У меня есть резервуар для выдержки под давлением на 20 г.
Когда я открываю наружный кран, то через некоторое время замечаю, что напор воды слабый.
Когда я подхожу к блоку управления, подключенному к напорному резервуару, я вижу, что давление падает с 55 до 30 фунтов на квадратный дюйм примерно за 10 секунд, а затем за 21 секунду поднимается до 55 фунтов на квадратный дюйм, после чего быстро падает до 30 фунтов на квадратный дюйм — и так повторяется снова и снова...
Может ли проблема заключаться в недостатке воздуха в напорном баке или в недостаточном потоке воды в самом колодце?
rob
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Либо в напорном баке недостаточно воздуха, либо его объём недостаточен. Обычно рекомендуется, чтобы объём бака был достаточным для того, чтобы насос работал хотя бы минуту или две, пока бак не наполнится. Один из способов понять это — измерить объём воды, который расходуется при снижении давления с 55 до 30 фунтов на квадратный дюйм, и сравнить его с таблицей для вашего бака или бака такого же размера. Используя этот калькулятор для расчёта производительности насоса для резервуара мембранного типа и значения давления на входе и выходе, вы должны получить около 7 галлонов из 20-галлонного резервуара. Если вы получаете гораздо меньше, значит, у вас проблема.
Другой способ - полностью слить воду из бака и проверить давление воздуха - если это резервуар типа баллона, то обычно давление в нем должно составлять 28 фунтов на квадратный дюйм или около того при снижении давления на 30 фунтов. Если мочевой пузырь лопнул, при сливе воды в нем может не быть давления. Если это резервуар без мочевого пузыря, объяснение того, как ухаживать за антикварными изящными вещами, становится сложным. Я бы посоветовал заменить его на резервуар с мочевым пузырём, и, по моему опыту, то же самое относится к лопнувшему мочевому пузырю (замена мочевого пузыря обошлась дороже, чем покупка нового резервуара, и на новый резервуар распространялась 5-летняя гарантия, а на замену мочевого пузыря — нет. YMMV.)
Если он способен поддерживать давление в баке на уровне 55 фунтов на квадратный дюйм пока вы используете шланг, то, скорее всего, расход воздуха достаточный. Если это не просто проблема недостаточного давления в неповрежденном резервуаре для мочевого пузыря, вы можете либо заменить сломанный резервуар, увеличить емкость резервуара, либо попробовать модернизацию "клапана постоянного давления" - по сути, негерметичного регулятора давления, при котором уровень в резервуаре упадет с 55 до 30 (если не отрегулировать на другой вруб / вырез), вернется к 45-50 или около того и останется там до тех пор, пока вы используете воду, а затем поднимется до 55 (если не отрегулировать на другой вруб / вырез) и отключится, когда вы перестанете использовать воду. Они утверждают, что с ними можно использовать очень маленькие гидроаккумуляторы...
Вы также можете уменьшить степень заметности изменения давления в шланге, установив на шланг регулятор давления (стоимостью около 6 долларов США), чтобы давление в шланге составляло 25 или 30 фунтов на квадратный дюйм независимо от давления в скважинном резервуаре. Но это можно сделать после того, как вы убедитесь, что ваша скважинная система работает правильно.
0
Верно. Вам нужен воздух в резервуаре. ИЛИ мочевой пузырь разорван. В любом случае вам нужен воздух в резервуаре, и, скорее всего, вам придётся подкачивать его примерно два раза в год, пока вы не замените резервуар.
Похожие вопросы
Можно ли подключить 2 скважинных насоса к одной скважине...
0 ответов
03.01.2026Как найти место протечки в подземном трубопроводе?...
1 ответ
31.12.2025Что может привести к тому, что скважинный насос внезапно нач...
1 ответ
31.12.2025Давление воды упало после того, как шланг оставили включенны...
1 ответ
31.12.2025Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025
wallyk
«20 г» — это 20 галлонов? Кроме того, какой расход воды у уличного крана?