0
Целесообразно ли создавать ответвление на 30 ампер для питания панели от генератора?
Недавно я купил генератор мощностью 8 кВт (Briggs and Stratton). У него есть 4-проводная розетка с поворотным замком, рассчитанная на 30 ампер.
Предположим, я должен был бы:
- Проложите кабель 10/3 NM от распределительного щита в подвале до гаража. На самом деле ничего подключать не нужно, просто проложите провод вдоль потолка подвала, где есть другие видимые кабели NM (поэтому я предполагаю, что это соответствует нормам), до гаража. Длина кабеля составляет около 15 м
- Наймите электрика, чтобы он подключил кабель к 4-контактной розетке в гараже и подсоединил его к распределительному щиту с помощью автоматического выключателя на 30 ампер. Розетка (и вся цепь) предназначены для подключения к генератору для питания панели во время перебоев в подаче электроэнергии.
Прежде всего — да, я знаю, что главный выключатель ДОЛЖЕН быть выключен при подключении панели к генератору. Это самое важное. Инструкции по использованию генератора будут следующими (они будут чётко изложены на табличке рядом с панелью, с изображениями и понятными обозначениями соответствующих выключателей):
- Выключите главный автоматический выключатель
- Выключите все второстепенные цепи, которые будут помечены. Наиболее важными являются цепи дренажного насоса, скважинного насоса, вентилятора системы отопления, вентиляции и кондиционирования и холодильника
- Включите автоматический выключатель генератора (цепь на 30 ампер, упомянутая выше)
- Включите генератор и подключите его к розетке в гараже
Мои вопросы таковы:
- Разумен ли этот план? Пробовал ли кто-нибудь что-то подобное?
- Стоит ли использовать кабель 6-го или 8-го калибра вместо 10-го? Кабель 10-го калибра рассчитан на 30 ампер, но не будет ли проблем с падением напряжения?
- Правильно ли я понимаю, что можно прокладывать кабель NM вдоль (неотделанного) потолка подвала? Я вижу там другие кабели NM из других ответвлений, так что, полагаю, это соответствует нормам
- Какие есть соображения по поводу перехода кабеля с потолка подвала на пол соседнего гаража? В настоящее время через эту стену проходит воздуховод, соединяющий подвал с гаражом, так что, думаю, я могу «пройти» по воздуховоду до гаража. Полагаю, мне нужно установить какой-нибудь кабелепровод из ПВХ, чтобы провести провод через этот переход?
- Может, это просто плохая идея и мне стоит просто установить панель для передачи данных?
thedudeabides
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
нет.
То, что вы описываете, может привести к гибели людей, которые пытаются восстановить электроснабжение в вашем доме. Кроме того, вы создаёте ситуацию, в которой генератор может легко выйти из строя.
Чтобы сделать это правильно, вам нужно установить переключатель резерва. Переключатели резерва позволяют переключаться между двумя источниками электроэнергии, снижая при этом риски, связанные с использованием резервного источника питания.
Переключатель будет подключен таким образом, чтобы предотвратить обратную подачу питания и/или перегрузку генератора (без длительной процедуры запуска). После установки переключателя вам нужно будет просто...
- Подключите генератор к сети в гараже.
- Запустите генератор.
- Переведите переключатель(и) в положение GEN.
Комментарии:
-
t
thedudeabides
Спасибо за все комментарии. Я позвонил электрику и жду ответа. (Я живу в районе, пострадавшем от урагана «Сэнди», так что, думаю, электрики сейчас очень заняты... особенно с учётом того, что столько идиотов вроде меня в панике накупили генераторов за несколько дней до урагана.) Я бы хотел установить автоматический выключатель, но посмотрю, что он скажет.
-
J
JoeFish
@TheEvilGreebo, ты имеешь в виду кнопку стирания истории?
-
G
Grant
+1 за то, что сделали всё правильно. Это может стоить немного дороже, но так гораздо безопаснее — люди могут не заметить табличку в темноте посреди ночи, когда им просто нужна электроэнергия.
-
T
The Evil Greebo
То, что сказал Тестер. Никогда не создавайте схему, которая хотя бы ПОТЕНЦИАЛЬНО может быть подключена неправильно. Инструкции типа «Не делайте этого!» бесполезны. Если бы у вас была большая красная кнопка с надписью «Кнопка конца света, НЕ НАЖИМАТЬ», краска не успела бы высохнуть, как кто-нибудь задался бы вопросом, что она делает.
Похожие вопросы
Должен ли переключатель генератора обеспечивать непрерывност...
1 ответ
25.12.2025Существует ли соответствующий требованиям NEC способ устране...
8 ответов
25.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Что делать, если в квартире только двухконтактные розетки...
3 ответа
24.12.2025
Harper - Reinstate Monica
Чувак, типа: «Как я могу получать лайки спустя 6 лет?» Хорошо написанный вопрос. Один из ответов: «Нет, сделай это по-другому», но, тем не менее, вопрос хорошо написан.
JoeFish
@longneck совершенно верно, поэтому я и предложил спросить у электрика. В каждой кодовой книге есть свои особенности.
longneck
@JoeFish в некоторых юрисдикциях использование вашего комплекта блокировки запрещено, так как снятие крышки приводит к отключению блокировки. при использовании настоящего переключателя блокировки механизм изоляции не отключается при открытии крышки.
The Evil Greebo
+1 за очень хорошо сформулированный вопрос. К сожалению, это плохая идея, как и сказал @tester101
JoeFish
Именно так подключен мой генератор для периодического использования. В целях безопасности (и, вероятно, для соблюдения законодательства/нормативных требований) вам следует установить комплект блокировки генератора на вашу панель. Если вы собираетесь обратиться к электрику для установки вводного блока, я бы посоветовал вам сделать это.