0
Удар током — был ли я глупцом, невезучим или и тем, и другим одновременно?
Одна из двойных розеток в нашем гараже нуждалась в замене (она была повреждена после того, как в неё ударила штанга для сушки белья). Это была довольно простая работа, с которой я уже сталкивался. Поэтому я выключил автоматический выключатель кольцевой магистрали, проверил бесконтактным тестером напряжения, что там ничего нет, и приступил к работе. Я без проблем отсоединил старую розетку и укладывал кабели, чтобы вставить их в новую розетку, когда... ой.
Мой палец замкнул контакты под напряжением и заземления, и, надо сказать, провод под напряжением был очень жив. К счастью, если не считать нескольких судорог в пальцах, со мной всё было в порядке, и, поверьте, я понимаю, что мне очень повезло в этом отношении (я живу в Великобритании, так что напряжение было 240 В.) Прежде чем закончить работу, я отключил электричество во всём доме — я больше не хотел рисковать.
Дальнейшая проверка подтвердила две вещи, о которых я сразу же заподозрил: автоматический выключатель в гараже (установленный до того, как мы переехали в этот дом) отключал питание через нейтраль, а не через фазу, а тестер напряжения был неисправен (ранее я проверял его на той же розетке, и он работал нормально, но дальнейшая проверка показала, что у него, вероятно, было ослаблено внутреннее соединение и он работал с перебоями). Излишне говорить, что теперь он выброшен, а для проверки автоматического выключателя и выявления подобных проблем в остальной части дома был вызван электрик.
Неудивительно, что это меня немного выбило из колеи. Я бы сказал, что довольно серьёзно отношусь к технике безопасности, и в данном случае мне казалось, что я всё проверил как следует (в том числе заклеил соответствующий автоматический выключатель, чтобы никто не включил его снова, пока я работаю). В каком-то смысле я не могу отделаться от мысли, что мне не повезло: автоматический выключатель был подключен дилетантом, а тестер напряжения вышел из строя именно в тот момент, когда это произошло. Однако я не из тех, кто винит во всём только инструменты. Очевидно, что часть вины, если не большая, лежит и на мне.
Короче говоря, что мне нужно было сделать по-другому — и был ли я в первую очередь глупцом или мне просто не повезло?
user24536
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
и, поверьте, я понимаю, что мне очень повезло в этом отношении
Большинство людей, с которыми я разговаривал и которые работали с электричеством, хотя бы раз в жизни получали удар током от сети или напряжения, близкого к сетевому (я уже насчитал как минимум пять таких случаев), однако в Великобритании ежегодно регистрируется лишь несколько случаев поражения электрическим током. Из этого я должен сделать вывод, что поражение электрическим током обычно не приводит к летальному исходу.
Конечно, «обычно не приводит к летальному исходу» — не лучшая основа для политики безопасности. Вам всё равно следует делать всё возможное, чтобы избежать дальнейших потрясений.
Короче говоря, что мне нужно было сделать по-другому
Бесконтактные тестеры напряжения следует использовать только в качестве индикаторов.
Профессиональные электрики в Великобритании используют специальное двухполюсное устройство для проверки напряжения в сочетании с испытательным блоком. Порядок действий будет таким
- Либо проверьте, находится ли цепь под напряжением, прежде чем отключать питание, либо убедитесь, что тестер исправен, на испытательном стенде или при известном напряжении в сети.
- Отключите питание и заблокируйте цепь, если это ещё не сделано
- Проверьте все комбинации проводников. Например, при однофазном питании проверьте цепь от фазы до нейтрали, от фазы до заземления и от нейтрали до заземления.
- Снова используйте испытательный стенд или известное напряжение в сети, чтобы убедиться, что тестер работает.
Вопрос о том, что делать тем, кто занимается ремонтом своими руками, довольно сложный. Процедура, которую используют электрики, хорошо им подходит, но оборудование дорогое, а сама процедура сопряжена с определёнными рисками. Лично я бы сказал, что самым важным аспектом является проверка всех комбинаций проводников. Использование мультиметра, который не был «проверен», очевидно, менее надёжно, чем использование специализированного тестера, который был проверен, но это всё равно намного лучше, чем вообще не проводить проверку.
Я бы сказал, что ваша другая ошибка заключается в том, что вы покупаете недвижимость, не проверив электропроводку. Некачественная проводка, сделанная своими руками, — слишком распространённое явление, и вам стоит узнать о ней до того, как она вас подведёт.
