Вопрос

Вносились ли изменения в свод правил NEC, запрещающие использование провода сечением 14 AWG в бытовых розетках?

25.12.2025 18:54

Я подумываю о ремонте в своём доме. У меня есть многожильный провод THHN сечением 14 AWG. Друг сказал мне, что нельзя использовать провод сечением 14 AWG в бытовых розетках. Изменились ли правила, запрещающие использовать провод сечением 14 AWG в бытовых розетках?

u
user4308
Автор вопроса

Комментарии:
K
Kaz
25.12.2025 18:54

14-й калибр подходит для корпуса динамика мощностью 100 Вт. :)

T
Tester101
25.12.2025 18:54

@ppumkin многие розетки в США рассчитаны на 15 ампер, поэтому для розеток и светильников используется кабель #14, хотя для розеток на 20 ампер потребуется кабель #12. Единственными устройствами, работающими от сети 240 В, являются электрические плиты, сушилки и т. д.

P
Piotr Kula
25.12.2025 18:54

@Tester101 не знаю, почему я продолжаю говорить о 220 В переменного тока, если на самом деле это 240 В переменного тока и 110 В переменного тока вместо 120 В переменного тока... извините.

T
Tester101
25.12.2025 18:54

@ppumkin В США для бытовых цепей используется напряжение 120 В переменного тока.

P
Piotr Kula
25.12.2025 18:54

Но в руководстве NEC говорится, что 14-й калибр подходит для 15-амперных устройств, но не для высотных зданий. Вам следует уточнить этот момент в местном совете, так как в каждом регионе могут быть свои особенности.

P
Piotr Kula
25.12.2025 18:54

Кабель 14Gauge можно использовать только для подключения светильников мощностью не более 500 Вт (для Африки и ЕС). Не уверен насчёт других стран, но там должно быть то же самое. 500 Вт / 220 В = 2,5 А (ЕС) 4,5 А (США) — для розеток следует использовать кабель 10Gauge, а для плит/газовых колонок/одноконтурных обогревателей — 6Gauge.

T
Tester101
25.12.2025 18:54

Какой номинал у автоматического выключателя: 15 или 20 ампер?


Ваш ответ

1 ответ
0
25.12.2025 18:54

Насколько мне известно, единственные недавние изменения, касающиеся бытовых розеток, гласят, что теперь они должны быть защищены от несанкционированного доступа и что ВСЕ гаражные розетки должны быть защищены GFCI. В NEC 2011 также были внесены некоторые изменения, касающиеся дуговых выключателей, но я еще не ознакомился с ними полностью.

Соответствие нормам может быть непостоянным, и минимальные требования, применимые в вашем регионе, будут зависеть от того, каким нормам следует ваше местное правительство. Насколько мне известно, не было никаких изменений, запрещающих использовать розетку № 14 на 15 ампер. Но даже если изменения были, например, в NEC 2011. В вашем регионе могут по-прежнему действовать NEC 2008 или даже NEC 2005, и в этом случае вы должны соблюдать эти минимальные стандарты.

Лучший способ узнать наверняка — обратиться в местные органы власти, чтобы выяснить, какому стандарту они следуют. Затем изучите этот стандарт. Или обратитесь к местному лицензированному электрику и задайте ему вопрос.

Так что на вашем месте я бы попросил своего друга найти номера разделов (а потом посмотрел бы, может ли он это сделать) или позвонил бы местному электрику.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    25.12.2025 18:54

    В наших недавних проектах многоквартирных домов для всех розеток в спальнях требовались автоматические выключатели с защитой от короткого замыкания. Имейте в виду, что в уже построенных домах все работы были выполнены в соответствии с нормами, поэтому вам нужно беспокоиться только о тех помещениях, которые вы ремонтируете. Не то чтобы было плохо привести все в соответствие с нормами, но это может оказаться слишком затратным.