0
Вопрос

Выбор источника питания, силы тока в выключателе и сечения провода для сварочного аппарата на 220 В

У меня есть новый сварочный аппарат SMAW (80–250 А), и я хочу использовать его дома. Я пока не знаю, как сделать для него розетку. Можно ли подключить его к розетке в моём доме с помощью автоматического выключателя на 15 ампер?


Комментарии:
T

Проверьте паспортную табличку сварочного аппарата, найдите значения I1eff и I1max или номинальный первичный ток. Вам также нужно знать коэффициент заполнения и то, является ли генератор моторным или немоторным.

T

Вы читали руководство пользователя?


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Сварочный аппарат на 250 А (выходная мощность) почти наверняка будет оснащён вилкой на 50 А/240 В (NEMA 6-50). НЕ МЕНЯЙТЕ её и не модифицируйте под что-то другое.

Нет, ни в коем случае нельзя использовать этот сварочный аппарат в стандартной розетке/цепи на 120 В и 15 или 20 ампер.

ПОЖАЛУЙСТА, просто вызовите электрика (или двух) и узнайте стоимость установки подходящей цепи и розетки.

0

Энергосистема США?

Можно ли подключить его к сети на 15 А — ответ на этот вопрос легко найти в инструкции.

Какой входной ток указан в инструкции или на заводской табличке сварочного аппарата?

Напряжение 220 В будет поступать только от цепи на 15 А, если в вашем доме есть такая проводка (розетка NEMA 6-15 или L6-15) с соответствующим групповым автоматическим выключателем и если в сварочном аппарате установлена такая вилка.

НЕ МЕНЯЙТЕ ВИЛКУ НА СВАРОЧНОМ аппарате!!!

Если у вас ещё нет соответствующей схемы, установите её в соответствии с требованиями сварочного аппарата к входному напряжению и силе тока.

Исходя из прошлого опыта, можно сказать, что это будет сеть на 220 В и 30 А или выше, с проводом соответствующего сечения, рассчитанным на силу тока и расстояние до розетки, а также с соответствующими групповыми автоматическими выключателями на 220 В. Необходимо свериться с таблицами допустимой силы тока.

Розетки питания NEMA помогают определить, какой входной ток ожидает ваш сварочный аппарат SMAW.

введите описание изображения здесь

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что вилки NEMA 6-15 и NEMA 6-30 выглядят одинаково, вилка на 30 А больше в диаметре.