0
Прежде чем что-либо делать, я использую мультиметр и проверяю все три пары (фаза-ноль, фаза-земля и ноль-земля). Это позволяет мне выявить проблемы с проводкой, а также такие вещи, как утечка на землю, при которой напряжение может быть недостаточно высоким, чтобы сработал бесконтактный индикатор напряжения или другой тестер «да/нет».
0




Всегда проверяйте тестер. (Желательно другим тестером.) Индикаторы напряжения следует использовать только для того, чтобы убедиться, что розетка должна работать, а не что она обесточена. Они также удобны для поиска автоматических выключателей, если вы хотите поиграть в игру «вкл./выкл.», но их тоже не следует использовать для подтверждения этого факта. Тестер для розеток, указанный в пункте 4, предупредил бы вас о наличии провода под напряжением и о неправильной проводке. В моей команде принято спрашивать: «Ты уже проверил это с помощью парика?» (пункт 2) — для их же безопасности в самом начале. Мы также никогда не полагаемся друг на друга, проверяем всё сами.
Как только я вскрываю коробку, я снова проверяю всё с помощью бесконтактного детектора напряжения. Скорее всего, там есть и другие провода от других цепей, и в зависимости от ситуации они тоже отключаются.
Примечание о NCV:
Они могут иногда улавливать достаточно сильный наведённый ток (из-за близости к проводам под напряжением), что может привести к ложноположительному результату. Опять же, бесконтактные тестеры напряжения лучше всего использовать для того, чтобы с первого взгляда определить, должна ли розетка работать, а НЕ для подтверждения того, что она не работает.
Подробнее о Stack Exchange:
Достаточно ли отрицательных показаний бесконтактного детектора напряжения?
Комментарии:
-
T
@user24125 — британские штекеры, безусловно, доступны. Я носил с собой такой и использовал его на каждом концерте, где играл, на протяжении 50 с лишним лет. Иногда я находил на сцене розетку, которую объявлял «запретной». Обычно там не было заземления или перекрёстного подключения фазы и нейтрали. На самом деле тестер был постоянно подключён к первому ряду розеток, к которым подключалась группа, чтобы подсоединить усилители.
-
s
@Mazura: Детекторы работают, измеряя напряжение на щупе с помощью емкостной связи. Если в качестве щупа используется одна из ножек резистора для сквозного монтажа, то звуковой сигнал будет слышен только в том случае, если обе ножки припаяны к плате. Если ножки закорочены или одна из них неисправна, устройство не будет издавать нужный звуковой сигнал. Не хочу отговаривать вас от разумных действий, но я думаю, что было бы неплохо получать более активное подтверждение того, что щуп действительно работает.
-
M
@supercat, интересная идея, однако, если часть крошечной печатной платы выйдет из строя, звук может не измениться. Поэтому я также использую тестер напряжения с соленоидом. Я всё равно не доверяю бесконтактным тестерам напряжения.
-
s
Интересно, что бы люди подумали о конструкции бесконтактного детектора, который при нажатии кнопки издавал бы «ровный» звук при отсутствии переменного тока или «трещащий» звук при его наличии? Такое устройство можно было бы сделать таким образом, чтобы «ровный» звук однозначно указывал на отсутствие переменного тока, а почти любой возможный сбой приводил бы к тому, что устройство либо трещало бы, либо вообще не издавало бы никаких звуков.
-
C
@user24125 У меня есть похожий тестер для розеток в Великобритании, я купил его за несколько фунтов на сайте Maplin много лет назад. Он удобен для проверки полярности розеток в кемпингах — во Франции они как минимум в трети случаев подключены наоборот, но если я работаю с силовой цепью, то подключаю его к соответствующей розетке и вижу, что происходит, когда подхожу к ней. Но я всё равно проверяю с помощью другого инструмента (часто мультиметром, как только провода оголяются). Мне повезло, что здесь сомнительная только маркировка, а не проводка.
-
B
Кнопка проверки УЗО замыкает провод под напряжением на провод заземления через резистор. Задача резистора — обеспечить достаточный дисбаланс тока для срабатывания УЗО, но недостаточный для срабатывания автоматического выключателя. В моём УЗО установлен резистор сопротивлением чуть менее 18 кОм, что соответствует силе тока около 0,006 ампера.
