у меня неисправен плинтусный обогреватель

В моём подвале есть «отделанная» комната размером примерно 10 на 16 футов. Вдоль одной из стен проходит плинтусный обогреватель длиной 10–12 футов. Проблема в том, что сейчас температура в комнате не поднимается выше 60 градусов. Я прошу вас помочь мне разобраться, в чём причина.


В частности, меня интересует, как определить, что мой плинтусный обогреватель неисправен.


Вот несколько, возможно, полезных советов. Пожалуйста, дайте мне знать, что ещё может быть вам полезно.





  • остальная часть подвала не отделана, и этот плинсовый обогреватель — единственный в зоне подвала

  • подающая и обратная трубы плинсового обогревателя очень горячие на ощупь, и я чувствую, как от него исходит тепло

  • на моем зональном клапане (Taco ZVC403) есть индикаторы, которые показывают, что термостат запрашивает тепло и что зональный клапан полностью открыт

  • Раньше в этой комнате было тепло — 68 градусов (не помню, чтобы я пытался нагреть ее сильнее). Я не помню, когда в последний раз нагревал его выше 60 градусов, но, возможно, это было ещё до зимы.

  • Стены подвала не утеплены; две стены «отделанной» комнаты — это голые, неутеплённые стены.





Моя теория заключается в том, что из-за холода на улице (я живу в штате Мэн) я теряю много тепла через наружные стены (и остальную часть подвала), а 60 градусов — это максимальная температура, которую может обеспечить небольшой обогреватель в этой комнате. Но я бы хотел исключить возможность неисправности плинтуса.


Комментарии:
s

@bcworkz — спасибо, да, я тоже так думаю

b

Обогреватель размером 10 дюймов подходит для этой комнаты... если она утеплена. В противном случае он пытается обогреть весь подвал и просто не справляется с холодами. Конечно, это моё мнение.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если труба, входящая в плинтус и выходящая из него, очень горячая, то, скорее всего, проблема не в бойлере. Можно попробовать увеличить температуру воды в бойлере. Обычно она достигает 200 градусов, но для эффективности я бы не стал повышать температуру выше 180 градусов. В каждом бойлере это делается по-своему. Кроме того, если у вас открытые трубы или радиаторы, температура должна быть ниже, чтобы избежать ожогов

Скорее всего, в подвале что-то изменилось и теперь пропускает больше холодного воздуха, или просто на улице очень холодно.

Комментарии:
  • J

    Посмотрите на трубы конденсатора кондиционера, выходящие наружу, на вентиляционные отверстия, на старые окна. В ясный день спуститесь в подвал и поищите щели, через которые проникает дневной свет. Отсутствие изоляции — это плохо, но утечка воздуха в 10 раз хуже, и в 10 раз дешевле и проще устранить

  • s

    Я не могу вспомнить, что именно изменилось в подвале, и подозреваю, что дело просто в том, что на улице стало холоднее

  • J

    Также проверьте вентиляционные отверстия и пространство под плинтусами, чтобы убедиться, что они не забиты