0
Установка провода Заземления
В настоящее время в электропроводке моего дома нет заземления. Я планирую установить заземление, но пол вокруг главного распределительного щита зацементирован, и я не думаю, что смогу установить заземляющий стержень в полу. Из стены за главным распределительным щитом (главный распределительный щит находится в гараже) горизонтально торчит железный стержень. Вокруг этого стержня, который, похоже, сделан из стали, намотан провод, уходящий в землю. Я думаю, что он был установлен при строительстве дома (в 1968 году). Можно ли подключить заземляющий провод к этому стержню?
khiz
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Согласно действующим нормам NEC, нейтраль и заземление не могут быть подключены к одному и тому же заземляющему стержню. Для заземления требуется отдельный стержень для каждой панели и подпанели, установленных в доме.
Глубина установки стержня снаружи во многом зависит от региона, поскольку такие факторы, как количество осадков, состав почвы и климат, влияют на то, насколько глубоко стержень должен быть погружен в землю. Для выполнения этой работы, скорее всего, потребуется разрешение от местных властей, а это значит, что вам в любом случае придется пройти проверку. Я бы спросил у инспектора, что он будет искать в стержне для заземления.
Комментарии:
-
B
@maple_shaft Я видел на этом сайте множество утверждений, противоречащих вашему первому предложению (хотя есть большая вероятность, что все они были сделаны Tester101, как указано в комментариях выше). Я также прочитал отрывок в книге («Электропроводка в доме», 4-е издание, Колдуэлл, стр. 87–88) который, насколько я понимаю, согласуется с его мнением (там говорится, что нейтральный и заземляющий провода подключены к «нейтральной/заземляющей шине»). Не могли бы вы привести ссылку на источник вашего утверждения?
-
T
Можете ли вы сослаться на какие-либо фрагменты кода, подтверждающие ваше утверждение?
-
D
это долгосрочная проблема
-
m
@Akash Этот провод можно заземлить, но суть электротехнических норм и правил в том, чтобы в вашей электрической системе не было единой точки отказа. Если один из стержней подвергнется коррозии, заземление вашего оборудования не обеспечит вам безопасность при неисправности прибора. Так что да, это будет работать и будет заземлено, но теперь у вас есть только одна точка отказа, если что-то случится с этим стержнем.
-
D
вы можете использовать этот стержень для заземления провода, никаких проблем
-
k
Я живу в городе в развивающейся стране. У нас нет инспекторов, и, насколько мне известно, нет местных законов или постановлений. Я сам выполняю все электромонтажные работы в доме, потому что не доверяю местным электрикам. Я думал, что нейтральный провод соединён с заземляющим проводом в главном распределительном щите. Есть ли опасность в использовании одного заземляющего стержня?
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
Провод, намотанный на стержень, куда он ведёт?
Tester101
@BlueRaja-DannyPflughoeft На главном входе в здание (в США, в жилых домах, с разделённой фазой) заземлённый (нейтральный) проводник соединён с землёй через систему заземления. Это означает, что в этой конкретной точке заземлённый (нейтральный) проводник и заземляющий (нулевой) проводник — это одно и то же. Возможно, это изображение поможет вам разобраться.
BlueRaja - Danny Pflughoeft
@Tester101: Если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что заземляющий стержень можно использовать как для заземления, так и для нейтрали, при условии, что соединение выполнено между заземляющим стержнем и главной панелью? Это противоречит ответу maple_shift... Кто прав? Или вы говорите о разных вещах?
Tester101
Как правило, заземлённый (нейтральный) проводник сети заземлён, а главный распределительный щит также соединён с землёй. Поэтому заземлённый (нейтральный) и заземляющий проводники — это один и тот же провод (но только на заземлённой/заземляющей шине и только в главном распределительном щите). Если сеть правильно заземлена, а главный щит правильно соединён с землёй, вы должны иметь возможность просто установить заземляющую шину в главном щите. Затем к этой шине можно подключить заземляющие проводники ответвлений.