У меня кабель на 240 В в сети на 120 В. Стоит ли мне беспокоиться?
Я переделываю свою кухню и переставляю некоторые вещи, что требует переноса розеток и выключателей. Это моя первая попытка выполнить какие-либо электромонтажные работы, поэтому меня нервируют всякие странности.
Похоже, что в моём доме (построенном в 1905 году и несколько раз перестроенном до того, как я купил его в 2004 году) раньше была электрическая духовка. Сейчас там газовая духовка и цепь на 110 В и 20 ампер, которая должна питать электрическую часть духовки (часы и систему розжига для конфорок и духовки), а также микроволновую печь и вытяжку.
Когда я снял лицевую панель духовки, то обнаружил за ней коробку на 240 В с большими многожильными проводами белого и чёрного цветов (и заземлением). Похоже, что кто-то использовал по одной жиле каждого из больших проводов и подсоединил их к винтовым зажимам розетки. Затем с помощью клеммных колодок и пигтейлов они подключили обычный провод 12/2 (с заземлением) к микроволновой печи/вытяжке.
Что мне делать с кабелем на 240 В, который идёт от распределительного щита к розетке? Нужно ли его вытащить и заменить? Можно ли соединить многожильный провод на 240 В с проводом на 120 В и допустимо ли это? Я понимаю, что, пока напряжение в сети составляет всего 120 В, провод просто толще, чем нужно, но я беспокоюсь, что кто-то может увидеть провод на 240 В у выключателя и попытаться подключить цепь на 240 В, не проверив, нет ли ниже по цепи провода меньшего сечения. Насколько я могу судить, кабель на 240 В идёт цельным куском от распределительной коробки до розетки.
Фотографии:



Todd O'Bryan
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Похоже, что изначально кабель действительно был проложен для плиты на 220 В.
Когда плиту заменили на газовую, вместо того чтобы прокладывать новый кабель, они просто использовали имеющийся. Это нормально, если оба конца кабеля правильно заизолированы.
Однако мне не нравится, как они подключили розетку. Думаю, им следовало использовать пигтейл 12 AWG. (при условии, что это была розетка NEMA 5-15 или NEMA 5-20) В остальном я бы, возможно, поступил так же, в зависимости от сложности прокладки нового кабеля.
( NEMA 5-15 — обозначение американской розетки на 110 В и 15 А )
Если это не вызовет затруднений, я бы проложил кабель 12 AWG от распределительной коробки к другой коробке рядом с первой, где установлена розетка NEMA 5-15 или 5-20.
Затем либо установите на имеющийся кабель соответствующую розетку с двухполюсным автоматическим выключателем на 40 А (при условии, что это провод 8 AWG); либо просто закройте его заглушкой.
Если вы используете заглушку, вам следует либо заземлить все проводники, либо извлечь кабель из распределительной коробки.
Таким образом, его можно использовать как для газовых, так и для электрических плит.
Если сложно проложить новый провод, я бы просто сделал то же, что и они, только использовал бы пигтейл для подключения розетки. Не обрезайте часть провода, используйте гайку подходящего размера.
Комментарии:
-
H
Да, и если есть возможность проложить кабель № 12, я бы также проложил кабель 6/3 Cu, чтобы можно было подключить современную безопасную 4-проводную духовку и использовать диапазон/духовку на 50–60 А. Провод дешёвый, а доступ к нему стоит дорого.
0
Наличие цепи на 40 Ампер (номинально медный провод 8-го калибра или алюминиевый 6-го калибра), дополненной медью 12-го калибра, вызывает беспокойство. В старом доме возможны и худшие электрические ошибки, но, вероятно, самое целесообразное, что можно сделать в этом случае, - это заменить 40-амперный сетевой выключатель на 20-амперный сетевой выключатель. Это обеспечит надлежащую защиту проводов от перегрева и короткого замыкания.
Теоретически это просто, но на практике вам, скорее всего, придётся использовать короткий отрезок провода сечением 12 AWG для подключения к новым выключателям, а затем использовать клеммные колодки, чтобы соединить их с более толстым кабелем — если только вы не найдёте выключатели с большими отверстиями. Внутри панели это нормально. Это также поможет будущим электрикам понять, что провод не везде имеет сечение 6 или 8 AWG.