-
M
@user24125 У меня нет опыта работы с электричеством в Великобритании. Быстрый поиск выдал вот это: earthingoz.com.au/online-store/accessories/uk-outlet-tester У меня никогда не было такого удобного устройства, поэтому я предполагаю, что функция GFCI «тест» на изображённом устройстве просто замыкает провода так же, как это делает кнопка на розетке, так что вы можете дополнительно проверить розетку. Обратитесь в местный крупный строительный магазин.
-
u
Я со всем этим согласен, но мне интересно, есть ли у них тестер для розеток на 240 В, которые используются в Великобритании, и есть ли у них защита GFCI?
0
Не повезло наткнуться на сомнительную установку. Далее следует история из США, с тем же напряжением. Мы жили в доме, построенном во времена «электрификации сельских районов», так что вы можете себе представить, сколько лет было электрощиту. На гвозде в карнизе висел скрученный кусок кабеля Romex с оголёнными обрезанными концами, и он был под напряжением. После того как мы вытащили все предохранители и блоки предохранителей на 220 В для плиты и насоса, он всё ещё был под напряжением. Нам пришлось вызвать энергетиков, чтобы они сняли счётчик, который был подключён к входным контактам распределительного щита по какой-то непонятной причине.
Опыт показывает, почему я предпочитаю для проверки стандартный контактный вольтметр, а для перекрёстной проверки — два разных метода. Мне нравятся бесконтактные вольтметры за простоту использования.
0
Параноидальный способ использования бесконтактного тестера напряжения:
- Убедитесь, что розетка под напряжением
- Переключите выключатель
- Убедитесь, что розетка обесточена
- Проверьте другую розетку, которая должна быть под напряжением
Последний шаг мог бы уберечь вас от шока — нужно было проверить, что ваш тестер не вышел из строя, пока вы переключали выключатель, и что вы не сделали ничего глупого, например не забыли его включить.
Хотя, если бы контакт был неплотным, вам всё равно могло бы не повезти, и все эти тесты розетка прошла бы под напряжением.
Комментарии:
-
M
Я всегда удерживаю кнопку нажатой и подношу прибор к проводу: звуковой сигнал. Удерживайте кнопку нажатой (и не трясите прибор) и поднесите его к подозреваемому проводу: звуковой сигнал (или отсутствие звукового сигнала). Продолжая удерживать кнопку нажатой, верните прибор к проводу: звуковой сигнал. Если вы заденете прибор и услышите звуковой сигнал, начните сначала, то есть сначала проверьте его, когда он включен. Затем, наконец, проверьте его на наличие потенциала с помощью тестера напряжения.
-
P
Если позволите дать вам ещё один совет: после того как вы проведёте все эти тесты, первым делом прикоснитесь к проводу тыльной стороной пальца, желательно между костяшкой и первым суставом, при этом ваша рука должна быть слегка сжата в кулак. Если вас ударит током, ваша рука дёрнется в сторону от провода, а поскольку она уже сжата в кулак, ваши пальцы не смогут легко зацепиться за другие провода и потянуть их. Кроме того, это относительно малотравматичная область кожи, которая быстро заживает. Это гораздо лучше, чем получить удар током, задев оголённый провод.
-
p
Я бы добавил ещё один шаг: ПО-ПРЕЖНЕМУ обращайтесь с оголёнными проводами так, как будто они под напряжением, и избегайте физического контакта с ними. Тестер может периодически выходить из строя (как предположил автор вопроса). Описанный выше способ проверки, безусловно, хорош, но всё же не является безошибочным.
-
S
Это действительно правильный способ. Проверьте изменение, а затем проверьте инструмент.
0
Прежде чем доверять бесконтактному тестеру напряжения, убедитесь, что он работает правильно (думаю, это справедливо для любого инструмента). Кроме того, похоже, что вам просто не повезло.
Вот почему важно знать, что вы делаете, прежде чем приступать к любому проекту «сделай сам». Человек, который был до вас, очевидно, этого не знал, и в итоге вы могли погибнуть (к счастью, этого не произошло).
Комментарии:
-
u
Полностью согласен — мне нравится думать, что я более чем справляюсь с множеством простых задач, но я бы никогда не взялся за то, в чём не уверен.
Похожие вопросы
Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Как установить светильник на 230 В с фоторезистором?...
3 ответа
24.12.2025Что такое прерыватель цепи при дуговом разряде?...
2 ответа
23.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Что делать, если в квартире только двухконтактные розетки...
