0
Вопрос

Выполняют ли редукционные клапаны функцию обратных/невозвратных клапанов?

25.12.2025 17:55

Если вы устанавливаете редукционный клапан, есть ли смысл устанавливать последовательно односторонний обратный клапан или это будет лишним? (То есть выполняет ли редукционный клапан функцию одностороннего клапана?)

U
UpTheCreek
Автор вопроса

Комментарии:
U
UpTheCreek
25.12.2025 17:55

Город. Рядом с запорным краном. Расширительный бак, так как горячая вода расширяется (и не должна возвращаться в систему водоснабжения).

g
gregmac
25.12.2025 17:55

Городское водоснабжение или скважина/водозабор? Где вы планируете установить обратный клапан и редукционный клапан? В комментарии вы упомянули, что у вас есть расширительный бак. Если у вас городское водоснабжение, то зачем он вам?


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 17:55

Во-первых, нет, они не работают как обратный клапан. Они ограничивают приток, динамически изменяя пропускную способность клапана, так что при низком давлении снаружи клапан полностью открывается, а при слишком высоком давлении снаружи клапан закрывается. В ситуации, когда давление отсутствует (и вода может течь в обратном направлении), поток не будет ограничен.

Если предположить, что речь идёт о водопроводе в жилом помещении, то обратный клапан обычно не устанавливают, так как в случае необходимости внесения каких-либо изменений в систему нужно будет слить воду из неё.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    25.12.2025 17:55

    +1 Greebo. Я думаю, что ваш ответ правильный, просто хотел дать ссылку на PRV с обратным потоком и поделиться своим опытом использования таких систем.

  • U
    UpTheCreek
    25.12.2025 17:55

    Давление в городской сети колеблется в пределах 4–4,2 бар. Поскольку оно никогда не опускается ниже 4 бар, я думаю, что установка PRV, например, на 3,8 бар решит проблему. Я хочу установить обратный клапан, но не хочу полагаться только на него... перед расширительным баком уже есть обратный клапан, но я не знаю, то ли он недостаточно быстро реагирует на небольшие обратные потоки, то ли он просто сломан.

  • T
    The Evil Greebo
    25.12.2025 17:55

    Реле давления не поможет вам, если подача воды в городе нерегулярна. Реле давления помогает предотвратить превышение определенного уровня давления в вашей системе, но не предотвращает его слишком низкое значение. Поэтому в вашем случае лучше использовать обратный клапан после запорного крана и перед краном с низким давлением.

  • U
    UpTheCreek
    25.12.2025 17:55

    Спасибо, полезно знать. Проблема в том, что у меня обратный поток (который, по-видимому, вызван сочетанием колебаний давления в системе подачи и работой расширительного бака). Из-за этого показания счётчика завышены. Я не думаю, что слив воды из системы будет проблемой, так как у меня есть кран в подвале, расположенный ниже запорной арматуры.

0
25.12.2025 17:55

Если вы хотите, чтобы всё соответствовало нормам, используйте двойную проверку Watts 9-D с атмосферным вентилятором. Она пройдёт проверку для жилых, коммерческих и институциональных объектов в любой части страны.
Её можно купить в Lowes и Depot. Если там её нет, обратитесь в местный магазин сантехники Ferguson (это крупнейший магазин сантехники в стране, и, скорее всего, он есть рядом с вами.

0
K
25.12.2025 17:55

Установка обратного клапана (NRV) перед PRV, по моему опыту, вызовет очень сильную вибрацию в трубопроводе и может привести к неправильным показаниям, если у вас есть счетчик воды.

Я пробовал делать это на расстоянии от 0 до 1 метра; с трубами от 1 до 6 дюймов; со всеми типами клапанов, но линия вибрировала и выходила из строя.

Мне было всё равно, как это работает и почему; я просто перестал это делать.

0
B
25.12.2025 17:55

Многие PRV также оснащены обратным клапаном, но, поскольку это прямо указано в характеристиках продукта, это означает, что не все клапаны имеют такую функцию. Возможно, вы сможете найти комбинированное устройство с обеими функциями.

Вот пример с обратным клапаном, подробнее о котором можно узнать в руководстве.

Без подтверждения того, что ваше устройство обладает обеими функциями, можно предположить лишь то, что оно предотвратит обратный поток, когда внутреннее давление будет ниже, чем в системе водоснабжения.

Отмечу, что, по моему опыту, давление внутри превышало давление в термостатическом клапане накопительного водонагревателя, пока я не установил расширительный бак с установленным только на входе предохранительным клапаном. Но, возможно, в муниципалитете на счётчике установлен обратный клапан. Я почти уверен, что давление в моей системе водоснабжения не превышает допустимое для термостатического клапана (мой старый клапан вышел из строя, и термостатический клапан ни разу не сработал, но после того, как я починил протекающий унитаз и кран, термостатический клапан начал срабатывать, потому что ему некуда было расширяться).