0
Утепление для подготовки чердачного помещения
У меня есть двухэтажный дом 1916 года постройки в Огайо с просторным чердаком и подвалом. Перед тем как я его купил, в системе отопления, вентиляции и кондиционирования были заменены два независимых обогревателя/вентилятора (один на чердаке, другой в подвале). Хотя серьёзных проблем пока не возникало, я бы хотел (i) повысить энергоэффективность, расширив тепловую оболочку и включив в кондиционируемое пространство чердак с обогревателем, (ii) избежать образования снежных/ледяных пробок, улучшив изоляцию крыши от обогревателя.
Поэтому я хотел бы добавить изоляцию прямо под плоскостью крыши, но не уверен, какие материалы и способ установки будут оптимальными. Крыша по сути квадратная, с вальмами на всех 4 сторонах/углах, с большими слуховыми окнами спереди и сзади. По всему периметру расположены софитные вентиляционные отверстия, а от слухового окна до слухового окна проходит коньковый вентиляционный канал (я добавил всю эту вентиляцию во время ремонта крыши — надеюсь, это было правильное решение).
Первый вариант — распылить пену между всеми стропилами (после установки перегородок/каналов для сохранения потока холодного воздуха от подшивки к коньку). Другой вариант — «спуститься» от стропил, закрепив SIP-панели непосредственно под ними и сохранив весь объём междустропильного пространства для вентиляции. При наличии мансардных окон и выступов это может потребовать определённой точности — вероятно, это сложнее, чем распылить пену.
Есть ли у вас какие-либо предложения или дополнительные варианты, которые я упустил? Я бы хотел (в конечном счёте) закончить обустройство чердачного помещения, если это как-то повлияет на выбор. Скорее всего, я не буду делать это своими руками, просто хочу изучить варианты и цены, прежде чем обращаться к подрядчику. Если мне не изменяет память, площадь крыши составляла примерно 30–35 квадратных метров, чтобы можно было примерно оценить необходимую площадь.
rchilton1980
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Любая причина, по которой вы не используете изоляцию из стекловолокна. Это можно сделать самостоятельно, добавив 2×4 в конце, чтобы получилось не менее 9,5 дюймов. Затем закрепите изоляцию скобами. Если ширина стропил меньше ширины изоляции хотя бы на 1 дюйм, то перегородки не нужны.
Сэкономленные средства позволят вам нанять кого-то, кто повесит гипсокартон на потолок, а может быть, даже зашпаклюет его.
Монтажная пена — хороший, но дорогой материал, и ваш электрик возьмёт гораздо больше, если ему придётся прокладывать через неё провода для освещения.
Комментарии:
0
Для циркуляции холодного воздуха под крышей не нужна полная глубина стропил. Достаточно 1,5 дюйма. Вероятно, самый экономичный способ сделать это — аккуратно установить тонкие пенопластовые перегородки, которые обычно используются на карнизах, заделать все места, где могут возникнуть проблемы, монтажной пеной, а затем нанести на них напыляемую пену. Однако почти так же эффективно и, вероятно, намного дешевле будет задуть туда целлюлозу (возможно, с использованием сетки
или (более дорогой) целлюлозы, которая профессионально обработана клеевым составом для фиксации). В любом случае вам может понадобиться немного увеличить глубину стропил с помощью обрешётки, чтобы получить больше изоляции. Сторонники напыляемой пены могут утверждать, что вам не нужна холодная крыша поверх их пены, но, поскольку вентиляция уже установлена, я бы проголосовал за её сохранение.
Если вы уложите весь утеплитель под стропила, то потеряете значительную часть полезного пространства на чердаке.
Похожие вопросы
Нужно ли устанавливать влагозащитный барьер за гипсокартоном...
2 ответа
24.12.2025Почему в одной из спален всегда холоднее, чем в остальных ко...
4 ответа
24.12.2025Установка вытяжного вентилятора в ванной: что делать с парои...
3 ответа
24.12.2025Утепляем потолок на чердаке и ищем потолочные панели из синт...
1 ответ
24.12.2025Какой совет можно дать новичку, укладывающему изоляцию?...
1 ответ
24.12.2025
Justin K
Я бы предварительно просверлил отверстия и вкрутил шурупы премиум-класса длиной 4 дюйма или лаги TimberTech через каждые 2 дюйма. Да, с внутренней стороны.
rchilton1980
Хм, мне это просто не пришло в голову — похоже, это тоже можно сделать своими руками. Вы упомянули о том, что нужно добавить брус 2x4, который будет приклеен/прибит снизу к существующей стропильной балке, чтобы сделать проём глубже и создать каркас для более качественной/глубокой изоляции, верно? Спасибо за совет. Мне нужно купить его с пароизоляцией, которая будет обращена внутрь помещения, верно? Ещё раз спасибо.