0
Вопрос

Выключатель срабатывает в 50 % случаев при выключении прибора

Мой компьютер подключен к шестиконтактной розетке с собственным выключателем. На ней также есть индикатор питания и индикатор заземления, которые оба горят.
Когда я выключаю розетку с помощью ее собственного выключателя, примерно в 50 % случаев срабатывает выключатель во всем доме.
Я думал, что автоматические выключатели срабатывают только при включении, а не при выключении.


Не уверен, что это опасно, но любой совет будет полезен.


Комментарии:
B

Пожалуйста, укажите своё местоположение, так как ответ может отличаться в зависимости от того, где вы находитесь.

t

Срабатывает главный выключатель или УЗО?

J

Индикатор «земли» показывает, что заземление хорошее или плохое? На всех моих удлинителях/источниках бесперебойного питания индикатор «земли» означает наличие неисправности в проводке. Хотя мне сложно представить неисправность в проводке, из-за которой сработает автоматический выключатель при выключении удлинителя.

D

Попробуйте «выключить» плату, отсоединив её от сети, а не щёлкая выключателем. Если это не приведёт к срабатыванию автоматического выключателя во всём доме, значит, с выключателем платы что-то не так...


Ваш ответ

1 ответ 3
0

На этот вопрос действительно сложно ответить, потому что есть неизвестные факторы.


  • Что означает этот индикатор заземления? Заземления/глухозаземления нет или есть глухозаземление.
  • Как он подключен внутри? Если он подключен между фазой/напряжением и землей/глухозаземлением, то это уже дисбаланс. Возможно, переключатель на 6-позиционном устройстве двухполюсный и нейтраль размыкается раньше фазы. Это приведет к дисбалансу и может вызвать срабатывание устройства.

Попробуйте другой 6-контактный разъём без индикатора заземления.

Или отключите удлинитель, не выключая его. Просто оставьте его включённым.