0
Я переделал электрическую коробку для гвоздей, чтобы использовать шурупы вместо гвоздей. Есть ли какой-то код, который этому препятствует?
25.12.2025 20:24С тех пор как я занялся электрической частью своего проекта, я столкнулся с множеством ограничений в коде. Меня бы не удивило, если бы то, что я сделал, было нарушением кода:
Я сделал это, потому что мне нужно установить пять таких устройств, и я не хочу беспокоить соседей. Чтобы винт подошёл и не сломал выступы, я просверлил их сверлом диаметром 3/16 дюйма. Винт входит достаточно плотно, чтобы зацепиться за пластик резьбой, но не слишком плотно, чтобы не погнуть и не сломать выступы. Я провёл тестовую установку на шпильке, и она держится очень крепко.
Я сделал это, потому что не смог найти в строительном магазине встраиваемые розетки, которые позволили бы мне выдвинуть лицевую панель коробки на 1 1/4 дюйма от стойки, чтобы она плотно прилегала к двойному слою гипсокартона толщиной 5/8 дюйма.
Обновление: Чёрт. Это не сработает. Мне нужно вынести его слишком далеко от стойки. Когда я буду устанавливать гипсокартон, он упрётся в крепёжный узел. Мне нужна коробка с узлом внутри. Но я не буду удалять этот вопрос на случай, если он поможет кому-то ещё, кто не пытается добавить миллион слоёв гипсокартона.
oscilatingcretin
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Вот ещё один тип регулируемой коробки, который вы можете использовать. Просто установите коробку примерно в том месте, где вы хотите её разместить, и, определив нужную глубину, вы сможете перемещать её даже после установки гипсокартона.
Вот вырезанный фрагмент. Здесь.
Комментарии:
0
Я наткнулся на этот ответ, когда пытался выполнить сложную установку. Обратите внимание на поле, которое я использовал:
Имеет внутренние отверстия для забивания гвоздей или шурупов, как и коробка, изображённая в первом ответе.
Я пытался приделать коробку, обращённую наружу, к внешней стене, а у большинства коробок с гвоздями на лицевой стороне гвозди расположены так, что их нельзя использовать, если вы приделываете коробку к существующей стене. У этой коробки гвозди расположены сзади, что решило мою проблему, но в ней также есть внутренние отверстия для гвоздей/шурупов, которые могут решить другие проблемы, о которых говорится в этой ветке.
0
Вполне вероятно, что в коробке есть отверстия для гвоздей, но нет отверстий для шурупов. Согласно общим требованиям, устройства должны устанавливаться в соответствии с их сертификатом UL. Выступы, в которые вставляются гвоздь или шуруп, могут быть недостаточно толстыми (я могу только предполагать, так как у меня нет коробки и я не могу посмотреть её сертификат UL), чтобы выдержать шуруп. Слишком маленькие шурупы не будут надёжно удерживать коробку, а слишком большие могут повредить выступ. Поскольку у шурупов есть резьба, может не оказаться подходящего размера шурупа. Но я знаю, что многие коробки отлично подходят для шурупов, как видно на иллюстрациях (здесь и во многих других местах). Нужно убедиться, что коробка рассчитана на использование шурупов (и, конечно же, использовать шурупы того размера, на который она рассчитана).
Мне нравится коробка lqlarry.
Комментарии:
-
J
Jeremy W. Sherman
25.12.2025 20:24@MatthewPK Есть ли где-нибудь возможность просмотреть документы UL, не тратя деньги? Я знаю, что после нескольких кликов можно увидеть оглавление и объём работ, но не весь текст. Без этого мы как будто блуждаем в темноте.
-
M
Matthew
25.12.2025 20:24+1. Для получения сертификата UL может потребоваться использование специальных крепежных элементов и немодификация монтажного оборудования.
0
К слову, существуют распределительные коробки с регулируемой глубиной.

Они позволяют закрепить коробку на стойке, а затем отрегулировать глубину, на которой коробка будет располагаться на стойке.
Они также производят Old Work коробки, которые можно крепить непосредственно к гипсокартону с помощью зажимных выступов.

Выступы прижимают гипсокартон и удерживают коробку на месте.
Вот что говорится в NEC 2008...
