0
Вентиляция чердака: соотношение притока и вытяжки в зависимости от общей площади вентиляции?
24.12.2025 20:58Я решил установить в своём доме коньковый вентиляционный канал. В настоящее время вентиляция чердака осуществляется только через софитные вентиляционные отверстия с одной стороны дома.
В рамках этого проекта я пытаюсь определить оптимальное соотношение между притоком и вытяжкой. Из того, что я прочитал, я понял, что мне нужно:
- Соотношение площади вентиляционных отверстий (входных и выходных) и площади чердака составляет 1:150. Это важно для обеспечения достаточной вентиляции, чтобы тепло и влага могли выходить наружу
- Соотношение притока и вытяжки составляет 50:50 (или, если приток больше, то приток должен быть больше вытяжки). Это важно для того, чтобы ваши софиты оставались «притоками», а коньковая вентиляция — «вытяжкой», а не наоборот.
Проведя расчёты, я обнаружил, что даже если все софиты вентилируются и в коньке крыши есть соответствующее количество вентиляционных отверстий, у меня как раз достаточно вентиляции, чтобы соответствовать соотношению 1:150. По причинам, указанным в предыдущем вопросе (опасения, что снег будет попадать через софиты), я рассматриваю возможность ограничения количества вентиляционных отверстий в софитах со стороны дома, где преобладает ветер. Если я это сделаю, то будет невозможно соблюсти эмпирическое правило 1:150 (вы же понимаете, что я не хочу, чтобы снег попадал на чердак??)
Вопросы:
- Если одним из этих «правил» придётся пожертвовать, какое из них кажется вам более правильным? Уменьшить общую вентиляцию или увеличить вентиляцию конька по сравнению с вентиляцией софита?
- Эффективно ли или нормально ли использовать вентиляцию конька только на небольшом участке конька? (например, 18 дюймов из 46 дюймов)
Для справки:
- 28 ' * 46' = мансардный этаж площадью 1288 кв. футов
- 1: 150 = общая требуемая вентиляция площадью 8,58 кв. футов (1235 кв. дюймов)
- Площадь софита: 100 кв. футов (макс.), хотелось бы свести к минимуму воздействие стороны с преобладающим ветром, поэтому не более 75 кв. футов (примечание: ширина софита = 15 дюймов)
- Длина конька: 46'
- Вентиляционное отверстие в коньке: 18 кв. м чистой свободной площади / погонный фут
- Вентиляционное отверстие в софите: 6,4 кв. м чистой свободной площади / квадратный фут
- Пожалуйста, ознакомьтесь также с моим предыдущим вопросом: Как правильно проветривать чердак в ветреных / заснеженных помещениях, чтобы избежать попадания снега внутрь?
Примерный расчет:
- Софит: 75 кв. футов * 6,4 кв. дюйма/кв. фут = 480 кв. дюймов свободной площади софита
- Предположим, что соотношение вытяжной и приточной вентиляции составляет 40:60, то есть требуется вентиляционное отверстие на коньке крыши площадью 320 кв. дюймов
- Соответствует всего лишь ~18 футам вентиляционного отверстия на коньке крыши
- Общая площадь вентиляционного отверстия = 800 кв. дюймов; требуемая площадь (по правилу 1:150) = 1235 кв. дюймов. Эффективная площадь = 1:231
Josh
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Что касается правила 50:50, я не вижу, чтобы вентиляционное отверстие на коньке крыши превращалось в воздухозаборник, если только нет второго вентиляционного отверстия на коньке. Поэтому, если у вас есть выбор, я бы проигнорировал правило 50:50, если только ваше вентиляционное отверстие на коньке крыши не расположено на одной высоте.
Тем не менее, в вашей конкретной ситуации, когда с одной стороны дует сильный ветер, а софиты с этой стороны закрыты, я думаю, вы создаёте ситуацию, в которой, независимо от размера конькового вентиляционного отверстия, может возникнуть нисходящий поток воздуха от конькового вентиляционного отверстия, расположенного с наветренной стороны, к софитам, расположенным с подветренной стороны. Но что ещё важнее, закрывая некоторые софиты, вы уменьшаете поток воздуха под частью крыши. В регионах с обильными снегопадами этот поток воздуха имеет решающее значение для предотвращения таяния снега в верхней части крыши под воздействием тепла из дома и последующего замерзания в нижней части, что приводит к образованию ледяной пробки, из-за которой вода попадает на крышу (гниение) и, возможно, в дом (протечки).
Из-за риска образования ледяной пробки, я думаю, вам лучше последовать более раннему совету Ширлока и использовать пенополистирольные туннели, прикреплённые к стропилам, а также добавить фильтр для конькового вентиляционного отверстия к любым софитам, которые вас беспокоят. Затем установите коньковое вентиляционное отверстие подходящего для вашей крыши размера.
0
Я сталкивался с ситуациями, когда коньковые вентиляционные отверстия работали не очень хорошо. 750-е вентиляционные отверстия тоже забиваются снегом. Они не очень красивые, но с одного отверстия вы получаете в 4 раза больше воздуха, чем с 750-го, 200 кубических футов в минуту на 12-дюймовом и 300 кубических футов в минуту на 14-дюймовом вентиляторе, и они не покрываются снегом и не перестают работать, как коньковые вентиляционные отверстия или 750-е. Возможно, вам понадобится всего одно или два. Располагайте их на расстоянии не менее 10 футов друг от друга.
Комментарии:
Похожие вопросы
Как правильно проветривать чердак в ветреную/снежную погоду,...
1 ответ
24.12.2025Проветривание чердачного помещения летом для охлаждения дома...
2 ответа
24.12.2025Как мне решить, стоит ли устанавливать систему вентиляции на...
1 ответ
24.12.2025Можно ли вывести вентиляционную трубу из ванной через карниз...
3 ответа
23.12.2025Есть ли законные основания для установки прямого вентиляцион...
3 ответа
24.12.2025
isherwood
24.12.2025 20:58Похоже, это не отвечает на вопрос. Пожалуйста, пройдите экскурсию. Что такое «750 vent»? Что такое «nfa»? Необычные сокращения следует расшифровать перед использованием (и писать с заглавной буквы).