0
Трёхпроводное подключение к панели... нейтраль и заземление на одной шине?
Я получил два противоречащих друг другу сообщения и хотел бы узнать, может ли кто-нибудь мне помочь. Мне сказали, что на распределительном щите заземлённые проводники (нейтраль) и заземляющие провода должны быть разделены. Точка отключения находится на счётчике, а нейтраль и заземляющий провод, по-видимому, должны быть разделены ниже точки отключения для обеспечения надлежащей системы заземления. Это правда? Я проконсультировался со специалистом, и мне сказали, что при трёхпроводном подключении к распределительному щиту нейтральный и заземляющий провода можно подключать к одной и той же шине. Буду очень признателен за любую помощь. Спасибо вам всем!!
Peachtree City
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
Если это комбинированная система с электросчётчиком и расширенным подключением, то нейтраль и заземление должны быть соединены вместе на комбинированном блоке с электросчётчиком и разделены на внутренней панели. Если это система «спина к спине», где снаружи находится только электросчётчик, а внутри — главный выключатель, то на внутренней панели нейтраль и заземление должны быть соединены вместе. На вспомогательных панелях заземление и нейтраль не должны быть связаны между собой. Если у вас отдельно стоящая система с комбинированным блоком с электросчётчиком, то вам нужно установить 2 заземляющих стержня на расстоянии 6 футов друг от друга и соединить их там. Понятно! Ясно! Хорошо! Я знаю это, потому что у меня есть инспектор, который любит поучать.
0
Если автоматический выключатель находится на опоре ЛЭП и по какой-то причине нейтраль от опоры до входа в дом оборвана (что может произойти с алюминиевыми фидерами и т. д.), то безопасного «заземления» на опоре нет. Любой несбалансированный ток или короткое замыкание должны полностью поглощаться заземляющими стержнями дома. Если заземляющие стержни не справляются с задачей, существует риск поражения электрическим током. Старые, окислившиеся/заржавевшие заземляющие стержни могут оказать большее сопротивление короткому замыканию, чем мокрая рука вашей жены, касающаяся стиральной машины. Угадайте, в какую сторону потечёт ток?
«Точка отключения находится на счётчике, а нейтральный и заземляющий провода, по-видимому, должны быть разделены ниже точки отключения для обеспечения надлежащей системы заземления. Так ли это?»
Да, это так, исходя из приведённого выше объяснения.
«Мне сказали, что при трёхпроводном подключении к распределительному щиту нейтральный и заземляющий провода можно подключать к одной и той же шине».
При правильной установке от счётчика/автоматического выключателя к служебному входу должны быть проложены 4 провода. Заземление и нейтраль должны быть изолированы друг от друга. Я не удивлюсь, если во многих местах разрешена установка с тремя проводами. С технической точки зрения, с точки зрения физики, установка с четырьмя проводами до главного автоматического выключателя безопаснее.
Комментарии:
-
S
Во-первых, заземляющий стержень и другие электроды предназначены НЕ для поглощения тока короткого замыкания или его устранения. Заземляющий стержень НИКОГДА не справится с этой задачей. Существует огромная разница между системой заземляющих электродов и заземлением оборудования. ........... При определённых условиях старые фидеры МОГЛИ быть трёхпроводными. Такая установка, безусловно, была бы «правильной» и очень распространённой. Я предлагаю вам ознакомиться с разделом 250.32 NEC
0
В большинстве распределительных коробок на 200 ампер есть перемычка между нейтралью и заземлением. Провод создаёт короткое замыкание. Таким образом, всё становится единым целым. Если вы подключите заземляющий провод к шине как можно ближе, он всё равно будет видеть нейтраль. То есть в гараж или сарай вы проведёте четыре провода: два фазных и два нейтральных. Это уравнивает нагрузку на две линии с одинаковым током. Вот как я это вижу. Изолируйте и протяните пять проводов, установите заземляющий стержень и заземлите корпус распределительной коробки. Все говорят: «Не прокладывайте провод от земли к распределительной коробке в доме». Шнур нужен только для освещения. Я им не пользуюсь. Вчера я провёл эксперимент