0
Вопрос

Варианты смазки проводов в кабелепроводе?

Я пытаюсь протянуть четыре многожильных провода сечением 8 АWG через гибкий кабелепровод из ПВХ длиной 25 футов. Я могу протянуть провода всего на несколько футов, прежде чем они запутаются. Я знаю, что в продаже есть смазка для проводов, но у меня её нет. Можно ли безопасно заменить её другим средством, например средством для мытья посуды? Или это плохая идея и мне стоит купить настоящую смазку?


Комментарии:
J

Я протянул более 100 футов проводов # 10x3 на 3/4 дюйма, ничего не используя, примерно на 50% пути. Ближе к концу я начал использовать немного мыла для мытья посуды, и это прошло довольно легко

S

всего несколько футов? вы уверены, что нет другой проблемы?


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ

Я бы согласился с комментарием о том, что у вас может быть другая проблема.

Какого размера кабелепровод?

Вы тянете или толкаете (тянете — это то, что нужно, толкать не стоит)? Если вам нужно что-то, за что можно потянуть, сначала протяните верёвку через кабелепровод с помощью строительного пылесоса. Плетёная полая верёвка может пригодиться, так как вы можете расширить её конец и использовать как китайскую манжету для пальцев, чтобы захватить концы проводов (также используйте изоленту).

Если кабелепровод находится снаружи и провода соответствуют требованиям для наружного кабелепровода, можно использовать воду в качестве смазки. Не стоит использовать первое попавшееся моющее средство, так как промышленные продукты тестируются на предмет долгосрочной совместимости с материалом оболочки проводов. Некоторое количество смазки останется в кабеле, а провода, как правило, служат десятилетия — и за это время, казалось бы, безобидное средство для мытья посуды может негативно повлиять на изоляцию проводов из-за какого-нибудь компонента, не имеющего отношения к мытью посуды (например, из-за запаха...).

Настоящий продукт вполне доступен по цене, если вы можете найти его в литрах, что, как правило, можно сделать в большинстве магазинов электротоваров или в интернете, если у вас проблемы с магазинами электротоваров, а в магазинах товаров для дома его нет в наличии.

Комментарии:
  • E

    Средство для мытья посуды Dawn — отличная смазка для проводов. Единственная проблема в том, что через некоторое время оно высыхает, и вытащить провода позже становится практически невозможно. То же самое происходит и с промышленными смазками. Есть смазки, которые не высыхают, но в быту я обычно экономлю несколько долларов, так как провода вытаскиваются не так часто, как в коммерческих или промышленных целях.

  • H

    Хороший ответ. Я полностью согласен насчёт пылесоса и использования воды. Однако я использовал мыльный раствор, и это помогло. Лучше всего тянуть, но если у вас есть друг, который может помочь, стоит одновременно и тянуть, и толкать.

  • P

    Я тоже так думал, но хотел убедиться. Трубопровод сделан из гибкого ПВХ и создаёт довольно сильное трение даже на 3/4 дюйма. На всякий случай я куплю настоящую смазку. Спасибо.

0

Что касается Национального электротехнического кодекса ANSI/NFPA 70 (NEC), то речь идёт о гибком ПВХ


  • Статья 356 Герметичный гибкий неметаллический кабелепровод (LFMC), также известный как герметичный кабелепровод с гладкими стенками или
  • Статья 362 Электрические неметаллические трубки (ENT), также известные как гофрированные «трубки Смурфиков»

Ссылка на таблицу заполнения кабелепровода Elliott Electric относится только к металлическим кабелепроводам: RMC, IMC и EMT. Не к ПВХ.

Чтобы узнать, что разрешено для вашего типа провода и гибкого кабелепровода/трубки из ПВХ, обратитесь к таблицам C2, C5 или C6 в Национальном электротехническом кодексе. Однако, скорее всего, если вы не используете толстый огнестойкий кабель RHH с двухчасовым пределом огнестойкости, вам разрешено устанавливать изоляцию 4ea THHN/THWN, провода 8-AWG в гибком кабелепроводе из ПВХ диаметром 3/4 дюйма.

