0
В многоместной распределительной коробке нейтральные провода соединены с определёнными фазными проводами?
У меня есть четырёхместная распределительная коробка, в которую я устанавливаю новые диммеры. В настоящее время все нейтральные (белые) провода, входящие в коробку, соединены вместе (а не с диммерами). Для подключения новых диммеров к нейтральным проводам требуется помощь.
В коробку входят три пучка проводов, в двух из которых есть свои триады из фазного, нейтрального и заземляющего проводов. В третьем пучке есть две триады из фазного, нейтрального и заземляющего проводов.

В этом третьем блоке неясно, какой из нейтральных проводов соединён с каким из фазных. Имеет ли это значение при подключении моего нового диммера или диммер можно подключить к любой случайной паре нейтральных и фазных проводов?
drs
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Это единая цепь, и нейтраль является общей для всех ветвей этой цепи. В этом случае все нейтральные провода в этой коробке должны быть соединены вместе.
Аналогичным образом (независимо от того, одна это цепь или несколько цепей/автоматических выключателей) все заземляющие устройства должны быть соединены друг с другом, а также с самой коробкой.
В случае с вашими выключателями им просто нужен нейтральный провод для работы электроники в самом выключателе. Всё, что вам нужно сделать, — это подключить нейтральный провод к каждому выключателю. Возможно, вам придётся добавить пигтейлы и, вероятно, дополнительные клеммные колодки (исключительно для удобства).
Просто для наглядности я добавил нейтральные линии, используя вашу схему (мои изменения выделены жёлтым):

Количество и расположение клеммных колодок не имеют значения, но при выборе клеммных колодок нужно обращать внимание на количество и сечение проводов (на них указан номинал, который показывает, сколько проводов заданного сечения они поддерживают).
Комментарии:
-
D
Прошло чуть больше шести лет, и я получил именно тот ответ, который искал. Спасибо!
0
Для новых диммеров с поддержкой Wi-Fi или умных выключателей требуется нейтральный провод (белый провод), который подключается к выключателю. По нему на выключатель подается небольшое напряжение, что позволяет ему работать даже в выключенном состоянии. Подсоедините черный, белый и заземляющий провода к каждому выключателю.
Комментарии:
-
F
Добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Пожалуйста, пройдите экскурсию, чтобы ознакомиться с тем, как здесь всё устроено. Хотя ваш ответ и не является неправильным, он ничего не добавляет к ответам, которые публикуются здесь уже более 7 лет. Если вы хотите отредактировать свой ответ, чтобы дополнить его и поделиться новыми знаниями, мы будем только рады.
0
Во-первых, я предполагаю, что первоначальная проводка была выполнена лицензированным электриком. Так называемые общие провода (или нейтральные, если вам так больше нравится) просто замыкают цепь, возвращая её на панель. Если в распределительную коробку подключено несколько цепей, все заземляющие провода будут соединены вместе, но общие провода будут в отдельной цепи, так что, похоже, у вас всего одна цепь. В своём вопросе вы употребили слово «диммеры» во множественном числе. Если речь идёт об одном и том же светильнике, то это невозможно, если только вы не используете специальный набор диммеров, предназначенных для электронного взаимодействия друг с другом, который поставляется в комплекте с инструкциями. Поэтому я предполагаю, что диммеры управляют каждым светильником по отдельности и, следовательно, являются однополюсными диммерами. Общий белый провод НИКОГДА не подключается к однополюсному выключателю. Потому что нет кабеля 3/1 (красный, белый и чёрный провода с заземлением) Я исключаю возможность того, что вы имеете дело с трёхпозиционным выключателем, потому что для него требуется как минимум один кабель 3/1, если только в вашем доме не кабельная проводка, которая обычно выполняется с использованием чёрных проводов под напряжением и маркеров. Трёхпозиционные выключатели, которые используются, когда есть ещё одно место, откуда можно включить свет, могут быть подключены по-разному в зависимости от того, где находится провод под напряжением, то есть провод, который всегда под напряжением и идёт напрямую к распределительному щиту. Если у вас трёхпозиционная