0
Возникнут ли проблемы при установке выключателей на 20 А в цепь на 15 А?
25.12.2025 20:48Я уже устанавливал выключатели на 20 А в цепях на 15 А, а именно в цепи, питающей освещение на моей кухне. В первую очередь я сделал это для того, чтобы воспользоваться преимуществами боковой фиксации проводов, которая есть у этих более мощных выключателей, вместо боковой фиксации с помощью скрутки и винта или вставной фиксации, которые обычно используются в выключателях на 15 А.
Мой друг говорит, что если выключатель имеет более высокую мощность, чем автоматический выключатель в цепи, то это может привести к срабатыванию автоматического выключателя. Я считаю, что он ошибается: выключатель есть выключатель, и выключатель-прерыватель на 20 А будет мощнее, чем на 15 А. Если он рассчитан как минимум на силу тока в цепи, то, на мой взгляд, всё в порядке.
Мысли?
Кстати, распространяется ли это на розетки? Он может запутаться, используя выключатель на 20 А и розетку на 20 А. Розетка, в отличие от выключателя, поддерживает подключение приборов, потребляющих более 15 А, и если вы это сделаете, то автоматический выключатель сработает (хотя, поскольку розетки на 20 А поддерживают подключение приборов на 15 А с параллельным расположением контактов, если вы ЗНАЕТЕ, что на ветке 15 А, и не пытаетесь подключить прибор с Т-образным расположением контактов, то всё в порядке).
KeithS
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Вы правы в обоих случаях:
- Нет никаких проблем с использованием выключателя на 20 А в цепи на 15 А, так как автоматический выключатель сработает и защитит выключатель от перегрузки по току.
- Однако использование выключателя на 15 А в цепи на 20 А потенциально опасно: цепь может потреблять до 20 А, но в этот момент выключатель будет перегружен, что может привести к его перегреву/плавлению/возгоранию.
- На самом деле это то же самое, что и с проводкой: можно использовать провода большего сечения (с более высоким номинальным током), но не меньшего
- Розетка на 20 А не должна подключаться к цепи на 15 А. Это не совсем «опасно», так как автоматический выключатель всё равно (должен) срабатывать при силе тока 15 А, но сознательно устанавливать его таким образом неправильно.
Комментарии:
-
M
Micah Lindstrom
25.12.2025 20:48@Skaperen для ясности: только 15-амперные дуплексные розетки рассчитаны на 20 А. Однофазные розетки на 15 А (например, типичная розетка 5251) могут быть подключены только к автоматическому выключателю на 15 А.
-
S
Skaperen
25.12.2025 20:48На самом деле даже розетки на 15 ампер рассчитаны на суммарную нагрузку в 20 ампер (более старые модели — нет), и их можно подключать к цепям на 20 ампер. Это применимо даже на кухнях, поскольку требование в 20 ампер относится к цепи, а не к самой розетке.
-
T
Tester101
25.12.2025 20:48@kdgregory Остальные 99,99 % людей считают, что если что-то подходит, то должно работать, поэтому они могут подключить нагрузку на 20 А к цепи на 15 А. Это также может быть опасно, если автоматический выключатель выйдет из строя (что может произойти), поэтому лучше не устанавливать розетки на 20 А в цепях на 15 А.
-
k
kdgregory
25.12.2025 20:48Повторная установка розетки на 20 А в сети на 15 А: 0,01 % людей, которые заметят разницу, попытаются подключить к цепи нагрузку более 15 А и будут недоумевать, почему срабатывает автоматический выключатель. :-)
0
Вы должны учитывать сечение провода, проложенного в стене.
Если он не рассчитан на 20 А, то может загореться.
Электротехнические нормы и правила разработаны для обеспечения СТАНДАРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Не создавайте ситуацию (вилка на 20 А в цепи на 15 А), о которой знаете только ВЫ.
Обратитесь к кодексам, это не вопрос мнения.
Комментарии:
-
B
BMitch
25.12.2025 20:48Автор вопроса спрашивал о выключателе на 20 А, а не о розетке на 20 А. Выключатель не может самостоятельно потреблять ток.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
Gabriel Staples
25.12.2025 20:48По теме: дополнительный вопрос о розетках, а НЕ о выключателях: возникнут ли проблемы при установке розеток на 20 А в цепи на 15 А?