0
Вопрос

Воздушный поток в печи

У меня центральное кондиционирование. Когда включается печь, мы чувствуем, как в течение нескольких минут из решёток поступает воздух, а затем поток воздуха прекращается. Если мы выключим печь на несколько часов, то сможем снова включить её и в течение нескольких минут будет поступать воздух, а затем поток воздуха прекратится. Из печи выходит медная труба, на которой во время работы печи образуется слой льда толщиной до 1,5 см. Что может быть не так? Что мне следует проверить?


Комментарии:
a

@msemack На внутреннем блоке есть наклейка, на которой указано, что в нём установлены несменные воздушные фильтры, которые не нужно менять. Сегодня вечером я опубликую фотографии, которые помогут прояснить мои запутанные описания.

m

«Гигантские металлические радиаторы» называются змеевиками. Один змеевик находится во внешнем блоке, другой — во внутреннем. В режиме кондиционирования тепло перекачивается из внутреннего змеевика во внешний.

m

Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под «постоянными фильтрами». В вашем приточно-вытяжном устройстве (которое вы называете «печью») должен быть квадратный воздушный фильтр. Если этот фильтр засорился (его нужно регулярно менять), это может привести к засорению системы и вызвать проблемы.

B

В таком случае, как говорит msemack, скорее всего, что-то не так с охлаждающей жидкостью. Я также мог бы предположить, что проблема в том, что клапаны переключаются с режима кондиционирования на режим обогрева. В любом случае вам почти наверняка понадобится специалист, имеющий лицензию на их обслуживание.

a

Это тепловой насос. В нём есть постоянные фильтры. На гигантских металлических радиаторах тоже образуется лёд, но это могут быть воздушные фильтры. Они находятся между воздухозаборником и вентилятором.

B

Это тепловой насос?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если медные трубки покрываются инеем, это может означать, что в системе недостаточно охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, кондиционер не может охладить дом, а значит, он продолжает работать, и медная трубка становится всё холоднее и холоднее, пока на ней не образуется конденсат, который в конечном итоге замерзает.

Если на трубках образовался иней, это означает, что устройство перегружено. Как можно скорее прекратите его использование, чтобы не сжечь компрессор. Перед повторным включением проверьте уровень охлаждающей жидкости (возможно, вам стоит обратиться в компанию, занимающуюся системами отопления, вентиляции и кондиционирования).

Если уровень охлаждающей жидкости низкий, скорее всего, где-то есть утечка.

Другие вещи, которые нужно проверить:


  • Убедитесь, что внутренний воздушный фильтр (фильтры) чистые.
  • Убедитесь, что вентилятор наружного блока работает должным образом.
  • Убедитесь, что вентиляционные отверстия / змеевики на наружном блоке чистые, а воздушный поток беспрепятственный.

Комментарии:
  • a

    змеевики во внутреннем блоке были загрязнены, из-за чего они покрылись инеем и полностью перекрыли поток воздуха.