с зарядным устройством для телефона: оно подключается в любом направлении. Поэтому у меня в гаражной электрощитовой панели четыре провода: 10-миллиметровый медный провод нейтрали, который идёт от главного выключателя дома без заземления, и два 10-миллиметровых провода, идущих к двум параллельным выключателям: 20-миллиметровый для розеток и 15-миллиметровый для освещения. Я разделил 220 В. Теперь во всех моих розетках есть третий провод, подключённый к нейтральному контакту. Он работает уже 15 лет, радиоинструменты никогда не взрывались. Я подключил таким образом зарядное устройство, и оно работает. Теперь я перейду к тому, что у некоторых людей на трансформаторе есть центральная клемма, к которой на столбе подсоединён заземляющий провод, идущий к нейтрали. Я хорошо разбираюсь в ремонте электроники, я радиолюбитель и имею техническую лицензию. Вы говорите о том, что у вас много заземлений, но тогда нейтральный провод должен состоять из двух проводов, а не из одного, чтобы уравновесить две фазы. Переменный ток — это не постоянный ток. В радиолюбительской антенне используется переменный ток, исходящий от усилителя мощностью 1500 Вт. Экран имеет тот же размер, что и центральный проводник, если свернуть его в рулон. Хорошего дня
0
Тот, кто сказал вам, что счётчик является точкой отключения, был глубоко неправ.
Главный распределительный щит или устройство защитного отключения — это первое средство защиты от перегрузки по току или отключения. Именно здесь должно быть выполнено заземление нейтрали.
2011 NEC
Статья 250. Заземление и соединение
II. Заземление системы
250.24 Системы переменного тока с заземлением
(B) Главный соединительный элемент.
Для заземлённой системы необходимо использовать неразъёмную главную соединительную перемычку
для подключения заземляющего проводника(ов) оборудования и
корпуса разъединителя к заземлённому проводнику внутри
корпуса каждого разъединителя в соответствии с 250.28.*
0
Заземлённый (нейтральный) проводник соединён с землёй в одном месте.
Обычно заземлённую (нейтральную) шину и шину заземления соединяют в распределительном щите, но это не является обязательным требованием. Заземлённый (нейтральный) проводник можно соединить до распределительного щита, но после этого вам придётся разделить заземляющий и заземлённый (нейтральный) проводники. Таким образом, если вы соедините заземлённый (нейтральный) проводник до распределительного щита, вам придётся проложить отдельный заземляющий проводник вместе с заземлённым (нейтральным) и двумя незаземлёнными (фазными) проводниками.
В большинстве случаев главный выключатель в распределительном щите используется в качестве основного разъединителя, поэтому заземляющий (нейтральный) проводник обычно подключается именно там. Однако если перед распределительным щитом есть разъединитель. Скорее всего, заземляющий (нейтральный) проводник будет подключен именно там. В этом случае заземляющий (нейтральный) и заземляющий проводники должны быть разделены после этого участка системы.
Таким образом, если заземляющий (нейтральный) проводник соединён до распределительного щита, вам понадобится 4 проводника от точки соединения до щита.
Комментарии:
-
S
Кроме того, практически во всех распределительных шкафах, которыми я когда-либо пользовался, нейтраль была напрямую подключена к шкафу. В распределительных шкафах нейтраль не изолирована.
-
S
Обратите внимание: большинство коммунальных служб запрещают устанавливать нейтральную клемму внутри корпуса счётчика, так как это считается территорией коммунальной службы и не считается «доступным» из-за запрета на снятие пломбы/бирки со счётчика.
Похожие вопросы
К чему крепится этот оранжевый зажим, к которому подсоединён...
1 ответ
26.12.2025Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025Куда подключить заземляющий провод светильника, если заземля...
1 ответ
31.12.2025Можно ли заземлить верстак, подключив его к нейтральному про...
3 ответа
27.12.2025Можно ли подключить заземляющий провод к стене распределител...
3 ответа
27.12.2025
TomG
Пичтри-Сити, добро пожаловать на сайт. На несколько других похожих вопросов уже даны ответы. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними и поставьте лайк, если они вам помогли.