0
Вопрос

Установка вытяжного вентилятора в ванной: что делать с пароизоляцией и изоляцией?

24.12.2025 20:07

Я устанавливаю вытяжной вентилятор в ванной комнате, который крепится к потолку (на чердаке) и выводится через вентиляционное отверстие в стене.


Сейчас между утеплителем на чердаке и гипсокартоном находится пароизоляционная мембрана (бумага). Конечно, мне придётся её разрезать, чтобы установить корпус вентилятора, но мой вопрос в том, что делать дальше? Нужно ли обтянуть вытяжной вентилятор пароизоляционной мембраной и приклеить её к бумаге?


Я также собирался снова утеплить вытяжной вентилятор. Правильно ли я поступаю или нужно быть осторожнее? У меня есть вентиляционная труба диаметром 4 дюйма с изоляцией, которая выходит на наружное вентиляционное отверстие (которое я установил только в эти выходные).

g
gregmac
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
a
24.12.2025 20:07

Проверьте инструкцию/характеристики вытяжного вентилятора. Там должно быть указано, можно ли устанавливать изоляцию рядом с ним или над ним.

Вероятно, было бы неплохо снова заклеить пароизоляцию вокруг вентилятора.

Комментарии:
  • g
    gregmac
    24.12.2025 20:07

    Интересно, что в инструкции, которая шла в комплекте, ничего не говорится об изоляции, но на сайте Broan есть информация о том, что любой из их вентиляторов можно изолировать до уровня R40 (broan.ca/support-faqs-500.asp#9)

0
24.12.2025 20:07

Установите пароизоляционную манжету в том месте, где будет находиться вентилятор. Прикрепите манжету к существующему пароизоляционному материалу. Установите вентилятор внутри манжеты. Вырежьте отверстие в форме буквы X для электропроводки и вентиляционного канала. Загерметизируйте отверстия вокруг электропроводки и вентиляционного канала с помощью изоленты и акустического герметика. Убедитесь, что вентиляционная труба изолирована

0
B
24.12.2025 20:07

Важная функция пароизоляции — не давать влаге снаружи проникать в более холодный гипсокартон, конденсироваться и образовывать плесень на гипсокартоне. Везде, где я делал отверстия в гипсокартоне, например для электрических коробок, мы просто обрезали бумагу вокруг выступа. Лишнее либо отрезали, либо загибали назад. По какой-то причине строительные инспекторы, похоже, не беспокоятся о конденсате на задней стенке электрической розетки.

Если вы особенно мнительны, можете установить противопожарную перегородку между балками по обе стороны от корпуса вентилятора, прикрутить сверху кусок гипсокартона (с выступающим вентиляционным отверстием) и уложить поверх него изоляцию. Это сведет к минимуму риск возгорания и появления влаги, хотя я лично никогда не видел, чтобы кто-то заходил так далеко.