0
Вопрос

Вентиляционное отверстие под окном

У меня есть вентиляционное отверстие для сточных вод, которое находится на 2 м ниже окна (в двухэтажном доме). Можно ли оставить его на прежнем месте или нужно вывести его над окнами (удлинив на 3,5 м и получив уродливую трубу на стене дома)?


Что соответствует нормам? Что можно сделать? Я живу в Бразилии, и в наших нормах ничего не сказано о зазоре под окнами.


Редактировать
Грубый набросок (вентиляционное отверстие красного цвета на 2 м ниже двух синих окон и примерно на 1,5 м выше коричневых дверей):

введите описание изображения здесь


Можно ли оставить вентиляционное отверстие в таком положении или его нужно вывести выше корневой линии?


Комментарии:
E

Я 10 раз из 10 предпочту «уродливую трубу» «приятному запаху канализационных газов, доносящемуся из окна».

L

В здесь вы можете увидеть смотровой люк с отводом влаги. Кстати, у меня смотровой люк с отводом влаги, я просто хочу добавить к нему прямой отвод.

L

Полагаю, термин правильный. Подвала нет, эта «вентиляция» представляет собой открытую сверху трубу, которая внизу (рядом с полом) соединяется с системой слива отходов. Это дополнительная вентиляция (основная выходит на крышу в центре дома), которая нужна только для того, чтобы проветривать смотровой колодец (ящик со съёмной герметичной крышкой для осмотра стыка). Согласно нормам, на первом стыке канализационной трубы с улицей должна быть вентиляция.

a

куда уходит воздух? есть ли в подвале канализационные входы (потому что я не вижу их на фото)? или вы используете термин «вентиляция» в значении «слив»?

L

Да, он проходит вдоль стены (кирпичной стены) и выходит из пола (рядом с первым мусорным контейнером)

a

Эта труба выходит на внешнюю сторону стены?

L

Добавлен эскиз по запросу.

a

не могли бы вы опубликовать изображение с указанием того, где вы хотите внести изменения? это очень сложно представить


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Другие коды могут отличаться, но в соответствии с Международным жилищным и международным сантехническим кодексом 2012 года:

P3103.5 Расположение вентиляционного отверстия. Открытое вентиляционное отверстие
дренажной системы не должно располагаться на расстоянии менее 4 футов (1219 мм)
непосредственно под дверью, открывающимся окном или другим воздухозаборным
отверстием в здании или соседнем здании, а также не должно располагаться
на расстоянии менее 10 футов (3048 мм) по горизонтали от такого
отверстия, если оно не находится на высоте не менее 3 футов (914 мм) над
верхней частью такого отверстия.

В моём регионе я должен был бы вывести вентиляционное отверстие за пределы крыши.

Комментарии:
  • L

    На самом деле в опубликованном вами коде не указано, что расстояние по горизонтали должно составлять 10 футов, там просто сказано, что оно не должно быть «менее 4 футов», так что, согласно вашему посту, отверстие на 5 футов ниже будет в порядке.

  • C

    @LuizBorges — Ааа... я слишком быстро его просмотрел. Код, на который вы ссылаетесь, немного менее строгий. Оба варианта допускают размещение вентиляционного отверстия под окном при условии, что расстояние по горизонтали составляет 10 футов. IRIPC требует, чтобы оно было также как минимум на 4 фута ниже. Таким образом, IRIPC допускает размещение вентиляционного отверстия на расстоянии 10 футов от окна, если оно находится как минимум на 4 фута ниже.

  • L

    Я имел в виду, что текст из «903.5 Расположение вентиляционного отверстия» (моя ссылка) отличается от P3103.5 (ваша ссылка). Как такое возможно?

  • C

    @LuizBorges В разных сводах правил часто используется один и тот же язык, но с разными номерами. Например, в своде правил штата Калифорния тот же раздел имеет номер 906.2. Они пытаются избежать попадания канализационных газов в дом при открытых окнах.

  • L

    Чем это отличается от того: publicecodes.cyberregs.com/icod/ipc/2012/…

0

Чтобы избежать попадания канализационных газов в дом, я бы удлинил трубу так, чтобы она выступала над уровнем крыши.

Затем вы можете подготовить поверхность трубы и покрасить её, чтобы она не выглядела «уродливо». Одна из идей — использовать цвет, который настолько близок к цвету стены, что трубу не будет видно издалека. Другая идея — покрасить трубу в цвет, который сочетается с каким-либо другим контрастным элементом в вашем доме, например с водосточными желобами или отделкой.

Комментарии:
  • L

    Я подумал о том, чтобы покрасить его в контрастный цвет (как и некоторые другие части дома), если мне придётся его расширять. Думаю, я так и сделаю. Просто чтобы подстраховаться (и чтобы меньше пахло).

  • D

    Я с этим согласен. И они действительно продают архитектурные трубы, которые подходят для вентиляционных отверстий и хорошо смотрятся.