Вопрос

Водопровод проходит через пять стоек. Это нормально?

Я занимаюсь ремонтом кухни. После демонтажа старых шкафов мы обнаружили, что водопроводная труба для слива из раковины проходит через 7 стоек, более чем через 50 % из них (см. фотографии). Мы с подрядчиком сначала забеспокоились, что эти стойки несут нагрузку — зачем ещё использовать 5 стоек вместе? Но подрядчик поднялся на чердак и сказал, что, судя по стропилам, нагрузка на них не приходится. Следовательно, они оставят всё как есть. В соседней комнате сводчатые потолки, и на чердаке есть конструкция, которая их поддерживает.


Нужно ли мне заменить шпильки и как-то проложить трубы, или всё в порядке, как на фото?


введите описание изображения здесь


введите описание изображения здесь


Комментарии:
D

Твердая восьмерка по шкале установки в гетто.

g

Многое из этого кажется мне странным: проводка не скреплена, внезапно переходит в бронированную и вообще установка выглядит бессистемно; вырезано несколько выемок для слива; шпилька, которая на самом деле представляет собой два сложенных вместе отверстия размером 2х4 (верхнее изображение, шпилька на краю гипсокартона, ~ 3,5 дюйма вверх); розетка без GFCI над раковиной (или, возможно, она общая с другим устройством, похожим на GFCI слева, что тоже неправильно). Это похоже на работу человека, который не знал, что делает. Будьте осторожны при работе с этим — единственное, в чём вы можете быть уверены, так это в том, что это неправильно. :)

T

Мне кажется, что сантехника выглядит странно. Раковину что, переставляли? Здесь слишком много соединений. Колено -> труба -> соединение -> труба -> соединение -> труба -> 45? Должно быть колено -> труба -> 45.

T

Может быть, они соединили так много штифтов, потому что их нужно было надрезать.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Это ужасная халтура, за которую можно хорошенько отхлестать садовым шлангом. Без серьёзной доработки эта стена будет очень хлипкой, и я бы не стал вешать на неё навесные шкафы.

По крайней мере, следует использовать неперфорированные стальные накладки, чтобы шурупы/гвозди не проникали в сливную трубу и проводку, а также чтобы немного усилить жесткость ближайшей поверхности стены... но даже это не защитит участок проводки, который проходит вокруг вентиляционной трубы.

Если бы я нашёл что-то подобное у себя дома, я бы разобрал всю обрешётку стены и заново собрал её из стоек 2x6. План Б заключался бы в том, чтобы закрыть текущее безобразие досками 2x4, прибитыми гвоздями к лицевой стороне, достаточно длинными, чтобы перекрыть беспорядок, но достаточно короткими, чтобы они оставались под столешницей, а затем скрыть их за нижним шкафом.

0
J

Если стена не несущая, то, я бы сказал, проблем не возникнет. Встроенные шкафы обеспечат устойчивость, так как за выступающими стойками есть ещё несколько.

Но то, что я вижу, — это потенциально несущая стена, а значит, большая проблема, если это так. Плотники не стали бы ставить 5 стоек вплотную друг к другу просто так, у этого должна быть цель, особенно если стена продолжается дальше. В противном случае я бы сказал, что они сделали стену слишком короткой и добавили ещё несколько стоек, чтобы она стала достаточно длинной.