0
Выглядит ли эта конструкция потолочных балок прочной?
Я планирую в ближайшее время проконсультироваться с архитектором, но хотел бы получить обратную связь и от этого сообщества. Пожалуйста, посмотрите прикреплённое фото. Я живу в Роли, Северная Каролина, и использую информацию с этого сайта (http://www.totalconstructionhelp.com/joists.html), чтобы сделать предположение о том, что указанные ниже балки подойдут.
Моя цель — сделать так, чтобы несущей была только центральная стена. Самый большой вопрос, который у меня возникает, — это балки размером 3x2x12 дюймов с зазором 1/2 дюйма между ними, на которые будут крепиться балки размером 2x8x16 дюймов. Я думаю, что остальные балки, согласно таблице, без проблем выдержат вес потолка.

Поэтому я думаю, что мог бы обновить его до следующей структуры. Я не особо углублялся в исследования, но мне кажется, что это логично. Вот новый план. Слева используется такая же балочная конструкция, как и справа, с брусьями 12 x 2 x 8 дюймов, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Таким образом, средние балки находятся немного ближе друг к другу, чем на расстоянии 24 дюймов. У меня также есть каркас для чердачной лестницы и сводчатый потолок в ванной. Что вы об этом думаете?

И наконец, конструкция крыши. Это вальмовая крыша с фронтоном спереди. Два подрядчика сказали мне, что крыша опирается сама на себя и что, кроме потолочных балок, скрепляющих стены, у крыши нет других опор, которые бы соединяли её с потолком или стенами дома.

