Вопрос по коду: 120 В / 20 ампер

Я хочу установить вертикальный удлинитель с 24 розетками (Tripp Lite PS7224-20), чтобы у меня было достаточно розеток для компьютерного оборудования в подвале. В настоящее время я проложил провод в доме от автоматического выключателя до закрытой распределительной коробки. Автоматический выключатель рассчитан на 20 ампер, а проводка — на 12/2 с заземлением до распределительной коробки. В распределительной коробке на линии подключен светильник для бассейна.


Некоторое время назад я добавил в эту распределительную коробку кабель 12/2 с заземлением для компьютерного оборудования. Допустимо ли это, если я использовал кабель Romex с пластиковыми распределительными коробками для подключения розетки (120 В)? Я хочу сохранить эту линию и добавить дополнительную линию, которая будет подключена к NEMA L5-20R, необходимой для PS277-20 (20 ампер). Я перенесу нагрузку с устройств на линию на 20 ампер, а текущее оборудование будет использоваться только для управления одним небольшим устройством. В настоящее время цепь не размыкается, поэтому нагрузка на линии в порядке. Меня действительно беспокоит только то, соответствует ли это требованиям. Буду признателен за любую помощь. Извините за длинный пост, я просто пытался дать полное представление, поскольку не могу загрузить фотографию


Комментарии:
M

Я бы тщательно проверил схемы освещения бассейна. Я не специалист по электрическим правилам, но представляется вероятным, что освещение бассейна должно быть выделенной схемой с собственным выключателем GFI / AFCI.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если я ничего не упустил, то это допустимо при условии, что в коробках достаточно места для количества проводников, проходящих через них и подключаемых внутри. Если нет, то вам может понадобиться распределительная коробка большего размера. Для непрерывной нагрузки в 20 А вам понадобится отдельная линия, но в данном случае вы просто подключаете устройство с вилкой на 20 А, которая сама по себе обеспечивает несколько розеток (не непрерывную нагрузку).

Поскольку лампа для бассейна может привести к короткому замыканию или другим проблемам (из-за близости к воде и т. д.), вам следует перенести её в другую цепь, чтобы не рисковать и не отключать питание компьютерного оборудования.