схема, вам следует обратиться к электрику, так как она сложная, если вы раньше с ней не работали. Однако однополюсные выключатели, соответствующие современным электротехническим нормам, просты в установке, поскольку их необходимо подключать параллельно с фазным проводом. Таким образом, фазный провод — это чёрный провод, идущий от панели, а фазный провод на выходе идёт к светильнику. Выключатель следует подключать к белому проводу только в том случае, если провода являются ножным проводом выключателя, что возможно только в том случае, если питание поступает непосредственно в коробку, к которой крепится светильник, а ножной провод идёт к однополюсному выключателю в виде двухжильного кабеля, состоящего из белого и чёрного проводов. Если бы это было так, то оба провода были бы подключены к чёрному проводу в распределительной коробке, а белый провод был бы обозначен чёрной изолентой или перманентным маркером на последних двух дюймах с каждого конца. Поэтому я думаю, что ответ на ваш вопрос таков: не обращайте внимания на белые провода, определите, какой провод идёт к светильнику, а какой — к распределительному щиту, и подключите каждый из них к соответствующему винту на выключателе. Не забудьте снова подключить заземляющий провод к выключателю, если это провод в пластиковой оболочке (неметаллический) и если используются пластиковые коробки. Металлический кабелепровод заземляется через корпус выключателя, и вполне допустимо подвести неметаллический кабель к металлической коробке с помощью соответствующего кабельного зажима, а затем подключить заземление к коробке с помощью винта. Тогда все устройства будут заземлены через корпус.
Комментарии:
-
l
Ваш ответ не раскрывает суть вопроса: диммерам нужен нейтральный провод, но вы не объяснили, как их подключить.
0
На самом деле вам следует задаться другим вопросом: как подключить новые диммеры.
Вам нужно будет добавить нейтрали для каждого из новых диммеров к уже имеющимся нейтралям.
Если вы используете клеммные колодки и вам нужно соединить более 4 проводов, вам придётся использовать последовательное соединение с несколькими клеммными колодками. Для этого возьмите три провода и дополнительный отрезок белого провода и закрепите их в одной колодке. Затем, если вам нужно добавить ещё более трёх проводов, возьмите два из них в дополнение к предыдущему отрезку провода и закрепите их в другой клеммной колодке. Когда вы дойдёте до последних нескольких проводов, просто возьмите последний отрезок провода и закрепите его в клеммной колодке.
(Было бы проще, если бы ваши диммеры имели «винтовые и зажимные» соединения, но это сомнительно.)
Вы можете подключить его не так, как я описал выше, при условии, что все нейтральные провода соединены вместе.
0
Все нейтральные провода, соединённые вместе, должны относиться к одной цепи.
Как правило, можно определить, что это однофазная сеть, если нужно отключить только один автоматический выключатель.
Если это так, то вам следует хранить все нейтральные продукты вместе.
Если это не так, то вам следует изолировать нейтрали, которые относятся к другой цепи.
Чтобы подключить диммер, которому требуется нейтральный провод, нужно соединить горячий и нейтральный провода с горячим и нейтральным проводами диммера.
Неважно, какую пару нейтральных и фазных проводов вы используете, главное, чтобы они были подключены к одной цепи.

Комментарии:
-
d
Я обновил вопрос, чтобы уточнить, о чём я спрашиваю. Я хочу подключить новые диммеры, которые используют нейтральные провода, и мне интересно, имеет ли значение, какая пара фазных и нейтральных проводов подключена к одному и тому же диммеру. В настоящее время все нейтральные провода соединены вместе.
-
u
Если вы отключаете двухполюсный автоматический выключатель или выключатель с перемычкой, то у вас многопроводная цепь, в которой все нейтральные провода соединены вместе (при условии, что есть только одна группа). Вы можете взять ответвление от группы и подключить его к нейтральным проводам на выключателях. Убедитесь, что фазные провода и контакты выключателей подключены к соответствующим выключателям. Всегда отключайте автоматический выключатель и проверяйте наличие напряжения хотя бы с помощью бесконтактного тестера напряжения, который вы проверили на работающей цепи, прежде чем приступать к работе в распределительном щите.
