0
Вопрос

Возврат холодного воздуха на 180º/гусиная шея/U-образный возврат?

Я планирую перенести воздуховод для возврата холодного воздуха из неудобного места в полу в ближайшую стену. Основной план состоит в том, чтобы открыть стену с обеих сторон (вырезать одну стойку и установить короб с решёткой для фильтра) и вырезать отверстие меньшего размера в полу с противоположной от фильтра стороны стены — «тыльной» стороны стены.


Чтобы это работало, поступающий воздух должен поворачивать на 180° на пути от фильтра к основному возвратному гибкому воздуховоду в подвале (16 дюймов, если это важно). У нас не так много места на задней стороне стены, поэтому нам нужно компактное решение — менее 14 дюймов снаружи на задней стороне стены, — которое не будет создавать чрезмерного шума. Производительность системы составляет 850 кубических футов в минуту.


Какие детали/продукты мне следует использовать для такой разводки воздуха? Я знаю, что есть компании, которые создают индивидуальные решения для возврата воздуха, и я готов рассмотреть такой вариант, если цена будет разумной. Но есть ли готовое решение? Может, это вообще плохая идея?


-- Редактировать --


Вот набросок: Схема возврата холодного воздуха


Комментарии:
T

Мы любим любительское искусство.

d

Я не был уверен, что на SE одобряют моё любительское творчество. :) Я добавлю к вопросу набросок.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если вы хотите сделать всё по-дилетантски, то можете просто засунуть всё это туда. Однако это приведёт к значительному снижению воздушного потока и создаст большую нагрузку на двигатель вентилятора вашего кондиционера.

Площадь поперечного сечения воздуховода диаметром 16 дюймов составляет около 200 квадратных дюймов. Это число необходимо сопоставить с фактическим или превысить его, чтобы обеспечить такую же пропускную способность.

Поскольку вы используете прямоугольный вентиляционный канал, а его глубина составляет всего 14 дюймов, давайте рассчитаем, какой размер прямоугольного воздуховода вам нужен. 200 / 14 = 14,3 дюйма. 14x14? Это довольно близко к некоторым стандартным размерам, например 10x20. Но поскольку вам нужно сделать два изгиба под углом 90 градусов, лучше взять воздуховод большего размера. Кроме того, решётка большего размера может помочь снизить уровень шума от воздушного потока. Поэтому я бы выбрал размер 12x24, который почти на 50 % больше.

Итак, в ближайшем магазине товаров для дома вы можете приобрести фильтрующую решётку 12x24, два жёстких металлических воздуховода 12x24 под углом 90 градусов и переходник с 12x24 на 16 ID.

Однако, скорее всего, вы не найдёте именно такие детали. Вместо этого вы можете взять несколько листов воздуховода и сделать из них воздуховод. Воздуховод — это жёсткий элемент изоляции, предназначенный для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Вам также понадобится 16-дюймовый хомут, чтобы прикрепить гибкий воздуховод к новой коробке.

В вашем случае я бы сделал так, чтобы воздуховод проходил через пол (там, где у вас два вопросительных знака), а гибкая трубка была прикреплена к лицевой стороне воздуховода. Так вы минимизируете количество изгибов гибкой трубки.

Комментарии:
  • d

    Я считаю, что типичное эмпирическое правило — 200 дюймов² на тонну, или, точнее, 0,5 дюйма² на кубический фут в минуту. Некоторые говорят, что фильтр должен быть намного больше этого значения, но это уже другая тема...

  • l

    Вы правы в том, что вам нужно увеличить размер вентиляционного отверстия, чтобы компенсировать потери, вызванные решётчатым фильтром кондиционера. Я не могу с ходу вспомнить рекомендации на этот счёт. Надеюсь, кто-нибудь из присутствующих сможет помочь.

  • d

    Спасибо. Это натолкнуло меня на несколько новых идей. Хотя поперечное сечение воздуховода кажется подходящим, не должна ли сама решётка фильтра быть значительно больше (из-за трения в фильтре)? Это создаёт ещё одну потенциальную область трения (и шума), если я не смогу найти способ плавно перейти от размера фильтра к поперечному сечению ~200 дюймов^2.