Вентиляционные трубы сушилки соприкасаются с медной трубой для горячей воды

Я устанавливаю длинный воздуховод для сушильной машины в подполье под своим домом, чтобы заменить старый. Я использую комбинацию гибких металлических труб и жёстких печных труб, чтобы максимально уменьшить трение. К сожалению, длина трубы составляет 6 метров, и альтернативы ей нет. В нескольких местах трубы почти соприкасаются с медной трубой горячего водоснабжения — это очень тесное пространство, и я стараюсь не задевать трубу. Будет ли проблемой, если гибкие и жёсткие трубы будут соприкасаться с медной трубой для горячей воды всего в нескольких небольших местах?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Вряд ли это станет серьёзной проблемой, но я могу представить два сценария, при которых могут возникнуть трудности. Первый — это шум, который может возникать при движении трубы из-за теплового расширения или резкого перекрытия воды. Второй — это гальваническая коррозия, которая может возникать при контакте немедных металлов с медными водопроводными трубами.

Любую из этих проблем можно легко решить, обернув медную трубу изоляционным материалом из вспененного полимера так, чтобы он не соприкасался с воздуховодом.

Комментарии:
  • S

    @mike, водопроводные трубы должны быть заземлены, как и корпус сушильной машины. Поэтому контакт между ними не должен вызывать проблем.

  • M

    Привет, Шимон! Спасибо за отличный ответ. Я куплю пенопласт и оберну им трубу, как ты и предложил. Думаю, это решит проблему. Хорошего дня/вечера.