0
Вопрос

В электрической плите постоянно перегорает предохранитель

У меня новая электрическая плита, с которой возникла проблема. Буду признателен за любую информацию, которая поможет мне определить, в чём причина: в приборе или в электричестве.


Когда я включаю 2 или более конфорок на плите или 1 конфорку и духовку, я чувствую, как сильно нагревается вилка, и через некоторое время плита просто отключается. Открыв вилку, я вижу, что предохранитель перегорел. Я заменил предохранитель, но проблема повторилась. Когда включена только 1 конфорка, всё работает нормально.


Я много читал на эту тему, но до сих пор не могу понять, почему это происходит.


Вилка плиты рассчитана на 250 В и оснащена предохранителем на 13 А. Она подключена к розетке. Я проверил главный автоматический выключатель (МАКС. 100 АМП — 30 АМП для каждого выключателя). При отключении одного конкретного выключателя отключается только розетка, к которой подключена плита, поэтому другие приборы не подключены к той же цепи.


Итак, что может быть причиной этого? Может быть, в моей цепи недостаточно мощности для такой длины? Но если дело в этом, то, согласно тому, что я читал, должен сработать автоматический выключатель, а не перегореть предохранитель в вилке.


Открыв штекер, я увидел, что провод, идущий к правому контакту, подгорел, но остальные в порядке.

введите описание изображения здесь


Буду признателен, если кто-нибудь сможет предоставить некоторую информацию.


Редактировать:
Благодаря gbulmer я теперь вижу, что он подключен неправильно! Я подключу его правильно, но у меня есть вопрос. Может ли неправильное подключение привести к повреждению прибора?


Комментарии:
r

Хорошо, что его перенесли в diy. Помогла ли в итоге замена проводки? :)

g

Вопросы, связанные с ремонтом или использованием бытовой техники, не относятся к теме сайта electronics.stackexchange. Эта вики посвящена электронике проектированию. Тем не менее, вилка подключена неправильно. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЕЁ ОБРАТНО. Коричневый провод должен идти к предохранителю, а синий — туда, где сейчас находится коричневый. На зелёном проводе много оголённой проволоки, поэтому вам следует глубже вставить провод в штырь вилки с завинчивающейся крышкой.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
  • Как отметил gbulmer, вилка подключена неправильно.
  • Эта вилка повреждена, я бы её заменил.
  • Обрежьте повреждённый провод (с подгоревшей изоляцией) и убедитесь, что провод заземления наиболее ослаблен (чтобы он отсоединялся последним, если кабель вытащить из вилки).
  • Типичной электрической варочной панели может требоваться 1,7 кВт. Две такие панели перегрузили бы цепь на 13 А.
  • Я бы проверил номинальную мощность электрической плиты. Такие сильноточные приборы обычно подключаются напрямую к выделенной цепи на 20 или 32 А с помощью распределительной коробки, а не к обычной кольцевой сети с помощью обычной вилки на 13 А. Если предохранитель на 13 А перегревается или перегорает, это говорит о том, что плита перегружает розетку. Я бы проконсультировался с электриком.

введите описание изображения здесь

В моём доме есть цепь на 32 А, которая питает отдельную электрическую духовку и электрическую варочную панель (4 конфорки). Каждая из них подключена через выключатель, как показано выше (один с надписью «варочная панель», другой — «духовка»). Для вашей «плиты», вероятно, нужна отдельная цепь и разъединитель.