Устранение неполадок в работе лампы, которая не включается после замены лампочки
25.12.2025 18:54Лампа на потолке в моей гостиной состоит из двух лампочек. Одна из них недавно перегорела, поэтому я её вынул, проверил и купил такую же (все они мощностью 60 Вт). Я вкрутил новую лампочку, и теперь обе не работают, даже та, что была. Даже если снова выкрутить новую лампочку, это не поможет.
Предохранитель в порядке. Как устранить эту проблему?
- Примечание: я обнаружил, что на самом деле это автоматический выключатель, а не предохранитель. На случай, если это имеет значение.
bonifaz
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
- Возьмите свой бесконтактный тестер напряжения (у вас ведь есть бесконтактный тестер напряжения, не так ли?).
- Включите выключатель.
- Поднесите тестер к розеткам (не вставляйте его в розетку, он бесконтактный, помните).
Если в светильнике есть напряжение, проверьте розетки, чтобы убедиться, что контакты находятся в правильном положении и очищены от мусора (не забудьте выключить автоматический выключатель, прежде чем засовывать пальцы в розетку). Иногда контакт внутри розетки может быть помят, из-за чего лампочка не может плотно прилегать к контакту при вкручивании в розетку.
Если не будет никаких тревожных сигналов.
- Выключите автоматический выключатель.
- Аккуратно снимите светильник с потолка.
- Убедитесь, что все соединения надёжны и правильно подключены.
- Осмотрите светильник на предмет искрения или других повреждений.
- Включите автоматический выключатель.
- Поднесите бесконтактный тестер к проводам, питающим светильник.
Если индикаторы не загораются, замените светильник (или обратитесь к электрику, если вам неудобно делать это самостоятельно). Если индикаторы по-прежнему не загораются, вам нужно будет проверить выключатель, чтобы убедиться, что он работает правильно.
- Выключите автоматический выключатель.
- Аккуратно извлеките выключатель из стены.
- Убедитесь, что все соединения надёжны и правильно подключены.
- Осмотрите выключатель на предмет искрения или других повреждений.
- Включите автоматический выключатель и выключите выключатель.
- Поднесите бесконтактный тестер к проводам, подключённым к выключателю.
- Включите выключатель.
- Поднесите бесконтактный тестер к проводам, подключённым к выключателю.
Если напряжение поступает на выключатель, но не выходит из него (когда он включен). Замените выключатель (или обратитесь к электрику, если вам неудобно делать это самостоятельно). Если напряжение не поступает на выключатель ни в одном из положений, вызовите электрика, чтобы он проверил цепь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЕсли в какой-то момент во время процедуры вы увидите искры, автоматический выключатель не отключится или вам будет некомфортно выполнять какие-либо действия, обратитесь к электрику.
Комментарии:
-
b
bonifaz
25.12.2025 18:54Хорошо, завтра я одолжу такое устройство у друга и попробую, спасибо.
0
Устранение неполадок с помощью прозвонки.
Вам понадобится несколько инструментов, например бесконтактный тестер напряжения, тестер целостности цепи (подойдёт дешёвый тестер с лампочкой) и сменные клеммные колодки (если только в вашем регионе не требуется что-то другое). Никогда, никогда, никогда (я сказал «никогда») не используйте тестер целостности цепи для проверки цепи под напряжением.
Выключите автоматический выключатель и пометьте его или заблокируйте панель, чтобы никто не смог снова включить электричество...я уже проходил через это. Снимите светильник с потолка и отсоедините подключенные провода. Даже после отключения электричества всегда проверяйте наличие напряжения с помощью тестера или бесконтактного измерителя напряжения, чтобы убедиться, что там, где вы работаете, нет электричества. Если вы не уверены в том, как подключить светильник позже, то, вероятно, вам не стоит этого делать.
После того как вы спуститесь с лестницы и установите светильник в удобном для проверки месте, можно приступать к проверке целостности цепи. Скорее всего, у вас есть два чёрных провода, два белых провода и, возможно, заземление. Подсоедините один конец прибора для проверки целостности цепи к чёрному проводу, а другим концом прикоснитесь к центральному контакту розетки. Цепь должна быть замкнута. Если это не так, значит, розетка неисправна. Теперь проверьте белый провод, подсоединив прибор для проверки целостности цепи к концу белого провода, а затем к металлической резьбовой части розетки. Если цепь не замкнута, значит, розетка неисправна.
Если всё в порядке, значит, проблема либо в переключателе, либо в гайке/разъёме.
Если вы хотите проверить целостность цепи в выключателе, отсоедините его от проводов и подключите прибор для проверки целостности цепи к винтовым клеммам. Включите и выключите выключатель, и прибор для проверки целостности цепи должен имитировать работу выключателя.
Когда будете всё закреплять, убедитесь, что делаете это правильно. Для клеммных колодок существует определённый способ установки, поэтому поищите информацию о клеммных колодках и узнайте, как их устанавливать. Никогда не используйте клеммные колодки повторно. Будьте осторожны при замене проводов в выключателе. Сделать это правильно немного сложнее, но гораздо сложнее устранить неполадки, если провод выскользнет.
0
Шаг 1. Проверьте лампочки в другой розетке.
Если лампочки работают в других розетках...
Шаг 2. Отключите питание этой цепи. Если вы не знаете, какой предохранитель/выключатель управляет этой цепью, отключите питание всего дома.
Шаг 3. Снимите светильник, проверьте подключённую к нему проводку и при необходимости подтяните/закрепите её. Установите светильник на место.
Шаг 4. Восстановите питание. Повторите попытку.
Если это не удастся...
Шаг 5. Вызовите электрика.
Комментарии:
-
b
bonifaz
25.12.2025 18:54Шаг 1 не удался... Но я попробую ещё раз, прежде чем сдаться... Спасибо.
-
T
The Evil Greebo
25.12.2025 18:54Конечно, я предполагаю, что вы разбираетесь в основах электротехники.
-
T
Tester101
25.12.2025 18:54Если (Step1 = true), перейдите к шагу 5.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
bonifaz
25.12.2025 18:54@TheEvilGreebo, хорошо, спасибо за разъяснение. Отредактировал соответствующим образом.
The Evil Greebo
25.12.2025 18:54Ладно, это выключатель, а не предохранитель. wisegeek.com/…
bonifaz
25.12.2025 18:54Да, именно так, в этом вся суть. Однако прежняя комбинация исправной и перегоревшей лампочки теперь тоже не работает.
Tester101
25.12.2025 18:54Итак, при наличии сломанной (возможно, перегоревшей) и исправной лампочки одна из них загорелась. Но при наличии исправной и новой лампочек ни одна из них не загорается?
bonifaz
25.12.2025 18:54@TheEvilGreebo, прости, но в чём разница? Я имею в виду устройство, которое можно включать и выключать, чтобы обеспечить электричеством целую комнату. Оно автоматически отключается при резком повышении напряжения, и в этом случае его можно снова включить вручную. Что-то вроде этого: content5.videojug.com/74/74153912-caf0-4d77-c063-abddc07fc808/…
bonifaz
25.12.2025 18:54@Tester101, лампочка работала, когда в ней были и целая, и перегоревшая лампочка, но, насколько я помню, я не пробовал использовать только одну лампочку. Думаю, вторая лампочка просто перегорела.
The Evil Greebo
25.12.2025 18:54Предохранитель? Или выключатель?
Tester101
25.12.2025 18:54Свет работал с одной (целой) лампочкой или перестал работать совсем, когда лампочка перегорела? Как перегорела лампочка?