0
Установка одноклавишного выключателя для потолочного вентилятора в коробке с трёхклавишным выключателем в старом доме
Иногда я люблю наш дом, а иногда нет... и чаще всего я не люблю его, когда пытаюсь что-то сделать с электричеством, потому что это совсем не просто.
Дом был построен в 1943 году. В нём используется более старый провод с серебристой оплёткой и двумя жилами: одна чёрная, другая белая.
Я проделал большую работу по электрификации, заменяя то, что можно и нужно заменить, и прокладывая новые линии. Пару лет назад я установил новый распределительный щит на 40 панелей. Всё работает хорошо.
Итак, я пытаюсь установить потолочный вентилятор в нашей гостиной. Я проложил новый провод 12/2 от вентилятора к недавно переделанной (из одинарной в двойную) распределительной коробке на стене. Другой выключатель в коробке — это трёхпозиционный выключатель, который фактически включает и выключает розетку и имеет один парный выключатель на противоположной стене.
Первая проблема: по какой-то причине часть старых проводов подключена неправильно. Я имею в виду, что там, где обычно чёрный провод является фазным, а белый — нейтральным, на этом трёхпозиционном переключателе белый провод является фазным, а чёрный — нейтральным. Что ж, давайте вернёмся назад. Переключатель, о котором я говорю, имеет 3 подключённых провода: белый к верхнему латунному винту, чёрный к нижнему тёмному винту и красный к другому латунному винту. При использовании бесконтактного датчика белый провод показывает наличие напряжения, а чёрный — нет, если только переключатель не находится в противоположном положении (в этом случае и белый, и чёрный провод показывают наличие напряжения). Когда я полностью отключаю переключатель, только белый провод показывает наличие напряжения.
Итак, вентилятор, который я добавляю, будет подключаться к однополюсному выключателю. Как именно мне его подключить? Я знаю, что есть несколько способов. Я подумал о том, чтобы просто подключить чёрный провод, идущий от вентилятора (который является фазным для вентилятора), к выключателю, а затем соединить один отрезок провода в качестве перемычки между фазой на этом выключателе и трёхпозиционным выключателем. Правильно ли я поступаю?
Наконец, я понятия не имею, что делать с нейтральным проводом, идущим от вентилятора, в этой ситуации. К какому проводу его нужно подключить? Я знаю, что это нейтральный провод, но не знаю, как поступить в этой ситуации при подключении к трёхпозиционному выключателю.
Вот схема:

shelzmike
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
У вас нет нейтрального провода на выключателе. Белый провод — это проходной, и на нём должна быть какая-то маркировка, указывающая на то, что это не нейтральный провод (но, скорее всего, такой маркировки нет). Красный провод — это другой проходной провод, а чёрный — общий (подключается либо к питанию, либо к свету, в зависимости от того, какой это выключатель). Многопозиционное переключение может сбивать с толку и является предметом множества вопросов на этом сайте.
Скорее всего, схема выглядит примерно так

Вы описываете подключение к выключателю 2, где чёрный провод находится под напряжением только тогда, когда оба выключателя находятся в правильном положении (оба включены или оба выключены. Если только один из них не установлен вверх ногами). Когда выключатели переключаются, на один из промежуточных проводов между ними подаётся напряжение.
Комментарии:
-
T
Если вы пытаетесь подключить питание от выключателя, то вам не повезло.
-
s
А, понятно. тогда всё логично (в смысле, почему он показывает, что цепь под напряжением... потому что технически так и есть, но в традиционном смысле... то есть ток идёт от другого выключателя) Честно говоря, я заменил выключатели и розетку в этой цепи, но это было легко, потому что я просто повторил то, как она была подключена. Исходя из этого, у меня возникает вопрос: к чему в этом случае подключить нейтраль от вентилятора?
0
Чтобы это работало, вам нужно проложить ещё один кабель либо от потолочной коробки, в которую вы вставили вентилятор, либо от коробки с выключателем вентилятора к источнику освещения. Скорее всего, это будет настенная розетка, но не обязательно. Опишите электрику в вашей гостиной... розетки, их расположение, а также то, что находится над ними и под ними.
Похожие вопросы
как подключить двухклавишный выключатель к потолочному венти...
0 ответов
02.01.2026Можно ли использовать переключатель для питания потолочного ...
1 ответ
31.12.2025Как узнать, правильно ли подключены потолочный вентилятор с ...
1 ответ
31.12.2025Какой провод нужно использовать при замене потолочного венти...
1 ответ
31.12.2025Двухпроводной переключатель управляет двумя розетками. Можно...
4 ответа
03.01.2026
shelzmike
В итоге мне пришлось подключить его к другой цепи. Спасибо.