Выйдет ли из строя розетка на 15 А в цепи на 20 А, если я буду потреблять более 15 А из каждой розетки?
27.12.2025 11:24ИЛИ: это номинал для всей розетки или для каждой розетки отдельно?
Обычная розетка на 15 А имеет две розетки. Если такая розетка подключена к цепи на 20 А, то потребление в 8 А из каждой розетки не приведёт к срабатыванию автоматического выключателя.
Может ли такая нагрузка привести к выходу из строя розетки? Или номинальная мощность каждой розетки указана на самой розетке?
Matthew
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Нет.
Чтобы розетка была рассчитана на 15 А, она должна выдерживать 15 А в любой из розеток. Например. Если вы подключите к розетке устройство, потребляющее 15 А, розетка должна выдерживать этот ток.
Розетки на самом деле рассчитаны на ток, превышающий номинальный на 150 % (или что-то в этом роде, мне нужно найти спецификацию, чтобы убедиться). Розетка на 15 А должна выдерживать ток в 22,5 А, поэтому ваш автоматический выключатель должен срабатывать до того, как розетка выйдет из строя.
Рассмотрите этот образ...

Предположим, что перемычка между фазными клеммами удалена, а красный и чёрный провода подключены к отдельным автоматическим выключателям на 15 А. Это допустимая конфигурация, которая позволяет использовать 15 А в каждой розетке.
Однако обычно не стоит искушать судьбу или подвергать электрические компоненты стресс-тестированию. Так что теоретически он не выйдет из строя. На практике он не должен выйти из строя.
Комментарии:
-
H
Hank
27.12.2025 11:24@BradGilbert: Даже если некоторые бренды используют одни и те же детали в разных торговых точках, это не значит, что они всегда одинаковы. Кроме того, могут быть различия, которые вы не видите (одинаковая форма, но разные материалы, разные критерии контроля качества и т. д.).
-
B
Brad Gilbert
27.12.2025 11:24На самом деле я разбирал использованные розетки. Обычно внутренняя часть розеток на 15 и 20 ампер одинакова; разница только в передней части.
-
M
Matthew
27.12.2025 11:24Верно, я понял. В моём случае он подключён к цепи на 20 А через медный провод 12AWG. Так что я могу без проблем подключить к нему нагрузку... скажем, 15 А через один разъём и 4 А через другой.
0
Очень часто розетку на 15 А подключают к цепи на 12 г и 20 А. Можно уменьшить номинал, но нельзя увеличить. Розетка на 15 А, подключённая к цепи на 12 г и 20 А, — это нормально, а розетка на 20 А, подключённая к цепи на 14 г и 15 А, — нет. Это нужно для защиты проводов в стене: вы хотите, чтобы розетка или автоматический выключатель вышли из строя раньше, чем провода.
Комментарии:
-
J
Jeremy W. Sherman
27.12.2025 11:24Вы можете установить одинарную розетку на 20 А в отдельной ветви на 15 А. Объедините 210.21(B)(1) с (B)(3), которые ограничивают номинальные значения только в том случае, если в цепи установлено более 1 розетки.
-
J
Jeremy W. Sherman
27.12.2025 11:24На самом деле простая розетка на 15 А (с одним штырём для подключения), которая является единственным элементом в цепи на 20 А, не соответствует требованиям. Это должна быть розетка на 20 А. См. 210.21(B)(1).
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Matthew
27.12.2025 11:24@gregmac Никакого риска, мне просто интересно узнать рейтинг.
gregmac
27.12.2025 11:24Зачем рисковать из-за детали за 2 доллара?
Vebjorn Ljosa
27.12.2025 11:24По теме: diy.stackexchange.com/questions/12115/…