0
Восстановление цепи, когда место обрыва неизвестно и недоступно.
Предыстория: дом, которому больше 100 лет, с множеством действительно странных и запутанных вещей. Какой-то новичок до меня тут хозяйничал, так что не стоит думать, что нынешняя проводка нормальная, безопасная, легальная, современная и т. д.
Я столкнулся с проблемой, из-за которой перестают работать розетки и освещение. Кажется, нет никакой закономерности или причины: розетки на первом этаже, освещение на втором этаже и в нескольких комнатах в подвале перестали работать одновременно, а вчера вечером отключилось ещё одно помещение — и всё это без видимой причины. Мы вызвали электрика, но он не смог найти неисправность ни в одном доступном выключателе, розетке, разъёме или открытой коробке и в итоге просто сдался. Конечно, мы проверили автоматические выключатели. К сожалению, отбойники не нанесены на карту, так что и здесь есть своя загадка.
Лучший ответ, который мы можем дать, заключается в том, что либо из-за старости, либо из-за некачественной работы (или из-за того и другого) где-то в стенах или на чердаке дома оборвалась проводка. Можно ли как-то определить место обрыва, не разбирая стены в поисках проводки?
adamwong246
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Одним из возможных инструментов для расследования является «тонер» — Fox & Hound или какой-либо другой марки. Хотя такие устройства чаще используются для проверки телекоммуникационных кабелей, некоторые производители утверждают, что они подходят и для проверки силовых кабелей. Отзывы пользователей разнятся, возможно, из-за того, что одни тонеры лучше справляются с силовыми кабелями, чем другие. Принцип их работы заключается в том, что одна часть устройства посылает на кабели небольшой электрический сигнал, который улавливает другая часть устройства, не прикасаясь к кабелям. Если вы можете услышать сигнал в цепи (перед подключением тонера отключите его от автоматического выключателя — при условии, что вы понимаете риски и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с автоматическим выключателем [зачеркните это — это проблема арендодателя, оставьте это в покое]), а затем находите место в стене, где сигнал пропадает, а не уходит в любом из возможных направлений в этой точке стены, это может означать, что вы нашли обрыв. Проверьте обе стороны стены и т. д. чтобы повысить шансы на успех. Попробуйте подключить тонер к одному из неработающих разъемов и провести провод в обратном направлении. Если оба провода заканчиваются в одном и том же месте, но идут в противоположных направлениях, то это подходящее место для того, чтобы пробить дыру в стене.
Прежде чем что-то ещё выйдет из строя, составьте схему тех цепей, которые ещё работают, и, возможно, отключите те, о назначении которых вы не можете сказать наверняка (обратите внимание на то, что может быть неочевидным, например на печь или бойлер, скважинный насос, если он есть, дренажные насосы и т. д.)
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025
adamwong246
Отличная идея, я уверен, учитывая, что мы обнаружили, что потолки утеплены газетами! На подоконниках тоже свинцовая краска... я что, живу в смертельной ловушке?!
Ecnerwal
Домовладелец! — чёрт возьми, да. И убедитесь, что у вас есть страховка для арендаторов — она вполне доступна по цене.
adamwong246
Ладно, думаю, пришло время надавить на арендодателя.
Ecnerwal
Да, довольно серьёзная. У вас плохая проводка, и часть её не работает — дуги и искры в пустотах стен могут привести к пожару, и они приводят. Вот почему электротехнические нормы в США публикуются Национальной ассоциацией по предотвращению пожаров, а не, скажем, ассоциацией электриков. Я бы всерьёз задумался не только о том, чтобы вскрыть стены, но и о замене всей системы, если она настолько плоха, как вы описываете.
adamwong246
Это потому, что существует вероятность возгорания электропроводки?
Ecnerwal
Не забывайте о грызунах (как о причине, отличной от старости и некачественной работы). И убедитесь, что датчики дыма установлены и работают.