В чём разница между однополюсными автоматическими выключателями Square D и QP и можно ли их комбинировать?
24.12.2025 06:30Я только что заметил, что все ответвления от моего распределительного щита на верхнем этаже подключены к автоматическим выключателям типа Q на 15 или 20 ампер, за исключением одной линии на 15 ампер, которая идёт к проводным датчикам дыма. Там используется автоматический выключатель типа Square D. В чём разница между этими двумя типами и можно ли безопасно комбинировать их в распределительном щите?
MarkD
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Некоторые исследования показывают, что автоматические выключатели QP — это выключатели шириной 1 или 2 дюйма, которые защищают цепь напряжением 110 или 220 В соответственно и производятся компанией Siemens. Square D — ещё один производитель автоматических выключателей и распределительных щитов.
В идеале все автоматические выключатели должны быть произведены той же компанией, что и ваш распределительный щит. Производитель, будем надеяться, подтвердит, что его выключатели будут корректно работать в его щитах. Некоторые производители выпускают выключатели с такими же механическими характеристиками, как и у других производителей, и в этом случае только производитель может сказать, будут ли его выключатели работать в щите другого производителя.
Я предполагаю, что автоматический выключатель Square D действительно подходит для распределительного щита, поэтому, чтобы убедиться в этом, вам нужно выяснить, сертифицирует ли Square D свою продукцию для работы с этим щитом или делает ли то же самое производитель щита.
(Примечание: согласно NEC2008, цепи датчиков дыма должны быть защищены автоматическим выключателем дифференциального тока, если датчик установлен в спальне. Это может объяснить, почему данная цепь отличается от других.)
Комментарии:
-
M
MarkD
24.12.2025 06:30Спасибо за отличный ответ, Найл. Автоматический выключатель Square D точно не является устройством защитного отключения. Я проверю свой распределительный щит и посмотрю, нужно ли мне заменить его на автоматический выключатель Siemens QD.
0
Автоматические выключатели и распределительные щиты, насколько они важны для безопасности, проходят тщательную проверку (UL 67 для распределительных щитов, UL 489 для автоматических выключателей), чтобы гарантировать их правильную работу. (Если только вы не FPE, который решил обмануть UL...) Это тестирование включает в себя проверку правильности сопряжения распределительного щита и автоматического выключателя. Таким образом, распределительные щиты предназначены для работы с определёнными типами автоматических выключателей, которые прошли испытания под пристальным вниманием UL и показали удовлетворительные результаты.
Несмотря на то, что различные типы 1-дюймовых разъединителей имеют схожие размеры, системы крепления разъединителей к шинам не совсем одинаковы. Это означает, что, хотя неподходящий разъединитель может подойти и поначалу казаться исправным, контакт между разъединителем и шиной может быть плохим, что приведёт к перегреву, искрению, повреждению и даже возгоранию.
Но есть исключения, и у UL есть способ их обозначитьПроизводитель может спроектировать, изготовить и протестировать автоматический выключатель для использования в распределительных щитах другого типа. Эти автоматические выключатели имеют маркировку UL классифицированы, что означает, что компания UL ознакомилась с результатами испытаний и заявила, что «эти автоматические выключатели подходят для установки в распределительные щиты другого типа». В документации к автоматическим выключателям, сертифицированным UL (Eaton и Square-D производят автоматические выключатели, сертифицированные UL, для панельных щитов с 1-дюймовыми слотами, и, насколько мне известно, у Eaton также есть сертифицированная замена для Square-D QO), указано, для каких типов панельных щитов были протестированы автоматические выключатели и какие из них подходят.
0
Ух ты, некоторые из этих «электриков» слишком много болтают. Дело в том, что нельзя смешивать и сочетать автоматические выключатели. НО да, это нормально, производители просто пытаются продать больше своих выключателей. Если выключатель подходит, то всё в порядке. Я занимаюсь этим уже давно, так что не переживайте.
Кстати, кто вообще так беспокоится из-за случайного выключателя в своей электрощитовой? Расслабься, парень, я уверен, что твой подрядчик знал, что делает.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
24.12.2025 06:30Несмотря на то, что автоматические выключатели разных производителей соответствуют требованиям UL секретно, производители проводят специальные испытания, чтобы убедиться, что автоматический выключатель и распределительный щит правильно сочетаются друг с другом. Случайное смешивание и подбор — верный способ в какой-то момент получить хороший костёр вместо распределительного щита...
0
Не стоит беспокоиться о том, кто произвёл ваш автоматический выключатель. Siemens и SquareD — два крупнейших производителя. На самом деле разница, скорее всего, будет незначительной, если на обоих будет маркировка типа QP. На вашей панели есть маркировка, которая подскажет, какой тип автоматического выключателя вам нужен. Например, на моей указано, что нужно использовать тип C или BR. Тип определяет физическое соединение с шиной. Плохой контакт с шиной может привести к возгоранию, а автоматический выключатель предназначен для предотвращения этого.
Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к лицензированному электрику. Вы же не хотите сжечь свой дом.
Кстати, в местном хозяйственном магазине вы можете увидеть и другие торговые марки, например Westinghouse, Eaton и GE (General Electric). Все они производят автоматические выключатели. Опять же, важно, чтобы автоматический выключатель соответствовал типу, указанному на табличке на панели, а сила тока (выраженная в амперах, А, или в виде числа на рычаге автоматического выключателя) соответствовала допустимой нагрузке на провод. Стандартный кабель Romex (провод) для жилых помещений рассчитан на ток 15 А и должен быть подключен к автоматическому выключателю на 15 А (или меньше, но 15 — это стандартный размер. Я даже не думаю, что в большинстве хозяйственных магазинов есть выключатели на 10 или 5 А). Опять же, если вы сделаете что-то неправильно, это может привести к пожару/порче имущества/серьезным травмам/смерти. Если это не заставило вас обратиться к электрику, перечитайте часть о смерти. Это непростая задача, и найти то, что «подходит», — верный путь к провалу.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
24.12.2025 06:30Компания Westinghouse/Bryant выпускала тип BR, но сейчас это тип Eaton. Сегодня в США можно встретить четыре типа: Eaton (CH и BR, ранее Cutler-Hammer), GE, Siemens и Square-D (QO и HOM).
Похожие вопросы
Почему из-за моей микроволновки постоянно срабатывает автома...
6 ответов
23.12.2025Почему главный выключатель не отключает электричество в доме...
2 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Существуют ли «простые» способы проверки домашней электропро...
2 ответа
24.12.2025
Brad Gilbert
24.12.2025 06:30Square D — это не тип выключателя, а торговая марка.