У меня есть старая печь на жидком топливе, и я хотел бы получить разъяснения о том, как она должна работать. Она нагревает радиаторы с водой по всему дому.
В настоящее время он подключен к термостату тремя проводами. Когда это необходимо, термостат нагревает дом, но, допустим, на улице 80 градусов по Фаренгейту, радиаторы не нагреваются, но печь периодически включается на короткое время. Так ли должна работать эта система или что-то не так с термостатом/проводкой?
Примечание: термостат подает сигнал на печь, когда это необходимо, но температура воздуха немного отличается от показаний термостата. Например, термостат показывает 65, а фактическая температура составляет 72.
NightMarcher
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
разъяснение того, как это должно работать.
Существует так много различий как внутри стран, так и между ними, что сложно ответить на этот вопрос, не зная больше о вашей системе
Там, где я живу, очень распространена система Honeywell S-Plan и её вариации

L = горячий/в режиме реального времени
ЦО = центральное отопление с радиаторами (насосное горячее водоснабжение).
HW = подача горячей воды в смесители/краны для раковин/унитазов/ванн и т. д.
В системе S-Plan электроэнергия поступает в печь (она же котёл) только после прохождения через ряд устройств:
- питание от сети подключено к таймеру/программатору
- в установленное время таймер/программатор подает питание на комнатный термостат
- при низкой температуре комнатный термостат подает питание на зональный клапан
- когда зональный клапан полностью открыт, он подает питание на насос и печь/котел
Некоторые печи/котлы имеют независимое электропитание и управляют насосом таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воды для отвода остаточного тепла от печи/котла.
Ни в одной из бытовых систем, которые были у меня дома, не требовалось запускать печь/котел, если только термостат не подавал сигнал о необходимости обогрева. Я заменил комнатный термостат на модель с индикатором, который загорается, когда требуется обогрев.
Описанная выше система является высоковольтной. Я полагаю, что во многих системах в США используется совершенно другая низковольтная система управления.
0
Большинство старых печей устроены очень просто: когда температура опускается ниже заданного значения, печь включается; когда температура поднимается выше другого значения (обычно на градус или два выше), печь выключается. Печь, скорее всего, не должна включаться при температуре 80 градусов, но если вы устанавливаете такую высокую температуру для проверки, возможно, печь просто не работает достаточно долго, чтобы нагреться.
Я не знаю, какие у вас провода и для чего они нужны. Обычно для однозонной системы используется два провода. Дополнительные провода могут использоваться для управления сложной многоступенчатой системой вентиляции, увлажнителем или осушителем воздуха, кондиционером, дополнительным питанием для высокотехнологичного термостата и т. д. Какого цвета провода? Существуют условные обозначения, которые говорят о том, что означает каждый цвет (хотя, конечно, ничто не гарантирует, что термостат был подключен в соответствии с этими обозначениями).
Что касается погрешности термометра: возможно, есть регулировочный винт, который поможет вам откалибровать термостат. Проверьте заднюю или боковые панели или обратитесь к инструкции.
Похожие вопросы
Почему в наших радиаторах не течёт вода?...
0 ответов
27.12.2025На какое максимальное расстояние можно установить термостаты...
1 ответ
31.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Почему на моём электрическом водонагревателе срабатывает вер...
1 ответ
24.12.2025Обходные пути для однозонной системы отопления, вентиляции и...
2 ответа
24.12.2025
bcworkz
Некоторое оборудование проходит периодическое техническое обслуживание, чтобы не простаивать из-за отсутствия использования. Хотя я никогда не сталкивался с таким в бытовом оборудовании. Такие циклы чаще всего проводятся раз в неделю или раз в месяц, а не ежедневно. Это могло бы всё объяснить, но, на мой взгляд, маловероятно. Тем не менее я решил, что об этом стоит упомянуть.