В распределительной коробке есть оголённые медные провода?
Перед покраской я открыл выключатели и розетки на стенах и обнаружил в металлических корпусах два оголённых медных провода, закреплённых на одном винте. Они были уложены крест-накрест и соприкасались друг с другом. Может ли это привести к пожару? Я предполагаю, что это заземляющие провода, но зачем им соприкасаться? Дому 60 лет.
user23499
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
В эту коробку входят как минимум два неметаллических (NM) кабеля. Каждый кабель NM (и другие типы кабелей) теперь должен иметь заземляющий провод. В США большинство таких кабелей имеют заземляющий провод из голой меди. Иногда можно увидеть заземляющие провода с зелёной изоляцией, а иногда на светильниках можно увидеть многожильный провод с лужёным (серебристым) покрытием.
По крайней мере, один из этих кабелей ведёт обратно к главной распределительной коробке, в которой находится основное заземляющее соединение. Цель состоит в том, чтобы все приборы и устройства (включая любые металлические коробки) были подключены к заземлению. Это достигается путём соединения всех заземляющих проводов кабелей и устройств в каждом нижестоящем месте. Это абсолютно правильно.
Обычно по этим проводам не проходит ток. По заземлению ток проходит только в случае обрыва других проводов, и тогда оно служит аварийным соединением для передачи тока буквально на землю, чтобы он не поразил человека и не вызвал пожар. В большинстве случаев это приводит к срабатыванию автоматического выключателя.
Для правильного подключения большинства современных выключателей и светильников также требуется заземляющий провод. Он может быть оголённым или покрытым зелёной изоляцией. Его также следует подключить к оголённым проводам кабеля.
Хотя подключение оголённых проводов к винтам допустимо, обычно не рекомендуется подключать два провода к одному винту. Обычно несколько оголённых проводов соединяются с помощью клеммной колодки или вставного соединителя, а также к ним подключается дополнительный короткий провод (так называемый пигтейл). Другой конец пигтейла подключается к винту устройства, выключателя или коробки. Исключение составляют случаи, когда провод на самом деле цельный, а провод под винтом представляет собой петлю, а не два отдельных провода (как в вашем случае).
Комментарии:
0
Они соединены для обеспечения непрерывности в защитной (также известной как заземляющая, нулевая и т. д.) части цепи. Нет, это не приведёт к возгоранию.
(Я не знаю, принято ли это в вашей стране, но в Великобритании оголённые защитные проводники обычно покрывают пластиковой оплёткой, которую надевают на оголённый медный провод).
Комментарии:
-
J
Совершенно верно. В Великобритании коричневый провод используется для обозначения фазы (напряжения), синий — для нейтрали, а зелёный/жёлтый — для заземления (нагрузки) — при условии однофазного питания. (Раньше фаза обозначалась красным, нейтраль — чёрным, а заземление — зелёным/жёлтым).
-
B
В Великобритании не используются белые провода ( согласно Википедии ). В США, где распространены кабели таких цветов, я ни разу не видел, чтобы к заземляющему проводу добавляли изоляцию.
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025
bib
Провода NM и пластиковый короб были установлены спустя много лет после постройки дома. Теперь они есть в моём 150-летнем доме. Удачи вам.
user23499
Это дом в Ванкувере, Канада, которому 60 лет. Спасибо вам за информацию, я чувствую себя лучше и готов их заделать. С наилучшими пожеланиями.