0
Вопрос

В электрической розетке два чёрных провода под напряжением и один белый нейтральный провод?

Я попытался заменить неработающую электрическую розетку. Мой тестер напряжения показал, что ничего не работает. Анализатор розеток тоже показал, что ничего не работает. Но когда я открыл розетку, то с удивлением обнаружил, что она подключена двумя чёрными и одним белым проводом. Как обычно, был оголённый провод заземления. Удивительно, но я не увидел в этой группе проводов дополнительного белого провода, и это меня смутило. Я подключил его так же, как и раньше, только к новой розетке, но он всё равно не работает.


Почему такая конфигурация проводов? Это что, ошибка?


Комментарии:
N

Скорее всего, второй чёрный провод просто передаёт питание от этой розетки к следующей розетке в цепи.

B

Подключите чёрный щуп к белому (нейтральному) проводу, затем проверьте каждый из чёрных проводов. Также опубликуйте фотографию боковой части розетки. Отломан ли маленький выступ? На новой розетке тоже должен быть отломан выступ, чтобы избежать проблем.

p

У меня нет бесконтактного тестера (я могу купить его, если понадобится), но у меня есть вот это: homedepot.com/p/… ... Я думаю, что если аккуратно приложить один конец к белому проводу, а другой — к чёрному, то это поможет мне определить, под напряжением ли провода.

b

После подключения нового выключателя, снятия крышки и включения питания вы проверили (очень осторожно) оба чёрных провода с помощью бесконтактного тестера, чтобы убедиться, что на одном или обоих проводах есть напряжение?

T

2 чёрных и 1 белый, возможно, указывают на цепь напряжением 220 В. У вас есть фотография проводки, которую вы могли бы опубликовать?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если предположить, что вы находитесь в США, то это может быть розетка с половинчатым выключателем. У вас сохранилась старая розетка? Посмотрите на неё сбоку и проверьте, не сломана ли металлическая перемычка между винтами с одной или с обеих сторон. Если сломана, то (по крайней мере) один из этих чёрных проводов, вероятно, управляется настенным выключателем, в результате чего одна розетка постоянно включена, а другая — нет.

Комментарии:
  • u

    В похожей ситуации я пытался заменить розетку на 125 В и 15 А, но новая розетка постоянно выбивала автоматический выключатель. В ней были красный и чёрный провода под напряжением, один нейтральный провод и один заземляющий провод. С розеткой не был связан выключатель. Прочитав ответ longneck, я проверил старую розетку и увидел, что язычок, соединяющий два провода под напряжением, был сломан. Я сделал то же самое с новой розеткой, и всё заработало отлично. Спасибо за отличный совет, который избавил меня от многочасовых мучений.

  • p

    Спасибо, длинношеий, ты был совершенно прав. Был подключен выключатель. Не нужно было ломать язычок, обе розетки просто управляются выключателем. Теперь всё понятно, спасибо!

  • l

    Да, если отсоединить язычок на горячей стороне, каждая розетка будет работать независимо, но с общим нейтральным проводом. Да, если бы обе розетки управлялись одним и тем же выключателем, я бы ожидал, что язычок всё ещё будет прикреплён.

  • p

    Я поищу его, у меня их два, и я не уверен, какой из них был на этой стене. Эффективно ли работает язычок, позволяя каждой розетке функционировать независимо? Если бы обе розетки управлялись выключателем, можно ли было бы ожидать, что язычок не будет сломан?