0
Если все фазные провода в данный момент (без каламбура) соединены вместе, и все заземляющие провода также соединены вместе, и если один автоматический выключатель отключает всё в распределительном щите, то это простая ответвительная цепь с двумя «ветвями» (мой собственный термин, не утруждайте себя поиском в Википедии). В таком случае все нейтральные провода в этом щите всё равно должны быть соединены вместе, иначе вы лишитесь питания чего-то ещё, возможно, расположенного поблизости.
Комментарии:
-
T
Хорошо, это звучит (без изображения или эскиза) как две отдельные цепи с общей нейтралью. Эти две цепи могут подключаться к разным выключателям или к одному и тому же выключателю. Лучше всего выяснить, какая цепь управляет другими устройствами в этой зоне, и подключить (для вашего диммера) к той цепи, которая наиболее подходит. Поскольку все ваши нейтрали общие, вы можете вероятно просто подключить нейтраль вашего диммера к той же группе. Однако было бы неплохо проверить всю эту нейтральную ситуацию, чтобы убедиться, что она «правильная».
-
d
Я обновил вопрос, чтобы уточнить, о чём я спрашиваю. Я хочу подключить новые диммеры, которые используют нейтральные провода, и мне интересно, имеет ли значение, какая пара фазных и нейтральных проводов подключена к одному и тому же диммеру. В настоящее время все нейтральные провода соединены вместе.
Похожие вопросы
На какую минимальную глубину можно утопить электрическую кор...
3 ответа
25.12.2025Как открыть нокаут в NM Box?...
2 ответа
26.12.2025Как соединить лампы Эдисона с распределительной коробкой?...
1 ответ
31.12.2025Как мне установить потолочный вентилятор, для которого нужна...
3 ответа
30.12.2025Как обычно выполняют «старую работу» с металлическими распре...
2 ответа
29.12.2025
Deacon
Я наткнулся на этот вопрос сегодня, спустя чуть больше шести лет после того, как столкнулся с той же проблемой. Спасибо, StackExchange!
drs
Спасибо, @gregmac. Да, один автоматический выключатель отключает всю коробку, а каждый из четырёх выключателей управляет одним набором светильников.
gregmac
@drs Судя по вашему снимку, это одна цепь, которая управляет несколькими розетками/светильниками. Провод в нижней части схемы — это питание от панели, остальные четыре провода идут к светильникам/розеткам. Не могли бы вы подтвердить, что есть один автоматический выключатель, который отключает питание всей этой коробки, и что существующие четыре выключателя управляют четырьмя отдельными группами светильников и/или розеток?
drs
@Tester101, я наконец-то собрался и нарисовал схему. Это проясняет ситуацию?
Tester101
Судя по всему, в коробке у вас 4 чёрных, 4 белых и 4 оголённых/зелёных провода. Вы не указали, какие ещё устройства уже находятся в коробке. Если все устройства — это выключатели, то, похоже, вам не хватает одного или нескольких проводов. Вам следует опубликовать фотографию и/или несколько схем, чтобы было понятнее, что именно происходит. Я не уверен, какое отношение к этому имеет китайская организованная преступная группировка, но если у вас проблемы, вам следует обратиться в правоохранительные органы.
Tester101
Фотография или набросок могут оказаться полезными.
Tester101
Если это одна цепь, то это не имеет значения. К распределительной коробке должны быть подведены один фазный и один нейтральный провод, а все остальные провода должны от них ответвляться.
drs
@Tester101, используются ли устройства GFCI или AFCI для потолочных светильников?
drs
@Tester101, один выключатель отключает питание блока.
Tester101
В блоке есть несколько цепей или это одна цепь? Другими словами. Если вы выключите один автоматический выключатель, отключится ли питание блока или вам придётся выключить несколько автоматических выключателей?
Tester101
Если цепей несколько, важно, чтобы они были защищены устройствами GFCI или AFCI.