0
Вопрос

Установка предохранителя меньшего номинала в цепь дверного звонка?

Недавно у меня застряла кнопка дверного звонка, из-за чего сгорела электромагнитная катушка в звонке и трансформатор. Поскольку я всё меняю, я подумал, что можно добавить предохранитель, чтобы кнопка снова не привела к таким серьёзным поломкам.


Трансформатор рассчитан на 16 В переменного тока и 10 Вт, а я измерил напряжение — оно составляет чуть больше 20 В переменного тока. Звонок состоит из электромагнитной катушки, которая приводит в движение штырь, ударяющий по звонку (отдельные катушки для передней и задней кнопок). Утверждается, что он подходит для трансформатора на 16 В переменного тока и 10 Вт или 16 В переменного тока и 15 Вт.


Принципиальная схема


Допустим, при нажатии на кнопку через цепь проходит x ампер. Обычно кнопка нажимается на очень короткое время (допустим, менее 10 секунд, если речь идёт о дверном звонке). Я читал, что предохранитель может выдерживать ток, превышающий номинальный, в течение определённого времени, в зависимости от того, насколько ток превышает номинальный... Могу ли я установить предохранитель меньшего номинала, чтобы время срабатывания при нагрузке в x ампер составляло 10–15 секунд? Неужели подбор предохранителя настолько сложен, что не стоит затраченных усилий?


Комментарии:
u

@Freiheit он застревает из-за того, что соленоид прижимает штифт к звонку и издаёт жужжание. В конечном счёте это приводит к перегреву соленоида. Звонку и трансформатору было много лет, но они были в хорошем состоянии. Кнопку заменили недавно, ей было всего пару месяцев (думаю, она была бракованной).

F

Кроме того, будет ли ваш новый звонок продолжать звонить или он зависнет и будет издавать гудки, если застрянет переключатель? Другими словами, выйдет ли он из строя или будет продолжать звонить, если переключатель застрянет?

F

Вы уверены, что устраняете проблему, которая действительно существует? Если вы следите за состоянием выключателя (возможно, проверяете его раз в год?) и заменяете его при малейших признаках износа, то эта проблема больше не должна возникать. Кроме того, сколько лет было старому выключателю, звонку и трансформаторам?

N

@user43744 Это хорошо сформулированный вопрос. Однако он касается электропроводки в доме, а значит, не относится к теме EE.SE. Есть сообщество, посвящённое обустройству дома, куда я и переношу этот вопрос.

D

Вместо предохранителя я бы использовал подходящий позисторный термистор с соответствующей постоянной времени нагрева.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
h

Не подойдёт ли предохранитель с замедленным срабатыванием? Не думаю, что вам стоит экономить на его размере. Просто определите, какие номинальные значения напряжения и силы тока вам нужны, и найдите предохранитель с замедленным срабатыванием, который выдержит 10–15 секунд.

Что-то вроде этого. Просто определите, где вам нужно находиться на кривых среднего времени течения.

Комментарии:
  • h

    Так гласит закон Ома. Если вы подключаете его к трансформатору, то под нагрузкой напряжение, скорее всего, упадёт примерно до 16 вольт (или чуть ниже). Таким образом, сила тока составит около 2,13 ампера. Неудивительно, что разработчики не предусмотрели достаточную мощность трансформатора и катушки, так как не ожидали, что они будут работать в таком режиме в течение длительного времени. Вы можете попробовать один из предохранителей, показанных по ссылке, и посмотреть, через какое время он перегорит.

  • u

    7,5 Ом, значит, 2,6 А? Я уже давно этим не занимался. Это немного больше, чем я ожидал.

  • h

    Разве вы не можете определить сопротивление катушки, отключив звонок от цепи и воспользовавшись мультиметром? Так вы получите минимальное сопротивление (максимальную мощность), которое будет потреблять ваш звонок.

  • u

    10 Вт при 16-20 В дали бы мне 0,5-0,625 А... Я думаю, что 0315 из 396 серии сработал бы. У меня нет мультиметра, который мог бы измерять > 0,2 А, но я предполагаю, что если на электромагнитную катушку подать напряжение, прижимая штырь к звуковому сигналу, сопротивление будет очень низким.