michael
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Каркас крыши действительно помог. Поскольку, согласно своду правил, при указанном вами каркасе на чердаке можно разместить ограниченное количество вещей, я бы всё равно обшил весь каркас слоем чернового пола, который, в свою очередь, можно использовать для хранения вещей. Это связано с тем, что стропила будут оказывать давление на внешние несущие стены. Возможно, в этом нет ничего страшного, поскольку всё крепится к тройной балке и внутренней стене. Я бы всё равно обшил чердак фанерой. Это будет отличная рабочая поверхность для каркаса крыши. Это значит, что балки должны быть сделаны из бруса 2×8 или LVL-балок, то есть из конструкционных пиломатериалов размером 1 3/4 × 7 1/4 × любой длины, которая вам нужна.
На мой взгляд, балки 2×12 намного больше, чем нужно. Они просто не рассчитаны на такую нагрузку. Под концами балок, расположенных рядом с этой балкой, может быть установлена ещё одна балка, которая поможет выдержать небольшую нагрузку (от хранящихся предметов), которую она может выдержать.
Возможно, вам захочется добавить балку в других местах, где стропила будут пересекаться с потолочными балками, чтобы короткие балки можно было прикрепить к стропилам, как и в остальной части дома. Другой вариант — установить балку на уровне потолка, как и в случае с наслонными стропилами. Здесь также помогут LVL. Это позволит обойтись без длинной балки, которая проходит через всё пространство.
Я вижу только две проблемы: где будет сводчатый потолок и как будет осуществляться доступ. Возможный фанерный пол может избавить от необходимости связывать балки. Другая проблема — отсутствие хомутов. Они, по сути, помогают уменьшить пролёт стропил, так как одна стропа под нагрузкой будет пытаться оттолкнуться от другой, но другая стропа будет делать то же самое. Прогоны с подкосами тоже могут выполнять эту функцию, но они будут опираться на потолочные балки, что может быть не лучшей идеей.
Насколько мне известно, при каркасном потолке перемычки не требуются, хотя их можно добавить.
И последнее замечание по поводу доступа и сводчатого потолка: раньше в стандартах требовалось, чтобы потолочные балки располагались на расстоянии 32 дюймов друг от друга (балки через каждые две стропильные ноги) для обычной каркасной крыши. С разрешения инженеров можно сделать проёмы с фанерным настилом вокруг них.
С моей стороны это было немного опрометчиво. Для утеплителя потребуется место, поэтому фанерный настил должен быть достаточно высоким, в зависимости от вашей климатической зоны, чтобы под ним можно было разместить утеплитель плотностью от R-30 до R-49, не сжимая его. Таким образом, балки 2X12 подойдут для надстройки, которая поднимет балки 2X8 до той же высоты, что и балки 2X4, которые больше нигде не подойдут, будут кривыми, скрученными, слишком короткими и так далее.
Комментарии:
-
J
Гораздо более прочный материал для перекрытий. У производителей этого типа материалов есть собственные инженеры, которые могут рассчитать, что нужно для конкретной ситуации. Я уже пользовался их услугами, это бесплатная услуга, и строительные инспекторы доверяют их результатам. Инженеры отправят информацию по факсу или электронной почте.
-
m
Я думаю, что 2x8 дюймов тоже подойдут. Есть ли реальное преимущество у LVL по сравнению с 2x8 дюймами? Меня интересовало, как будет распределяться давление на бедро. Как бы я ни проектировал, я не могу связать их с конструкцией. Так что, думаю, нужно настилать пол, как вы и сказали, или просто использовать стропила 2x4 (не уверен, что это правильный термин) между балками. Посмотрю, что скажет инженер-строитель. Запуск проекта запланирован на ближайшие несколько дней. Спасибо за помощь.
0
Первое, что я заметил, — это отсутствие выходов на внешних стенах, поэтому в вашем проекте может не хватать нескольких точек нагрузки. Упомянутые выше перемычки представляют собой два бруса, обрезанных под углом, которые устанавливаются вертикально между балками, чтобы предотвратить прогиб балок и растрескивание гипсокартона.
Правильно, что вы использовали распорный домкрат. Я бы лично установил по три распорки на нижней стороне балок по всему дому и отрегулировал их для более качественной отделки гипсокартоном. Установка подвесов для балок также должна помочь избежать проблем с разделением балок под воздействием нагрузок на крышу, снеговых нагрузок и нагрузок от людей.
Конструкция стропил выглядит немного пугающе, учитывая, что там может идти снег. Надеюсь, вы планируете возвести стены на чердаке/в кладовой. Если не считать этих проблем, конструкция хорошая.
Комментарии:
-
m
Спасибо за ответ. Что вы имеете в виду, говоря о том, что конструкция стропил выглядит пугающе? Можно ли что-то сделать, чтобы укрепить стропила, помимо установки потолочных балок? Я много читал о затяжках и прогонах. Я мог бы добавить их, если это поможет укрепить крышу/стропила.
-
J
Спасибо, я имел в виду металлическую обвязку, которая практически не занимает места, так что дополнительная подгонка не потребуется. Они продаются с отверстиями для гвоздей и могут быть шириной около 1 1/14 дюйма, длиной 5, 7 или до 18 дюймов, а также могут продаваться в рулонах. Что касается настила, я нашёл в своде правил, что он требуется для балок и стропил с соотношением высоты 6 к 1. Другими словами, в зависимости от того, как вы используете размеры, вам понадобятся либо 2X10, либо 2X12. Если положить сверху 1X3 или фанеру, то необходимость в этом отпадет.
Похожие вопросы
Как мне выполнить требование о высоте потолка в 7 футов посл...
4 ответа
24.12.2025Насколько можно поднять потолочные балки?...
1 ответ
26.12.2025Какой размер потолочных балок и стропил следует использовать...
3 ответа
27.12.2025Как мне повесить тяжёлый мешок на эту балку в моём гараже?...
2 ответа
27.12.2025Как использовать Stanley IntelliSensor для определения место...
1 ответ
31.12.2025
michael
@Эдвин, я добавил фотографию конструкции крыши. Я не уверен насчёт перемычек.
Jack
Я только что понял, что вам понадобятся стяжные ремни для балки, которая находится в левой части чертежа. Их можно разместить над балкой или под ней, но они должны соединять балки, расположенные по обе стороны. Таким образом, когда на крышу будет оказываться нагрузка и балки будут растягиваться, они не разойдутся, и крыша не просядет. Поскольку на чердаке не будет места для хранения, вы можете уменьшить высоту балки и разместить стяжные ремни поверх неё. С балкой при 24 " OC даже SPF будет занимать 13 ' -3 " с номером 2 при ограниченном хранении, тогда вы могли бы использовать фанеру, чтобы связать балки вместе.
Jack
То, что у вас есть, — отличное начало, в том числе и план хранения. Конструкция крыши тоже будет иметь значение. Похоже, что будет две остроконечные крыши, расположенные перпендикулярно друг другу. Если это так и стропила крыши подобраны правильно, то всё будет хорошо. Учитывая, что пролёты подходят для потолочных балок 2X8. Полагаю, вы всё это изучили, прежде чем приступить к чертежу.
Edwin
Как выглядит ваша крыша? Где у вас блоки и перемычки?
michael