0
Вопрос

В новом выключателе есть синий, чёрный и белый провода. В стене есть чёрный, белый и заземляющий провода. Можно ли заставить его работать?

Я купил новый выключатель, который, как предполагается, упростит автоматизацию управления освещением. Вот как он выглядит:


введите описание изображения здесь


У него есть синий, чёрный и белый провода. Однако в моей стене есть только белый, чёрный и заземляющий провода. В инструкции сказано, что мне нужны два белых провода, иначе выключатель не будет работать.


введите описание изображения здесь


Нужно ли мне полностью менять проводку, чтобы этот светильник заработал? Есть какие-нибудь предложения или идеи?


Комментарии:
g

Это не прямой ответ, но для случаев, когда в выключателе нет нейтрального провода (во многих старых установках; согласно NEC 2011, в выключателях должен быть нейтральный провод), существует множество выключателей/таймеров и т. д., которые продаются с пометкой «Нейтральный провод не требуется». Если вам нужно заменить проводку, гораздо дешевле и проще будет просто использовать другой выключатель.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Вам нужно будет провести заземляющий (нейтральный) провод в распределительную коробку. Похоже, что питание подается на светильник, а к выключателю подводится только петля выключателя. Вам нужно будет проложить трехжильный кабель с заземлением (14/3 или 12/3) от светильника к выключателю. Если между распределительной коробкой светильника и распределительной коробкой выключателя есть кабелепровод, вы можете просто проложить дополнительный провод.