0
Установили потолочный вентилятор, теперь выключатель света не работает должным образом
Вчера вечером я заменил потолочный светильник на потолочный вентилятор. Раньше это был просто светильник, которым управляли с помощью настенного выключателя; одного из двух выключателей на одной панели (то есть двойного выключателя). Два выключателя управляли двумя разными потолочными светильниками.
Теперь, когда потолочный вентилятор подключён, один из выключателей ничего не делает, а другой управляет и потолочным вентилятором, и светильником. Я пытался найти решение этой проблемы, но мои поисковые запросы всегда приводили к руководствам о том, как подключить потолочный вентилятор с подсветкой к двум отдельным выключателям.
В потолочной коробке было всего три провода: красный, зелёный и белый. Зелёный, по-видимому, является заземлением (судя по тому, как он был подключён). Для вентилятора установлен комплект дистанционного управления. Красный и белый кабели подключены к соответствующим красному и белому кабелям на блоке управления, который, в свою очередь, имеет три провода, подключённые к проводке потолочного вентилятора.
Буду признателен за любую помощь. Устройство — Harbor Breeze (0152426). Я сильно подозреваю, что проблема связана с проводкой настенного выключателя. Несколько фотографий для наглядности:


Вот фотография выключателя с выключенной панелью (оригинальная проводка). Левый выключатель ничего не делает, а правый теперь включает и выключает потолочный светильник, а затем потолочный вентилятор, который раньше был потолочным светильником:

Вот схема подключения потолочного вентилятора:



Gedalya
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Если от потолка идут только красный, зелёный и белый провода, это значит, что они предназначены только для одного выключателя. Другой выключатель может быть предназначен для розетки в комнате. Иногда розетка подключается к выключателю, чтобы можно было подключить лампу и управлять ею с помощью настенного выключателя. В этом случае вы не сможете управлять светом и вентилятором по отдельности, кроме как с помощью пульта дистанционного управления.
0
Обычно свет и вентилятор управляются с помощью дистанционных приёмников, которые подключаются только к одному источнику питания. После установки будет работать только один выключатель. Это неудобно, но таковы они есть. Вы отказываетесь от возможности управлять обеими функциями с помощью настенного выключателя в пользу более «удобного» варианта — пульта дистанционного управления. На данный момент оба выключателя используются реже. Используйте пульт в качестве выключателя. У моего вентилятора была такая же проблема. В комплект входит крепление для пульта, которое можно разместить над выключателем, чтобы управлять им с помощью выключателя и брать пульт в руки только при необходимости. Единственный работающий выключатель теперь будет только подавать питание на приёмник и не будет включать ни одну из функций. Поэтому, если вы выключите свет/вентилятор, а затем снова включите их с помощью выключателя, ничего не произойдёт, пока вы не нажмёте кнопку на пульте. Если вам нужны оба выключателя, снимите приёмник и подключите вентилятор напрямую к проводке. Я бы порекомендовал что-то вроде берлинского выключателя Wemo, который позволит вам дистанционно управлять выключателем для управления вентилятором, но за 40–50 долларов за штуку не стоит использовать его для обеих функций, потому что вам понадобятся два таких выключателя.
Удачи вам
-Джоби
Комментарии:
-
G
Могу подтвердить, что это верно, но я нигде не нашёл документального подтверждения. В пульте дистанционного управления два переключателя дублируют друг друга, и включение питания любым из них обеспечивает питание ОБЕИХ цепей.
0
Ещё одна вещь, которую необходимо серьёзно исправить, — это совершенно неприемлемое качество крепления проводов на выключателях. Изоляция провода должна доходить до головки винта. Конец провода должен выступать из-под головки винта совсем немного.




