам не нужно этого делать, все они подключены к одной цепи. Используйте чёрный провод в качестве общего питания для всех выключателей и вентилятора. Красный провод можно использовать для подачи питания через все коробки на освещение в гостиной. И, за исключением белого провода, все нейтральные провода соединяются вместе. Никогда не подключайте белый провод питания к нейтральным проводам. При включении любого переключателя происходит мгновенное короткое замыкание!
В блоке трёхпозиционных выключателей для столовой/гостиной чёрный провод идёт от общего блока к общему проводу ОБОИХ трёхпозиционных выключателей. Промежуточные провода подключены правильно. Переключенный провод в гостиной идёт от общего блока к красному проводу.
В общей коробке соедините все одинаковые цвета.
В блоке для ванны соедините все элементы одного цвета. Подсоедините чёрный провод к выключателю ванны.
В гостиной. Чёрный провод — питание вентилятора. Красный (переключенный) провод — питание освещения. Белый провод — общая нейтраль.
Комментарии:
-
T
TDHofstetter
27.12.2025 11:24+1. Заменённые белые провода ДОЛЖНЫ быть помечены чёрной или красной изолентой. В таком случае я полностью обматываю белый провод вдоль.
Похожие вопросы
Хватит ли здесь места для потолочного вентилятора?...
2 ответа
24.12.2025Что не так с моей проводкой?...
1 ответ
24.12.2025Замена выключателя потолочного вентилятора...
2 ответа
24.12.2025На мой потолочный вентилятор не поступает нужное напряжение...
3 ответа
24.12.2025Почему при включении вентилятора иногда выключается свет?...
2 ответа
25.12.2025
Jeremy W. Sherman
27.12.2025 11:24Вы можете быстро набросать схему с помощью CoSketch и добавить ссылку на готовое изображение в свой пост. Без схемы сложно понять, что здесь происходит.
Tester101
27.12.2025 11:24Какие провода находятся в монтажной коробке, где будет установлен вентилятор? Белый провод с чёрной маркировкой обычно обозначает коммутируемую фазу (то есть он находится под напряжением только при включённом выключателе). Меня немного смущает ваше описание проводки. Не могли бы вы приложить схему?