0
Возможно ли заземление этой розетки GFCI без подключения заземляющего проводника оборудования?
Я пытался заменить старую розетку на розетку GFCI. Есть только два провода, один черный и один белый. Нет провода заземления. Однако на тестере розетки указано "правильная проводка". Возможно ли, что розетка заземлена каким-то другим способом?
Kathleen
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Когда вы говорите тестер розеток показал «правильное подключение», я предполагаю, что существующая розетка была трёхконтактной (с заземляющим контактом) и что тестер тоже был трёхконтактным, примерно таким.

Если это так, то, скорее всего, он считывает данные с земли через металлический корпус и бронированный кабель.
До появления пластиковых коробок и неметаллических кабелей, в которых использовался отдельный оголённый или зелёный провод заземления, существовала система заземления, в которой использовался металлический контакт розетки или выключателя, прочно прикрученный к металлической коробке, прочно прикрученный к бронированному кабелю, который, в свою очередь, был прочно прикручен к распределительному щиту, а через него — к заземлению. В более поздние годы к фазному и нейтральному проводам добавлялся оголённый алюминиевый провод, который (как мне кажется) предназначался для соединения с заземлением.
Эта система работала. В некотором роде. Она предполагала, что металлические соединения были прямыми и прочными на каждом участке. Самым слабым звеном, вероятно, был ремешок розетки, который часто лежал на штукатурке и никогда не касался коробки. Не было соединения металла с металлом, не было заземления (хотя алюминиевый провод, если его правильно подключить, обеспечивал заземление). Разъемы, которыми бронированный кабель крепился к коробке, тоже иногда ослабевали, что приводило к плохому соединению и заземлению. Я думаю, что он по-прежнему соответствует требованиям к коду и может нормально работать, если для его установки используются правильные методы.
Комментарии:
-
B
Даже без подключения заземляющего провода, если вы прикрепите наклейку «без заземления оборудования» (вероятно, она входит в комплект розетки GFCI), такая установка будет считаться допустимой.
-
b
Я полагаю, что если вы прикрутите провод заземления GFCI к коробке, у вас получится установка, соответствующая коду. В металлических коробках обычно имеется отверстие с резьбой для винта заземления. Вероятно, вам следует протестировать его после установки с помощью тестера розеток с рейтингом GFCI.
-
K
Да, это именно тот тестер, а розетка трёхконтактная. Безопасно ли заменить её на розетку с устройством защитного отключения?
Похожие вопросы
Что делать с дополнительным проводом заземления в блоке пото...
1 ответ
31.12.2025Можно ли использовать заземляющий провод из другой цепи?...
5 ответов
25.12.2025Как правильно заземлить отдельное здание?...
2 ответа
31.12.2025Как заземлить новый светильник для крыльца?...
3 ответа
31.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025
Kathleen
Да, коробка металлическая, и да, там есть бронированный кабель.
bib
Является ли коробка металлической, а провод, входящий в коробку, — бронированным (иногда его называют BX)?