Пропустите изоленту и леску через кабелепровод/трубу (особенно если это труба Smurf), затем протяните через нее пучок проводов, предварительно хорошо обмотав изолентой, чтобы острые края оголенных проводов не врезались в трубу. Если кабелепровод прямой, смазка не нужна. Если у вас в общей сложности более 360 градусов изгибов, по правилам необходимо установить вытяжную или распределительную коробку.

Если в кабелепроводе есть изгиб под углом более 90 градусов, разрыв или надрыв, если монтажники вкрутили в него несколько шурупов или если кто-то повредил его вилочным погрузчиком, то снижение сопротивления с помощью смазки, скорее всего, не решит вашу проблему.

Многожильный провод легче протянуть через изгибы, чем одножильный.

Комментарии:
  • E

    Протолкнуть провод в гофротрубе сложно, но возможно, если изгибов всего пара. Плотно обмотайте концы провода изолентой так, чтобы она была натянута и выходила за пределы концов проводов. Если это не помогает, продуйте или отсосите воздух из гофротрубы, попросите одного человека протолкнуть провод, слегка потянув за изоленту, и вы удивитесь, насколько легко это будет сделать.

0
M

Поговорим о нарушениях правил. Это намного превышает допустимую степень заполнения кабелепровода сечением 3/4 дюйма. Минимальный размер кабелепровода для 4 кабелей сечением 8 АWG составляет 1,0 дюйма при степени заполнения 75 % или 1,5 дюйма при степени заполнения 50 %. Это необходимо для того, чтобы кабели могли рассеивать тепло. Ого! Надеюсь, ваш кабелепровод/дом ещё не сгорели.

Комментарии:
  • B

    @littleturtle Всё зависит от типа #8, который вы указываете. Обычный проводник THHW позволит вам использовать 4 в соответствии с таблицей 40 3/4 дюйма. В таблице 40 1 дюйм используется 7. Источник: таблицы информативного приложения C к NEC 2017 (после главы 9).

  • l

    У вас есть источник, подтверждающий это? Во всех таблицах заполнения кабелепровода, которые я просматривал, указано, что для кабелепровода диаметром 3/4 дюйма можно использовать 6 проводов № 8. Например, elliottelectric.com/StaticPages/ElectricalReferences/…

0

Номинальный диаметр многожильного медного провода № 8 с изоляцией составляет чуть более 0,21 дюйма.
Вы пытаетесь продеть 4 таких провода через трубу диаметром 3/4 дюйма. Готов поспорить, что диаметр 4 проводов вместе составляет 0,5 дюйма (в лучшем случае, когда провода прямые и не имеют изгибов). Это очень плотно для расстояния в 25 футов. Я не знаю, используете ли вы механическое устройство для вытягивания, но было бы очень удобно, если бы оно у вас было.

Бессмысленно пытаться протолкнуть провода так далеко. Это всё равно что пытаться продеть лопату через веревочную ручку. Как уже предлагалось. Опустите в кабелепровод веревку и надежно закрепите ее на проводах. Предложенный способ с использованием веревки, как в китайской головоломке, хорош. Что касается трения. Литр настоящего состава для протягивания стоит около 6 долларов, и у вас еще останется много для следующей работы. Я согласен, что использовать средство для мытья посуды — не лучшая идея. Оскорбительные материалы бывают разными, и они будут висеть там десятилетиями. В изоляционном материале могут образоваться микротрещины, и медь начнёт разъедаться мыльным раствором. Маловероятно, что этого будет достаточно, чтобы повредить провод № 8, но зачем рисковать.

Кроме того, коэффициент трения у мыльного раствора не такой низкий, как у состава для протяжки. После того как вы заплатили за такое количество медной проволоки, шесть баксов за литр нужного состава — это сущие копейки.

Комментарии:
  • E

    К вашему сведению, головоломка с пальцами называется «тяни носок».