Комментарии:
-
H
Всегда можно использовать провод большего сечения. Если у вас цепь на 20 А, вы можете использовать провод сечением 8 AWG в любой её части — да хоть 600 ксиллимов, неважно. Никаких ограничений. Единственное, если провод толще #10, вам нужно будет подключить розетку шлейфом, потому что #8 не подойдёт для винтов розетки на 20 А.
-
T
@TOB, вы можете использовать [микрометр]( en.m.wikipedia.org/wiki/Micrometer), чтобы измерить их, или поискать маркировку на изоляции, где должен быть указан размер.
-
T
@Tester101, спасибо за разъяснение. Думаю, они уже сделали это, поскольку цепь подключена к автоматическому выключателю на 20 ампер, а каждая жила провода прикреплена к соответствующему винту в розетке. Как я могу точно определить сечение провода? Белый и чёрный провода многожильные, а заземляющий — одножильный. Это вообще поможет?
-
T
Судя по всему, это двухжильный кабель (плюс заземление). Если пользователю нужна цепь на 120 В, ему не понадобится двухполюсный автоматический выключатель. Ему нужно будет заменить двухполюсный автоматический выключатель на 40 или 50 ампер на однополюсный на 20 ампер. Затем он подключит чёрный провод к автоматическому выключателю, а белый провод — к заземлённой «нейтральной» шине. Конечно, при условии, что автоматический выключатель рассчитан на используемый провод. Я думаю, что большинство автоматических выключателей на 20 ампер рассчитаны на провод сечением до 8 мм², но вам нужно проверить маркировку.
-
T
Думаю, мне стоит обратиться к электрику, чтобы он подключил меня к распределительному щиту. (У меня как раз есть один на примете, чтобы решить другую проблему.) Стоит ли мне также перейти на 12-й калибр на конце кабеля, используя те же проволочные зажимы, что и в щите? (На самом деле, думаю, так будет проще вернуться к электрической духовке на 220 В позже...)
-
T
Я думаю, что автоматический выключатель был заменён на обычный выключатель на 20 ампер. (На самом деле там есть выключатель на 20 ампер с маркировкой NC на обеих сторонах, но кто знает, подключён ли ещё один из них к многожильному белому проводу.)
Похожие вопросы
Незаконная модификация цепи на 120 В в цепь на 240 В с испол...
2 ответа
26.12.2025Можно ли подключить два устройства к розетке на 240 В?...
7 ответов
26.12.2025Почему в цепях на 240 В не требуется нейтраль?...
8 ответов
31.12.2025Как подключить эту розетку с прямым контактом на 30 А и 250 ...
1 ответ
31.12.2025Почему я не могу измерить напряжение в 240 В на проводке это...
3 ответа
31.12.2025
Todd O'Bryan
Спасибо за исправления. Жаль, что я пропустил второй семестр физики, когда мы должны были изучать электричество и магнетизм...
Pigrew
Номинальное напряжение этих кабелей зависит от толщины внешней изоляции, а не от толщины самого провода. Практически все кабели, используемые в США, рассчитаны на напряжение 600 В, поэтому их можно использовать как для распределения 120 В, так и для распределения 240 В.
Brad Gilbert
Кроме того, размер коробки не имеет никакого отношения к напряжению, он зависит от количества проводов. При желании вы можете использовать коробку, достаточно большую для установки в ней автоматического выключателя, с одной розеткой на 110 В.
Brad Gilbert
Размер провода не имеет никакого отношения к напряжению, но имеет прямое отношение к силе тока.
Todd O'Bryan
Извините. Как я уже сказал, это моя первая попытка провести электричество в доме. Я не ожидал, что проводка будет соответствовать требованиям для розетки на 220 В! :-) И я только что понял, что нужно было снять клеммные колодки, чтобы было видно провод под изоляцией. Сейчас я это сделаю.
Speedy Petey
Извините, я забыл о странных правилах этого сайта. Это комментарий, а не ответ: во-первых, вам нужно перестать говорить о таких вещах, как «кабель на 220 В», «провод на 110 В» и «розетка на 220 В». Таких вещей НЕ существует. Можете ли вы опубликовать фотографию этой розетки? Это звучит подозрительно, но из вашего описания я не могу составить полную картину.