314.23 Опоры. Пристройки, подпадающие под действие данной статьи, должны иметь опоры, соответствующие одному или нескольким положениям
314.23(A)–(H).(A) Навесное крепление. Корпус, установленный на здании или другой поверхности, должен быть жестко и надежно закреплен. Если
поверхность не обеспечивает жесткую и надежную фиксацию, необходимо предусмотреть дополнительную фиксацию
в соответствии с другими положениями данного раздела.(B) Монтаж на несущую конструкцию. Корпус, опирающийся на несущую конструкцию здания или на грунт, должен быть жестко закреплен либо
непосредственно, либо с помощью металлической, полимерной или деревянной распорки.(1) Гвозди и шурупы. Гвозди и шурупы, используемые в качестве
крепежных элементов, должны быть закреплены с помощью скоб на внешней стороне
корпуса или проходить через внутреннюю часть корпуса на расстоянии не более 6 мм
(1⁄4 дюйма) от задней или боковых стенок корпуса. Не допускается, чтобы шурупы
проходили через коробку, если только открытая резьба в коробке
не защищена одобренными средствами, предотвращающими истирание изоляции проводников
.(2) Скобы. Металлические скобы должны быть защищены от коррозии
и изготовлены из металла толщиной не менее 0,51 мм (0,020 дюйма)
без покрытия. Деревянные скобы должны иметь поперечное сечение не менее номинального
25 мм × 50 мм (1 дюйм × 2 дюйма). Деревянные скобы, устанавливаемые во влажных местах, должны быть
обработаны с учетом условий эксплуатации. Полимерные скобы должны быть
пригодны для использования.(C) Монтаж на готовых поверхностях. Корпус, установленный на готовой поверхности, должен быть жестко закреплен на ней с помощью зажимов, анкеров
или других приспособлений, подходящих для данного случая.(D) Подвесные потолки. Корпус, прикрепленный к конструктивным или опорным элементам подвесного потолка, должен иметь объем не более 1650
см³ (100 дюймов³) и быть надежно закрепленным в
соответствии с пунктом (D)(1) или (D)(2).(1) Элементы каркаса. Ограждение должно крепиться к
элементам каркаса механическими средствами, такими как болты, шурупы или заклепки,
или с помощью зажимов или других крепежных средств, определенных для использования с
типом используемого элемента (ов) потолочного каркаса и ограждения (ов).
Элементы каркаса должны иметь надлежащую опору и надежно крепиться к
друг другу и к конструкции здания.(2) Опорные тросы. Установка должна соответствовать
положениям 300.11(A). Ограждение должно быть прикреплено с использованием методов,
определенных для данной цели, к потолочной опорной проволоке (проводам), включая любые
дополнительные опорные провода, установленные для этой цели. Опорная проволока (ы),
используемая для крепления корпуса, должна быть закреплена на каждом конце таким образом, чтобы она была
натянута в потолочной полости.(E) Корпус с опорой на дорожку качения, без устройств, светильников или держателей для ламп. Корпус, который не содержит устройства (ов), отличного
от соединительных устройств, или поддерживает светильник (ы), патрон для лампы или другое
оборудование, и поддерживается входными дорожками качения, не должен превышать 1650
см3 (100 дюймов 3) в размере. Он должен иметь резьбовые элементы или иметь ступицы,
определенные для этой цели. Он должен быть закреплен с помощью двух или более
труб, плотно вкрученных в корпус или ступицы. Каждая труба
должна быть закреплена на расстоянии не более 900 мм (3 футов) от корпуса или на расстоянии не более 450
мм (18 дюймов) от корпуса, если все вводы труб расположены с одной
стороны. Исключение: жёсткий металлический, промежуточный металлический или жёсткий неметаллический
кабелепровод или электрическая металлическая трубка могут служить опорой для
кабелепровода любого размера, в том числе кабелепровода, имеющего
только один вход, при условии, что номинальный размер кабелепровода
не превышает наибольший номинальный размер кабелепровода или электрической
металлической трубки.(F) Корпуса с кабельными каналами, в которых установлены устройства, светильники или патроны для ламп. Корпус, в котором установлено устройство (устройства), кроме
соединительных устройств, или который поддерживает светильник (светильники), патрон для лампы или другое
оборудование и в который можно установить кабельные каналы, не должен превышать 1650
см³ (100 дюймов³) в объёме. Он должен иметь резьбовые отверстия или втулки
, предназначенные для этой цели. Он должен быть закреплен с помощью двух или более
труб, плотно вкрученных в корпус или ступицы. Каждая труба
должна быть закреплена на расстоянии не более 450 мм (18 дюймов) от корпуса.Исключение № 1: жёсткий металлический или промежуточный металлический кабелепровод может поддерживать корпус кабелепровода любого размера, в том числе
корпус кабелепровода, имеющий только один вход, при условии, что
