0
Вопрос

вопрос о проводе c термостата

Я хочу установить новый термостат, для которого потребуется провод C. У меня одноступенчатый кондиционер, а в моем нынешнем термостате есть провода Rc, G и Y. Также есть неиспользуемый синий провод, который, как я выяснил, подключен к электрической панели кондиционера, но ни к чему не подсоединен. Проблема в том, что ребята, которые устанавливали мой кондиционер, были не до конца компетентны, и я не могу просто подключить неиспользуемый синий провод к электрической панели кондиционера. Неиспользуемый синий провод намотан на коричневый.


введите описание изображения здесь


Комментарии:
T

Неиспользуемые низковольтные провода в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в телекоммуникационных системах часто оборачивают вокруг кабеля. Это очень распространённая практика, которая позволяет использовать провод по мере необходимости в будущем. Вместо того чтобы критиковать установщика за это, вы должны его поблагодарить. Разверните провод и используйте его как C провод.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Вы должны увидеть на плате места подключения остальных проводов и найти клемму «C». Скорее всего, к одной из многочисленных клемм уже что-то подключено (и да, это довольно небрежно).

Вы можете проверить это с помощью мультиметра. Установите его на измерение переменного напряжения, и тогда между проводом Rc (или Rh) и проводом C вы увидите напряжение около 24 В переменного тока.

После того как вы нашли провод C и убедились, что он исправен, подключите его к синему проводу. Сделайте себе (и всем, кто будет заниматься этим в будущем) огромное одолжение и подпишите каждый провод на термостате, прежде чем снова вкручивать его в стену.

Комментарии:
  • P

    Спасибо, gregmac. У меня только один вопрос: здесь нет стандартной платы, как в других системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, нигде нет маркировки R, Rc или чего-то подобного. Я вижу, куда поступает питание от моего выключателя, но к нему уже подключены другие провода, поэтому я не уверен, что могу просто добавить общий провод с помощью ещё одной клеммной колодки.