0
Вредит ли тепловому насосу отсутствие задержки управления зоной?
Я установил новую систему отопления, вентиляции и кондиционирования с одним тепловым насосом и двухзонным управлением:
2 термостата и 2 заслонки для отдельных зон.
Система работает, но плата управления зонами не предусматривает временной задержки между выключением одной зоны и включением другой зоны для обогрева/охлаждения. Обычно термостат обеспечивает 5-минутную задержку перед повторным включением после отключения питания.
Может ли кратковременное отключение компрессора со временем привести к его поломке, даже если он не перегружен?
Mike
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Некоторые новые компрессоры имеют встроенную функцию задержки, которая защищает их от повреждений. Чтобы узнать, актуальна ли эта проблема для вашего устройства, проверьте в инструкции количество рекомендуемых циклов в час.
Повреждения могут быть вызваны перегревом с течением времени или заливом при запуске — в зависимости от конструкции устройства.
Похожие вопросы
Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Почему на схеме подключения теплового насоса указано, что к ...
2 ответа
02.01.2026Обходные пути для однозонной системы отопления, вентиляции и...
2 ответа
24.12.2025Почему обогреватель не выключается, когда достигает нужной т...
2 ответа
24.12.2025Проблема с отводом конденсата из кондиционера...
10 ответов
04.01.2026