3 ответа
24.12.2025
Tim
Путь, по которому проходит электрический ток, имеет решающее значение. В данном случае ток шёл от «живого» провода через плоть пальца к земле. Если бы ток шёл от «живого» провода через плоть пальца к другой руке, держащей что-то проводящее ток — металлическую трубу и т. д., особенно если она специально заземлена (вода, газ), — а затем к земле, то, скорее всего, последовала бы смерть — ток прошёл бы через сердце и остановил его. Нескольких секунд, которые требуются, чтобы отпустить трубу, часто бывает недостаточно — мышцы сжимают её ещё сильнее. Выключите всё!
Nelson
Для тех, кого это беспокоит: если удар вас убьёт, то он убьёт вас на месте (остановит ваше сердце). Вы не упадёте замертво.
pcdev
@user24536, если вы всё ещё здесь, было бы неплохо отметить один из ответов на ваш вопрос как правильный
Grant
@NateKerkhofs, однако, если другая часть вашего тела хорошо заземлена (вы стоите босиком на бетоне или держитесь за металлическую трубу для поддержки), это может привести к летальному исходу. Поэтому, несмотря на то, что обычно это просто неприятно, нам следует быть особенно осторожными, чтобы этого не произошло. Я ненавижу конструкцию вилок в Северной Америке — есть много более безопасных конструкций, но мы застряли с той, от которой можно легко получить удар током.
Nzall
Как человек, который пережил то же, что и Эйрон (но в более короткие сроки), я могу подтвердить, что да, это неприятно и да, это пугающе распространённое явление, но нет, это не смертельно. Скорее всего, пуля не попала в сердце, а задела только мышцы рук. В течение нескольких минут после ранения вам будет некомфортно, но если вам повезёт, вы не умрёте.
jay_t55
Я тоже был в шоке. Я просто вынимал шнур из розетки, чтобы подключить что-то другое, но вытащить его было довольно сложно, и каким-то образом один из моих пальцев коснулся стального наконечника, пока он был наполовину вставлен в розетку. Удар током длился добрых 4–5 секунд. Несколько минут я был очень напуган (всем телом), но, кроме этого, чувствовал себя совершенно нормально. За эти годы такое случалось несколько раз, но не так давно.
greenfingers
В подростковом возрасте я получил удар током: я взялся за провод настольной лампы, и резиновая изоляция оказалась повреждена именно в том месте, где находились мои пальцы. Мои пальцы непроизвольно согнулись, усилив хватку, и я остался жив только потому, что мама успела выдернуть вилку из розетки. Это был незабываемый опыт, поэтому я всегда отключаю электричество во всём доме, прежде чем что-то сделать. Я также слежу за тем, чтобы никто не включил его по ошибке, пока я работаю. Если там установлены выключатели старого образца (с проводом), я вытаскиваю их и кладу в карман. В моём нынешнем доме есть автоматические выключатели.
Chris H
@Peteris, если вы ошибаетесь и речь идёт о цепи на 30 А, то таким способом можно легко сорвать жало отвёртки — я видел, как кусок приличного размера вонзился в кирпичную стену, — поэтому я бы предпочёл использовать отвёртку для проверки контактов в сети, хотя я согласен с вашим мнением.
hookenz
Я уже совершал подобную ошибку. Я думал, что провод отключен, хотя это было не так. Я почувствовал покалывание в пальцах и понял, что он под напряжением! К счастью, я не пострадал. Поэтому теперь я отношусь ко всем проводам так, как будто они всегда под напряжением.
Phonics The Hedgehog
Правило № 1: провод всегда под напряжением.
Brad Gilbert
Если вы читали инструкцию к бесконтактным течеискателям, то знаете, что в ней сказано, что прибор нужно проверять на исправность в цепи под напряжением. Поэтому я нажимаю кнопку рядом с цепью под напряжением и, удерживая её, подношу прибор к проверяемой цепи, а затем возвращаю его к цепи под напряжением.
Peteris
У меня есть привычка: если я уверен, что что-то не находится под напряжением, и собираюсь прикоснуться к этому, то перед этим соединяю контакты под напряжением и заземления любым инструментом (с изолированной рукояткой), который есть у меня под рукой. Это можно сделать по привычке даже в тех случаях, когда вы не стали бы доставать тестер, но если вы собираетесь совершить ошибку, то это покажет вам, что делать, без риска для жизни.