0
Установка Wi-Fi-термостата Honeywell
Я пытаюсь перейти на программируемый термостат. Я купил Honeywell RTH9580 с Wi-Fi. Я могу подключить питание к новому термостату и включить вентилятор. Однако он не будет работать в автоматическом режиме, а также не будет включать кондиционер или отопление.
На панели управления есть следующие провода
- Перемычка от Y к G
- Белый провод к W1, с перемычкой к W2
- Красный провод к R
- Зелёный провод к G
- Синий провод к C
Я настроил Honeywell следующим образом:
- Белый провод к W1
- Красный провод к Rc, перемычка на месте, к R
- Зелёный провод к Y (также пробовал G)
- Синий провод к C
Как я уже сказал, вентилятор будет работать, если его включить, но не в автоматическом режиме, и ни кондиционер, ни обогреватель не включатся.
user21743
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Я бы убрал перемычку между Y и G и использовал ваш жёлтый провод для Y.
На термостате и печи должны быть установлены
Y, жёлтый (охлаждение)
G, зелёный (вентилятор)
R, красный (питание 24 В) перемычка R на Rc, Rh
W, белый (нагрев) без перемычки, на термостате используйте W1 (нагрев на первой ступени). Оставьте W2 незадействованным и установите термостат на одноступенчатый нагрев, одноступенчатое охлаждение, чтобы термостат знал, что к его клемме W2 ничего не подключено.
C, синий (общий/заземляющий) провод позволяет термостату получать питание от системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а не от батареек.
0
Ваш вентилятор (G) подключен к системе охлаждения (Y). Вам нужно подключить зеленый провод к Y на термостате и настроить управление вентилятором на термостате (меню -> настройка системы), чтобы указать, что системой отопления управляет вентилятор. При такой конфигурации вы никогда не сможете включить только вентилятор, так как у вас нет отдельной линии. При включении кондиционера включается и вентилятор. Это может не сработать, если ваша система отопления работает с принудительной подачей воздуха. Уточните в инструкции к системе отопления, вентиляции и кондиционирования, поддерживается ли это. Другой вариант, который вы можете рассмотреть, — это устройства «с дополнительным проводом», которые преобразуют 4-проводную линию в 5-проводную. В этом случае вы можете отсоединить перемычку на системе отопления, вентиляции и кондиционирования и подключить вентилятор напрямую.
Комментарии:
-
B
Лучше всего использовать неиспользуемый провод. См. таблицу ниже, особенно буквы (цвета условны, но их не обязательно соблюдать): wiki.xtronics.com/index.php/Thermostat_signals_and_wiring
-
u
У меня также есть неиспользуемый жёлтый провод, который проходит через стену. Стоит ли его перенастроить или это вызовет ещё больше проблем / приведёт к более глубокому пониманию того, что именно поступает на плату управления печью?
0
По моему опыту, термостаты должны быть запрограммированы на работу с системой, которая у вас установлена (и должны быть правильно подключены). Например, есть настройка, которая указывает термостату, какое у вас отопление: электрическое или газовое, и так далее. Переменных больше, чем вы думаете, и если они настроены неправильно, то может возникнуть странное поведение, например, вентилятор не будет работать или вместо обогрева будет включаться кондиционер и т. д.
Внимательно прочтите инструкцию по установке. Убедитесь, что провода подключены в правильном порядке, а затем следуйте инструкциям по программированию.
Конечно, вам нужно будет знать некоторые технические особенности вашей системы, например, есть ли в ней резервное электрическое отопление. Если вы не знаете ответа на один из вопросов, которые будут заданы во время настройки, выясните это, прежде чем продолжить.
Не забывайте, что обращение в службу технической поддержки Honeywell (контакты указаны в руководстве пользователя вашего нового термостата) может существенно помочь. Я уже обращался к ним и был приятно удивлён их отзывчивостью.
Комментарии:
-
u
Я позвонил в службу поддержки Honeywell, и после более чем 30-минутного ожидания они помогли мне разобраться. В итоге мы подключили второй неиспользуемый провод к клемме C на печи, а также к термостату. Представитель службы поддержки был очень терпелив, и после множества попыток мы наконец нашли решение, которое сработало.
Похожие вопросы
Рекомендуемое расстояние от вентиляционного отверстия до при...
2 ответа
24.12.2025Проблемы с кондиционером / Изоляция сводчатого потолка...
1 ответ
24.12.2025Кондиционер не дует холодным воздухом...
2 ответа
24.12.2025Что может привести к тому, что новый двигатель вентилятора к...
1 ответ
26.12.2025Каковы преимущества и недостатки двух систем кондиционирован...
3 ответа
24.12.2025
user21743
Tester101, я без проблем смог установить старый термостат. Он был подключен следующим образом: зеленый провод к G, белый провод к W, красный провод к Rc (с перемычкой к R), а синий провод к Y.
rjt
Установите старый термостат обратно и проверьте, всё ли работает. Это также поможет вам разобраться со схемой подключения.
Tester101
Как был подключен старый?
wallyk
Вы ознакомились с инструкциями на страницах 8–19, особенно на страницах 16–18?