торговый размер корпуса кабелепровода не превышает наибольший торговый
размер кабелепровода.Исключение № 2: допускается использование цельного отрезка(ов) жесткого или промежуточного металлического кабелепровода для крепления коробки, используемой для крепления светильника
или патрона, или для крепления корпуса электропроводки, который является
неотъемлемой частью светильника и используется вместо коробки в соответствии
с 300.15(B), при соблюдении всех следующих условий:(a) Кабель-канал надежно закреплен в точке таким образом, чтобы длина
кабеля за последней точкой крепления не превышала
900 мм (3 фута).(b) Длина неразрывного участка кабелепровода до последней точки крепления кабелепровода
составляет 300 мм (12 дюймов) или более, и этот участок кабелепровода
надежно закреплен в точке на расстоянии не менее 300 мм (12 дюймов) от
последней точки крепления.(c) Там, где это доступно для неквалифицированных лиц, светильник или
держатель лампы, измеренный до самой нижней точки, находится по крайней мере на 2,5 м (8 футов)
над уклоном или зоной стояния и по крайней мере на 900 мм (3 фута), измеренный
горизонтально на высоте 2,5 м (8 футов) от окон, дверей,
веранд, пожарных лестниц или аналогичных мест.(d) Светильник, закрепленный на одном кабелепроводе, не должен выступать более чем на 300
мм (12 дюймов) в любом направлении от точки входа в кабелепровод.(e) Вес, который может выдержать один кабелепровод, не должен превышать 9 кг
(20 фунтов).(f) На конце светильника или патрона кабелепровод(ы)
ввинчиваются с усилием в коробку, корпус кабелепровода или цельный корпус проводки
или в специальные втулки. Если для крепления используется коробка или
корпус кабелепровода, светильник должен быть закреплен
непосредственно на коробке или корпусе кабелепровода или с помощью резьбового ниппеля кабелепровода
длиной не более 75 мм (3 дюйма).(G) Корпуса из бетона или каменной кладки. Корпус, закрепленный методом встраивания, должен быть защищен от коррозии и
надежно встроен в бетон или каменную кладку.(H) Подвесные ящики. Ящик, поддерживаемый подвесом, должен соответствовать требованиям 314.23(H)(1) или (H)(2).
(1) Гибкий шнур. Коробка должна
крепиться к многожильному шнуру или кабелю с помощью одобренного способа
, который защищает проводники от натяжения, например с помощью соединителя с защитой от натяжения
, вкрученного в коробку с концентратором.(2) Трубопровод. Коробка, поддерживающая патроны для ламп или светильники, или проводка
в корпусах светильников, используемых вместо коробок в соответствии с
300.15(B), должна поддерживаться жёсткими или промежуточными металлическими стержнями-трубопроводами. Если длина стержней превышает 450 мм (18 дюймов), они должны быть
соединены с проводкой с помощью гибких фитингов, подходящих для
данного места. На конце светильника трубопровод (ы) должен быть плотно вставлен
гаечным ключом в коробку или корпус электропроводки или в втулки, определенные
для этой цели. Там, где они опираются только на один трубопровод,
резьбовые соединения должны быть защищены от ослабления с помощью
установочных винтов или других эффективных средств, или светильник в любой точке
должен находиться на высоте не менее 2,5 м (8 футов) над уклоном или стоячей площадкой и на
высоте не менее 900 мм (3 фута) по горизонтали на
высоте 8 футов (2,5 м) от
высоты окон, дверей, веранд, пожарных лестниц или аналогичных, не менее, местах. Светильник, закреплённый на одном кабелепроводе, не должен выступать
более чем на 300 мм (12 дюймов) в любом горизонтальном направлении от точки
входа в кабелепровод.
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Более полезная информация.
314.43 Неметаллические коробки. Опоры или другие средства крепления для неметаллических коробок должны располагаться снаружи коробки или
коробка должна быть сконструирована таким образом, чтобы предотвратить контакт между
проводниками в коробке и опорными винтами.
Комментарии:
-
J
Jeremy W. Sherman
25.12.2025 20:24Эти старые шуруповёртные коробки (второе фото выше) отлично подходят для работы с толстым гипсокартоном. Шурупы, которыми крепятся крылья, достаточно длинные, поэтому они подходят для глубоких стен.
-
J
Jeremy W. Sherman
25.12.2025 20:24@oscilatingcretin Как отмечает MatthewPK в ответ на комментарий Skaperen, возможно, вы нарушаете правила размещения блоков, и, поскольку в таком случае блок будет исключён из списка, вы будете использовать блок, не включённый в список, что будет нарушением Code. Это окольный путь, но что есть, то есть.
-
u
user4334
25.12.2025 20:24Меня бы больше беспокоило то, что просверленные крепления недостаточно прочные.
-
T
Tester101
25.12.2025 20:24@oscilatingcretin Я не думаю, что это будет нарушением правил (хотя инспектор может странно на вас посмотреть), если коробка надёжно закреплена на стойке.