Если эту проводку сделал кто-то, кому вы заплатили за работу, вам следует обратиться в соответствующие органы, чтобы они вернули деньги за эту крайне некачественную работу.
Если у вас нет другого выхода, то ради собственной безопасности и душевного спокойствия вы должны навести порядок в этой неразберихе.
0
Я предлагаю сначала снять комплект для дистанционного управления, чтобы проверить, сможете ли вы запустить вентилятор без него. Если получится, попробуйте снова подключить пульт.
Комментарии:
-
b
+1 Просто, элегантно. (И я бью себя по лбу и говорю Вот чёрт!)
0
-
Верните всё на свои места.
-
Подсоедините белый провод от вентилятора/светильника к белому проводу на потолке.
-
Подсоедините зелёный/голый провод от вентилятора/светильника к зелёному/голому проводу на потолке.
-
Подсоедините чёрный и синий провода от вентилятора/светильника к чёрному или красному проводу на потолке, который был соединён с чёрным проводом старого светильника.
-
Верните всё на свои места.
-
Подсоедините белый провод от потолка к белому проводу на входной стороне пульта дистанционного управления.
-
Подсоедините зелёный/неизолированный провод от потолка к зелёному/неизолированному проводу на входной стороне пульта дистанционного управления.
-
Подсоедините красный или чёрный провод от потолка к чёрному проводу на входной стороне пульта дистанционного управления.
-
Подсоедините белый провод с выходной стороны пульта дистанционного управления к белому проводу вентилятора/света.
-
Подсоедините чёрный провод с выходной стороны пульта дистанционного управления к чёрному проводу вентилятора/света.
-
Подсоедините синий провод с выходной стороны пульта дистанционного управления к синему проводу вентилятора/света.
-
Подсоедините зеленый/неизолированный провод на выходной стороне пульта дистанционного управления к зеленому/неизолированному проводу на вентиляторе/лампе. Если на выходной стороне пульта дистанционного управления нет зеленого/неизолированного провода, подсоедините зеленый/неизолированный провод на вентиляторе/лампе к зеленому/неизолированному проводу на потолке.
При такой настройке пульт будет работать только тогда, когда настенный выключатель находится в положении ВКЛ.
0
Судя по вашим описаниям (изображения трудно разобрать), в потолочной коробке должны быть красный и чёрный провода. Похоже, что вы подключили AC IN L вентилятора к чёрному проводу, а не к красному. Если это так, просто подключите питание вентилятора к чёрному проводу.
Обязательно оставьте остальные красные провода в коробке подключёнными, иначе вы потеряете питание в другом устройстве.
Комментарии:
-
b
Но откуда взялся этот красный провод? Не от левого переключателя, у которого только чёрные провода (который, как вы думаете, изначально управлял светильником. Может быть, вы ошибаетесь насчёт того, что он делал раньше?)
-
G
Я перепроверил соединения, следуя вашему совету, и, похоже, всё в порядке. Чего я не понимаю, так это того, что в оригинальной потолочной коробке есть только красный провод, а также белый и зелёный. Вы упоминаете чёрный провод: «чёрный провод для коммутируемой линии питания вентилятора». Если в коробке нет чёрного провода, то разве мне не нужен красный?
-
b
Что говорится в инструкции к модулю дистанционного управления о том, какой провод модуля дистанционного управления нужно подключить к сети переменного тока?
-
G
Пульт дистанционного управления также является продукцией Harbor Breeze; модель: RCE-103LW
-
G
Пульт дистанционного управления входит в комплект, но не имеет отношения к самому устройству. Да, я могу узнать серийный номер.
-
b
Красный — это фаза, и, вероятно, он под напряжением. Зелёный — это заземление. Белый — это нейтраль. Если старый прибор включался и выключался с помощью левого переключателя, то где-то должен быть ещё один узел, поскольку у левого переключателя только чёрные провода. Кроме того, для вентилятора, который использует одну фазу для подключения к пульту дистанционного управления, необычно использовать красный провод вместо чёрного. В инструкции к вентилятору не упоминается пульт дистанционного управления. Есть ли у этого пульта дистанционного управления отдельный номер модели?
-
G
На самом деле в потолочной коробке было всего три провода: красный, зелёный и белый. Зелёный — это, предположительно, заземление (судя по тому, как он был подключён). Я не упомянул, что для вентилятора установлен комплект дистанционного управления. Красный и белый кабели подключены к соответствующим красному и белому кабелям на блоке управления, который, в свою очередь, имеет три провода, подключённые к проводке потолочного вентилятора.
-
G
Хорошо, я устраню неполадки, используя эту информацию.
Похожие вопросы
как подключить двухклавишный выключатель к потолочному венти...
0 ответов
02.01.2026Почему лампочки в потолочном вентиляторе быстро перегорают?...
4 ответа
25.12.2025Люминесцентные лампы в гараже — проблемы с установкой...
2 ответа
25.12.2025Почему после установки нового светильника периодически сраба...
3 ответа
25.12.2025Проблемы с внешним потолочным вентилятором: свет есть, но ве...
1 ответ
24.12.2025
Gedalya
В коробке установлены два однополюсных выключателя: один управлял потолочным светильником у входа, а другой — основным потолочным светильником (теперь это потолочный вентилятор). Как определить, что проводка подключена неправильно?
zundarz
Есть ли у потолочного вентилятора отдельный выключатель или он двухклавишный? У меня была похожая ситуация. После установки потолочного вентилятора я обнаружил, что мой двухклавишный выключатель подключен неправильно. Решением для меня стало правильное подключение двухклавишного выключателя.
Gedalya
Хорошо, я добавил фотографии.
Gedalya
Я открою его снова и сделаю фотографии.
user20127
Какого цвета провода были в коробке на потолке? Сколько их было?
Gedalya
Я подключил только потолочный вентилятор, а проводку для выключателя не прокладывал.
Tester101
Вам нужно будет описать, как вы подключили прибор, в том числе указать, провода какого цвета находятся в каждой коробке (вентилятора и выключателя).