Все ли провода на стенах подвала должны быть в кабельном канале?

25.12.2025 17:55

Мне нужно знать, нужно ли помещать все провода в кабелепровод, если в подвале нет отделки, а розетка находится на стене.

L
Luigi Bautista
Автор вопроса

Комментарии:
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 17:55

Учитывая, что в наши дни инженерные балки не такая уж редкость, установка обрешётки для пролёта — неплохая идея.

s
snuggles
25.12.2025 17:55

Невероятно дёшево и просто купить несколько отрезков 1x12 и прикрутить их к нескольким балкам. Затем к ним можно прикрепить провода. Это намного лучше, чем сверлить отверстия в балках — это для ленивых электриков и сантехников, которым плевать на структурную целостность вашего дома.

J
Jay Bazuzi
25.12.2025 17:55

Если вы решите, что на самом деле это подполье, а не подвал, то требования будут менее строгими.


Ваш ответ

4 ответа
0
25.12.2025 17:55

Проводить кабель через отверстия, просверленные в балках, можно. Главное, чтобы отверстие было просверлено в центре балки (а не сверху или снизу), чтобы сохранить её прочность.

Это происходит потому, что верхняя часть балки находится под давлением, а нижняя — под растяжением. Средняя часть просто лежит на месте: несколько небольших отверстий в центре почти не ослабят балку. На самом деле такие отверстия могут даже снизить напряжение, из-за которого в древесине появляются трещины.

0
25.12.2025 17:55

Хорошо, Тестер абсолютно прав и дал вам правильный совет. Теперь я предложу вам практическое решение. Кабель romex сечением 14 или 12 AWG можно проложить вдоль несущих балок или центральных балок. Его нельзя проложить поперёк балок, не просверлив их. Если вы соблюдаете эти требования и добрались до стены, у вас есть два варианта. Вы можете проложить кабель EMT вдоль стены и использовать металлические коробки для розеток, а можете закрепить на стене деревянные бруски 2×4 дюйма, прикрепить к ним кабель с помощью скоб и использовать подходящую накладную коробку для розетки и розетки с устройством защитного отключения. Оба варианта соответствуют нормам для НЕОТДЕЛАННОГО ПОДВАЛА. Я делаю акцент на слове «неотделанный», потому что правила меняются, если вы собираетесь возводить стены и т. д. Предпочтительный метод — кабелепровод, но подойдёт любой.

Комментарии:
  • L
    Larry Engholm
    25.12.2025 17:55

    Почему можно крепить NM-проводку к брусу 2x4, идущему вдоль неотделанной стены подвала, без защиты, такой как кабелепровод или EMT? Считаете ли вы, что он не подвержен физическому повреждению? Этого, похоже, требует NEC 334.15, процитированный в этом ответе.

  • R
    RQDQ
    25.12.2025 17:55

    Да, BX — это, по сути, гибкий трубопровод.

  • S
    Steven
    25.12.2025 17:55

    Можно ли использовать BX/AC вместо него?

0
25.12.2025 17:55

2005 NEC
СТАТЬЯ 334. Кабель с неметаллической оболочкой: типы NM, NMC
и NMS

334.15 Наружные работы.

(C) В неотапливаемых подвалах.

Там, где кабель проложен
под углом к балкам в недостроенных подвалах, допускается
крепление кабелей с сечением не менее двух жил 6 AWG или трёх жил 8 AWG
непосредственно к нижним краям балок. Кабели меньшего сечения должны быть проложены
либо через просверленные отверстия в балках, либо по направляющим доскам. Кабель NM,
проложенный по стене недостроенного подвала, может быть
установлен в сертифицированном кабелепроводе или трубке.

Таким образом, если кабель проложен по потолку, он не нуждается в кабельном канале. Если кабель проложен вдоль стен, он нуждается в какой-либо защите. Это может быть кабельный канал или какая-либо другая защита. Например, можно использовать обрезок доски 2x4. Просто прикрепите доску 2x4 к балке, а затем прикрепите кабель и коробку к доске 2x4 (конечно, соблюдая правила NEC).

При прокладке кабелей по потолку только кабели 6/2 и 8/3 (и большего сечения) могут прокладываться вдоль нижней части балок (перпендикулярно балкам). Кабели меньшего сечения должны прокладываться через просверленные отверстия (в соответствии с 2005 NEC 300.4) или вдоль направляющих (досок, расположенных перпендикулярно балкам, например основным опорным балкам). При прокладке кабеля по потолку параллельно балкам можно прикрепить кабель к лицевой стороне балки (согласно NEC 300.4(D)).

Как всегда, перед прокладкой кабеля ознакомьтесь с местными нормами, так как в вашем регионе могут действовать правила, отличные от NEC 2005.

Комментарии:
  • l
    lmat - Reinstate Monica
    25.12.2025 17:55

    «...на стене... кабелепровод или труба, указанные в списке» Почему вы говорите «...вдоль стен... можно использовать обрезок доски 2x4»? Это кабелепровод или труба, указанные в списке?

  • T
    Tester101
    25.12.2025 17:55

    @ChrisCudmore См. NEC 300.4

  • C
    Chris Cudmore
    25.12.2025 17:55

    А как насчёт того, чтобы бежать вдоль балки? Снизу или сбоку. Допустимо ли это?

  • a
    auujay
    25.12.2025 17:55

    @rcav8r: Верно, это запрещено. Если вы всё ещё сомневаетесь, можете опубликовать фотографию, чтобы показать, как обстоят дела.

  • r
    rcav8r
    25.12.2025 17:55

    Означает ли это, что неметаллический кабель в оболочке 12-го калибра нельзя крепить скобами к краям балок?

0
a
25.12.2025 17:55

Да, если провода «открыты», то они должны быть защищены. С кабелем Romex всё в порядке, если он проложен внутри стены/потолка/пола, потому что он защищён от проколов/порезов и т. д. Но если он просто проложен вдоль открытых стен подвала, то это не соответствует нормам.

Тем не менее во многих подвалах есть эта «проблема», в том числе и в моём. Если бы у меня были дети, я бы беспокоился из-за этого, но, возможно, я всё-таки дострою подвал и просто отремонтирую его. Об этом мне сказал инспектор по недвижимости перед тем, как мы купили дом.