Вставьте лампочки в патрон с минимальной температурой 90 °C и проводкой 60 °C
Я купил светильник с предупреждением о минимальной температуре 90 °C. К светильнику подведена проводка NM (провод, рассчитанный на температуру 60 °C). Я подумал, что можно было бы легко решить эту проблему, установив более новую и энергоэффективную лампочку, чтобы снизить температуру провода.
Является ли это жизнеспособным решением проблемы? Следующий вариант — заменить последние 60 см неизолированного кабеля на провод, сертифицированный для работы при температуре до 90 °C.
Tyler
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Это не лучший обходной путь. Целевая температура в распределительной коробке встраиваемых осветительных приборов с изоляционным контактом (IC) составляет 90 °C. Звучит безумно, но это так. См. бюллетень NEMA № 92 (декабрь 2005 г.), в котором говорится:
Если существующая в доме электропроводка рассчитана на температуру 60 °C, установите распределительную
коробку на расстоянии примерно 45 см от нового осветительного
прибора, а затем проложите кабель типа NM-B от распределительной коробки до прибора.
Установка энергосберегающей лампы не будет нарушением. Всё будет в порядке. Но как вы собираетесь помешать следующему владельцу вкрутить туда обычную лампу?
Альтернативный вариант — вернуть светильник, найти что-то с цоколем GU-24 и надеяться, что продавец был достаточно умён, чтобы понять, что GU-24 выделяет меньше тепла.
Комментарии:
-
T
Tyler
Мои мысли в точности совпадают с мыслями следующего человека...
Похожие вопросы
Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025Достаточно ли отрицательных показаний бесконтактного детекто...
2 ответа
26.12.2025Как я могу получить удар током от сети, если выключатель вык...
11 ответов
25.12.2025В каких случаях использование проволочной гайки безопасно/пр...
1 ответ
26.12.2025Как правильно подключить потолочный светильник?...
3 ответа
25.12.2025
Tyler
У меня сложилось впечатление, что NM — это 60 °C, а NM-B — 90 °C
bcworkz
Вы уверены, что у вас провод, рассчитанный на температуру 60 °C? В моей, по общему признанию, устаревшей справочной информации о кабеле типа NM в соответствии со строительными нормами и правилами говорится, что проводники должны быть рассчитаны на температуру 90 °C, но допустимый ток должен быть таким же, как для проводников, рассчитанных на температуру 60 °C.
Tyler
Да, это указано на коробке: «Провода питания MIN 90 C»
The Evil Greebo
Вы уверены, что имеете в виду «минимум» 90 °C?