-
o
oscilatingcretin
25.12.2025 20:24Я использую новую монтажную коробку на стене, которую я выровнял с помощью направляющих. Я использую регулируемые коробки на другой стене, которую я звукоизолировал, чтобы при необходимости можно было добавить ещё один слой гипсокартона. Коробку, о которой я сейчас говорю, не нужно будет расширять, поэтому я хочу установить статичную коробку, чтобы сохранить оставшиеся новые монтажные и регулируемые коробки. Мой главный вопрос заключается в том, не нарушает ли внесённое мной изменение в конструкцию монтажной коробки какие-либо известные нормы.
Похожие вопросы
Стоит ли мне покупать аккумуляторную дрель-шуруповерт в США ...
1 ответ
25.12.2025На какую минимальную глубину можно утопить электрическую кор...
3 ответа
25.12.2025Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025

FreeMan
25.12.2025 20:24Спасибо за обновление ссылки!
FreeMan
25.12.2025 20:24Спустя 10 лет ссылка на информацию о товаре перестала работать (что неудивительно). Не могли бы вы поделиться информацией о бренде/модели, чтобы люди могли найти её самостоятельно? Или, может быть, просто обновите ссылку и добавьте изображение с подробной информацией, которое не устареет.
isherwood
25.12.2025 20:24Это не решает проблему соответствия модификации винта требованиям к коду.
Jeremy W. Sherman
25.12.2025 20:24@Tester101 Хорошая мысль насчёт заземления. Таким образом, всякий раз, когда винт входит в коробку, нужно учитывать проблему истирания во всех коробках и проблему заземления в неметаллических коробках.
Tester101
25.12.2025 20:24@JeremyW.Sherman Проблема с винтами внутри неметаллической коробки заключается в том, что сама коробка не может быть заземлена. Это означает, что если незаземлённый проводник замкнётся на винт, то не будет безопасного пути к заземлению (и автоматический выключатель может не сработать). Если бы коробка была металлической и незаземлённый проводник замкнулся на винт, то был бы путь к заземлению через коробку (и автоматический выключатель сработал бы).
Jeremy W. Sherman
25.12.2025 20:24Компания Madison Electric выпускает почти идентичные коробки под названием SmartBox. Их можно заказать в Home Depot. Однако с ними сложно работать, если вы не знаете, где находится стойка. В этом случае вам придётся заделывать гипсокартон, в то время как при использовании старых коробок в стиле «крыло» вы просто отодвигаете их на достаточное расстояние, вырезаете идеально подходящее отверстие и прикручиваете их, не прибегая к заделке.
Jeremy W. Sherman
25.12.2025 20:24@KarlKatzke 314.23 (B) (1) касается сквозного забивания гвоздей / привинчивания для крепления коробки, отсюда обсуждение крепежных элементов, "проходящих через коробку". Так что, если вы забивали гвозди / привинчивали снаружи коробки, через коробку, а затем через заднюю или боковую часть коробки, чтобы прикрепить ее к шпильке или незаконченной стене сзади, то это применимо. Мне не совсем понятно, относится ли это к винтам, которые вкручиваются в коробку и проходят через её внешнюю часть для крепления. Тем не менее совет о защите проводов от истирания резьбой винта всегда актуален.
Jeremy W. Sherman
25.12.2025 20:24@Tester101 Проблема с винтами заключается в том, что их резьба может повредить изоляцию проводов. Если вы вкручиваете винты до конца, то всё в порядке. Проблема в том, что иногда при попытке установить коробку вы натыкаетесь на шуруп или гвоздь в гипсокартоне, и тогда вам приходится либо перемещать коробку, либо оставлять винты незакреплёнными. (Эта проблема решается при работе над новым проектом, но может стать настоящей проблемой при работе над старым проектом, поскольку «переместить коробку» означает «сделать дыру больше и с удовольствием залатать её».)
Karl Katzke
25.12.2025 20:24Я согласен, Тестер, есть риск, что коробка не будет соответствовать ни 314.23(B)(1), ни 314.43. Это очень плохо. Это гораздо лучше, чем коробки с регулируемой глубиной, которые я использовал.
Tester101
25.12.2025 20:24Согласно NEC 2008 314.43, эти коробки могут не соответствовать требованиям.
oscilatingcretin
25.12.2025 20:24Это просто потрясающе. Жаль, что здесь их нигде не продают и что я уже купил другую модель, которая мне подходит. Что мне в ней нравится, так это то, что её можно установить после того, как вы вырежете для неё отверстия, по крайней мере, так это выглядит.