0

Старая добрая биметаллическая пластина, расположенная рядом с колоколом, может размыкать цепь, чтобы предотвратить чрезмерный перегрев.

введите описание изображения здесь

Когда соленоид звонка немного нагревается, биметаллические элементы механически деформируются и размыкают цепь звонка. После того как он немного остынет, контакты замыкаются: -

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • s

    @FiascoLabs: если сила тока, необходимая для таких устройств, будет подходящей, то идеально подойдёт старомодный автомобильный проблесковый маячок.

  • F

    Да, тепловые автоматические выключатели и биметаллические проблесковые маячки для поворота/аварийного сигнала. Примечательно, что по частоте мигания можно было определить, горят ли все лампочки (медленное мигание перегоревшей нити или отсутствие мигания). Прицеп заставлял их работать так, будто у них была сердечная аритмия.

  • B

    @FiascoLabs На самом деле в старых автомобилях что-то подобное использовалось для управления поворотниками.

  • F

    Самовосстанавливающийся термовыключатель — другое название таких устройств, которые обычно используются в автомобильных цепях, где возникают похожие проблемы: что-то застревает, но проблема заключается в длительном протекании тока, а не в его превышении. Прерывистая работа цепи является индикатором неисправности. Постоянно звонящий дверной звонок предупредит вас о том, что кнопка застряла.

  • u

    Это здорово! Спасибо! Самое низкое значение, которое я могу найти, — 40 °C... думаю, этого будет достаточно.

  • A

    Попробуйте поискать на eBay ebay.co.uk/sch/…, НО сначала ознакомьтесь с характеристиками, чтобы убедиться, что он подходит, нормально закрывается при низких температурах и открывается при нужной температуре.

  • u

    Но мне, скорее всего, придётся создавать его с нуля, верно?

0
l

У меня самого были проблемы с дверным звонком, так что я вас понимаю.

Я бы не советовал прибегать к подобным ухищрениям. Представьте, что было бы, если бы чрезмерно увлечённая девочка-скаут решила удерживать нажатой кнопку дверного звонка.

Исходя из моего личного опыта, я могу сказать, что у меня не возникло проблем с тем, чтобы постоянно держать дверной звонок нажатым. Это наводит меня на мысль, что один из ваших компонентов вышел из строя каким-то другим образом, нарушив характеристики детали. Возможно, произошло короткое замыкание в некоторых катушках. Будем надеяться, что новые детали, рассчитанные на указанную вами мощность, прослужат дольше.

Совет: во время проверки соединений особенно полезно отключать дверной звонок, находясь внутри помещения.

Комментарии:
  • k

    @user43744: Он будет нагреваться. Он не должен перегреваться при указанном напряжении, если только вы не используете некачественные детали или детали, предназначенные только для периодического использования.

  • u

    Я думаю, что в случае с дверным звонком, который работает за счёт соленоида, механически прижимающего язычок к звонку, это вполне возможно. Возьмите любой соленоид, зафиксируйте нагрузку и подайте на него ток на длительное время, и он перегреется. Любой электрический вентилятор также подвержен такому режиму работы.

  • l

    Возможно, мой ответ был недостаточно ясным. Я считаю, что при нормальной эксплуатации (которая включает в себя удержание кнопки) компоненты должны выдерживать постоянный ток. В противном случае мне кажется невероятным, что в домах по всему миру используется система, которую так легко вывести из строя. У вас есть два возможных варианта развития событий. 1. Системы дверных звонков не выдерживают длительного воздействия тока. 2. Вам не повезло/компоненты просто вышли из строя, что привело к ситуации 1. Мне легче поверить в вариант № 2.

  • u

    Поскольку кнопка застряла и я не смог её вытащить, думаю, она оставалась нажатой (возможно, несколько дней). :( Если она была нажата постоянно, разве не должен был перегореть предохранитель? В следующий раз я лучше заменю предохранитель, чем звонок и трансформатор.