0
Вопрос

Вытяжной воздуховод сушильной машины соприкасается с трубой из ПВХ

24.12.2025 19:26

Я прокладываю вытяжной канал для новой электрической сушилки. Между сливной трубой из ПВХ диаметром 5 см и стеной, вдоль которой я хочу проложить жёсткий вытяжной канал, есть зазор в 10 см (4 дюйма). Я беспокоюсь, что из-за высокой температуры, исходящей от сушилки, труба из ПВХ может расплавиться. Возможно ли это, или я ошибаюсь и температура на выходе из сушилки далеко не такая высокая?

V
Vitaliy
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 19:26

Температура стеклования (точка, при которой материал начинает плавиться) для ПВХ составляет 82 °C (179 °F). Общепринятая максимальная рабочая температура для ПВХ составляет 70 °C (158 °F), хотя, опять же, она может варьироваться в зависимости от продукта. Номинальное давление указывается для комнатной температуры (21 °C / 70 °F) и снижается при повышении температуры: при 70 °C номинальное давление снижается примерно на 20 % (например, ПВХ-труба по стандарту 80, рассчитанная на 230 фунтов на кв. дюйм, рассчитана только на 43 фунта на кв. дюйм при 70 °C).

(Примечание: ХПВХ, который чаще используется для подачи питьевой воды, выдерживает температуру до 106 °C (222 °F) и, в отличие от ПВХ, может использоваться для подачи горячей воды. Поскольку вы сказали, что это сливная труба, скорее всего, это обычный ПВХ.)

Температура на выходе из сушильной машины обычно колеблется от 50 до 71 °C (от 120 до 160 °F), хотя в случае поломки сушильной машины она может быть выше (в любой сушильной машине, выпущенной после 1980-х годов, есть термопредохранитель. Информацию о нём найти сложно, но, судя по всему, он срабатывает при температуре 198 или 185 °F).

Итак, в худшем случае, если труба была напорной водопроводной трубой из ПВХ и у вас очень высокое давление воды (90 фунтов на квадратный дюйм — обычно от 30 до 60 фунтов на квадратный дюйм), а сушильная машина сломана и какое-то время работает при температуре около 90 °C, прежде чем сработает предохранитель: в зависимости от того, насколько закрыта эта зона, труба может нагреться настолько, что ослабнет и лопнет от давления.

Однако в водостоках нет давления, поэтому в той же ситуации температура всё равно будет недостаточно высокой, чтобы стекло расплавилось, а на расстоянии 4 дюймов оно точно не передаст столько тепла ПВХ (если только оно не находится в небольшом изолированном пространстве без циркуляции воздуха). Я бы сказал, что вы в относительной безопасности.

Комментарии:
  • V
    Vitaliy
    24.12.2025 19:26

    Какой отличный ответ! На самом деле я имел в виду, что между стеной и трубой из ПВХ есть зазор в 10 см, и я хотел проложить воздуховод там. Так что он будет почти вплотную прилегать к трубе. Однако, судя по этим цифрам, я, вероятно, поищу другой путь.

0
24.12.2025 19:26

Скорее всего, если между жёстким воздуховодом и сливом из ПВХ будет зазор хотя бы в 2,5 см, всё будет в порядке. Однако, если вы хотите быть абсолютно уверены, можно изолировать эти два элемента небольшим слоем жёсткой изоляции для дымоходов/систем отопления, вентиляции и кондиционирования толщиной 2,5 см. Эта изоляция выдерживает температуру до 316 °C. Её можно найти у любого поставщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования, она продаётся в упаковках 2 × 4 дюйма по цене от 8 до 10 долларов. Вы также можете использовать гибкую и рулонную изоляцию для высокотемпературных воздуховодов.

0
a
24.12.2025 19:26

Он не такой уж и горячий. Он никак не может повредить трубу из ПВХ, если находится на расстоянии 10 сантиметров. Если бы он касался... возможно, это было бы проблемой.